![]() проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме. |
![]() ![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Это идеальный вариант .
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Это идеальный вариант . ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ...поставил я на ввод 40амперный двухполюсной( на вводе оказалось стоит алюмин. 6 кв. см., а не 10... А у 6-ки (если в мм2, а не см2) потолок 36А...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
А у 6-ки (если в мм2, а не см2) потолок 36А... конечно в мм. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
А не проще было поставить накопительный нагреватель литров на 100, на 2-3 кВт? Если электричество кончается, горячая вода еще долго идет. С проточным можно и моржеванием поневоле занятся. Полностью поддерживаю! А ещё интерестно какой долб...еб посоветовал ему такой проточник поставить? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |