![]() Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Объект - отдельностоящий ресторан. Стадия П была выполнена в 2007 году. Только сейчас пришли замечания с госэкспертизы.
Одно из них по новому доку МЧС введенному 25 марта 2009г. СП 613130.2009 п. 4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Схема ГРЩ трехсекционная с крестом. Секция АВР запитана с нижних губок креста. От секции АВР подклюна система дымоудаления и блок ПОС. Насколько я понимаю термин "самостоятельного" ВРУ это щит с отдельным вводом от наружной сети. Или это щит к которому подключаются только системы противопожарной защиты? Кто как понимает этот термин и что делать с вентиляцей ДУ и блоком ПОС: 1) подключить противопожарные системы от отдельного щита, который в свою очередь подключить с нижних губок креста; 2) оставить все как есть предусмотрев ИБП в щите АВР для ВДУ и ПОС, как мне кажется это лучше повышает надежность, чем "самостоятельное ВРУ" Кто сталкивался с такими замечаниями? прилагаю док ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |