проверка проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проверка проводки |
Гость_Гость_серенький_*_* |
27.8.2010, 15:00
Сообщение
#1
|
Гости |
Имеется достаточно сырое подвальное помещение, в котором относительно новая открытая проводка выполнена кабелем в гофре, а есть два участка с замурованной двужильной "лапшой". При модернизации щитка установил в качестве вводного аппарата дифавтомат С40/30mA, который стал периодически вышибать. В подвале ведутся локальные строительные работы (штукатурка...), влажность повышенная. Подозреваю на утечки именно в цепи "лапши". Что-то не могу догнать, каким образом можно проверить наличие утечки, если в помещении отсутствуют заземленные коммуникации (есть только щиток по системе TN-C). Мегомметр на руках, но не определюсь с методикой измерений. Может кто наставит на путь истинный!? Спасибо.
|
|
|
|
27.8.2010, 18:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что показали измерения мегером всего участка и отдельно открытой и скрытой проводки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
27.8.2010, 19:26
Сообщение
#3
|
Гости |
что показали измерения мегером всего участка и отдельно открытой и скрытой проводки? Пока еще не измерял. Дело в том, что все участки проводки - двужильные. Утечку нужно определять по отношению к виртуальной земле, которая в реальности отсутствует. Можно только предполагать утечку с проводов на землю через влажные стены. Попробую завтра измерить сопротивление проводки относительно земли вводного щита. Как раз вопрос и встал: удастся ли таким методом определить факт утечки? Сопротивление изоляции между жилами кабелей меня волнует мало, все-таки речь идет об утечке. |
|
|
27.8.2010, 19:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Необходимо убрать ВСЮ нагрузку - вывернуть лампочки (выключатели вкл.), вытащить всё из розеток.
Вот теперь измеряй сопротивление между проводами. |
|
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
27.8.2010, 21:17
Сообщение
#5
|
Гости |
Необходимо убрать ВСЮ нагрузку - вывернуть лампочки (выключатели вкл.), вытащить всё из розеток. Вот теперь измеряй сопротивление между проводами. Меня не интересует сопротивление изоляции между рабочими проводами! Повторяю, все линии двухпроводные, без РЕ. Срабатывание УЗО основано на токах утечки с жилы через влажную стену на землю. Ладно, утро вечера мудренее! Завтра буду пробовать измерять между жилами и PEN щита. |
|
|
27.8.2010, 22:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Славик в принципе правильно рассудил если между проводами покажет плохое сопротивление значит изоляция нарушена а второй вариант звякните мегером на любой метал типа трубы отопления.Да и насчет все выключить не забудте и провода от сети отсоедените.
|
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
27.8.2010, 23:39
Сообщение
#7
|
Гости |
убери узо
|
|
|
|
28.8.2010, 7:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
И спали дом.
Хороший стук себя покажет... На сырые стены и посторонний металл обе жилы соедени,можно ничего не отключать - и звони. |
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
28.8.2010, 12:32
Сообщение
#9
|
Гости |
убери узо Данное предложение даже не рассматриваю, как не отвечающее нормам безопасности. Легкие пути не для нас! Если кому будет интересно, даю отчет о проделанной работе. Как и предполагалось, утечку дал участок замурованной в стену "лапши". Измерения проводил между соединенными жилами "лапши" и РЕ щита без отключения светильников и т.п. На тестовом напряжении 500 В сопротивление "лапши" было чуть больше 0 МОм. Вывод - замена скрытого участка проводки на открытый в кабель-канале. |
|
|
28.8.2010, 13:15
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Вывод - замена скрытого участка проводки на открытый в кабель-канале. В пласт. кабель-каналах не стоит , поскольку они не имеют необходимый класс защиты . Помещение у Вас сырое, поэтому(по моему мнению) лучше использовать жесткие ПВХ-трубы с герметичными муфтами и такими же распред. коробками ( если в них есть необходимость). И УЗО не убирать ! Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 28.8.2010, 13:16 |
|
|
|
28.8.2010, 22:17
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
29.8.2010, 0:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если всё Ок, то при отключенных нагрузках и автоматах, с чего бы ему звониться?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.8.2010, 8:48
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
а как вы умудрились в двухпроводку узо поставить?
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
29.8.2010, 9:45
Сообщение
#14
|
Гости |
Цитата а как вы умудрились в двухпроводку узо поставить? Во-первых, помещение особо опасное; во-вторых, сеть не всегда будет двухпроводной; в-третьих, установка УЗО уже себя оправдала. Это на данный момент помещение не насыщено оборудованием, а чуть позже должно превратиться практически в офисное. |
|
|
29.8.2010, 14:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как вы умудрились в двухпроводку узо поставить? а в чем проблема то, можно и в двушку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
29.8.2010, 22:28
Сообщение
#16
|
Гости |
А где РЕ возьмете Вот ссылка прочтите может разберетесь elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c
|
|
|
29.8.2010, 23:26
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Вот ссылка прочтите может разберетесь Не стоило в качестве аргумента давать ссылку на эту статью, как на истину в последней инстанции. УЗО, как устройство, будет работать и в двухпроводке и эту информацию можно найти на страницах сайта Электрик.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
30.8.2010, 8:14
Сообщение
#18
|
Гости |
УЗО, как устройство, будет работать и в двухпроводке И как доказательство тому - мой случай: РЕ присутствует только в щитке и дальше в разводке не участвует. При появлении утечки, УЗО сработает, поскольку в помещении есть металлические элементы строительной части (арматура стен...), по умолчанию - заземленные. Я было сомневался, что измерения мегомметром дадут адекватный результат, но стены оказались достаточно сырые. Ну а если стены будут сухими, то и срабатывать УЗО не будет, но тогда и опасности возникновения нарушения проводки не будет. Так что в любом случае наличие УЗО оправдано. |
|
|
30.8.2010, 10:10
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Специалист подбен флюсу - полнота его односторонняя".
На электроасе некий местный автор в худшем "падонкафском" стиле устоил гневную отповедь другому, заявившему о том, что установка УЗО в двухпроводной системе с заземленным нулем повышает безопасность. В ход пошли лучшие приёмы: обвинение в незнании закона Ома, тупом копировании, предложение учить матчасть - то есть обычный флейм, после которого нормальному человеку хочется встать от компьютера и вымыть руки. Пылая праведным гневом, аффтар так и не сказал, что бы было, если бы узо вообще не было. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.8.2010, 21:19
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ссылку дал чтобы не расписывать,(первую попавшую в поиске) дабы просто прочесть.А к сырому помещению и подход другой, одним узо не обойтись. помещение с повышенной опасностью.
Р. Вопрос вы установив узо в двухпроводку защитили проводку? или человека? -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:31 |
|