Господа, товарищи специалисты! Большая просьба! В нашем СНТ (садовом товариществе) 380 пользователей электричеством. И количество будет увеличиваться до 450 , видимо. Существующий трансформатор 160кВА. Согласно СП 31-110-2003 в норматив на садовый дом – 4 кВт. Протяженность ЛЭП - 13000метров. Какой должна быть примерная мощностьТП
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Господа, товарищи специалисты! Большая просьба! В нашем СНТ (садовом товариществе) 380 пользователей электричеством. И количество будет увеличиваться до 450 , видимо. Существующий трансформатор 160кВА. Согласно СП 31-110-2003 в норматив на садовый дом – 4 кВт. Протяженность ЛЭП - 13000метров. Какой должна быть примерная мощностьТП Для 450 домов по СП 31-110-2003, табл.6.1., п.2 удельная расчетная нагрузка составляет 0,533 кВт/дом (расчитано методом интерполяции по соседним значениям). Активная мощность равна P=450*0,533=239,85 кВт. Коэффициент активной мощности примем 0,9. Полная мощность равна S=239,85/0,9=266,5 кВ*А. Следовательно, трансформатор нужен мощностью не ниже 266,5 кВ*А. Ближайшая ступень в номенклатуре - 400 кВ*А. Есть еще ступень 320 кВ*А, но такие трансформаторы встречаются реже. Лучше использовать тран-р 400 кВ*А, т.к. лучше будут условия по отключению токов однофазного КЗ. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 19272 ![]() |
Спасибо, Doc. Вполне доходчиво. А достаточное напряжение у конечных потребителей обеспечивается только сечением кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...А достаточное напряжение у конечных потребителей обеспечивается только сечением кабеля? Величина отклонения напряжения на зажимах потребителя обусловлена падением (потерями) напряжения в питающей линии и уровнем напряжения на низкой обмотке трансформатора. На трансформаторе, как правило, напряжение на зажимах низкой обмотки составляет +5% от номинального. Потери напряжения в линии зависят от сечения (сопротивления) проводника линии и протекающего по ней тока. Чтобы уменьшить потери напряжения в линии, нужно: - увеличить сечение проводника линии (т.е. уменьшить сопротивление); - уменьшить ток, протекающий по линии (предусмотреть несколько "веток" питающих линий. Недостаток - большая стоимость в сравнении с первым вариантом; ограниченное применение, обусловленное расположением переулков и улиц). Итак: да, практически только сечением кабеля. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от протяженности линии и уровня напряжения
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.8.2010, 13:23 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 19272 ![]() |
Ещё раз, спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |