Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работа 60-ти герцового эл.двигателя в сети 50Гц

tt64
сообщение 25.8.2010, 16:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 19265



Есть насос с электродвигателем на 60Гц, номинальная мощность 5.5кВт, подключение - 380В треугольник.
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, производитель насоса замучен моими вопросами и не знает ответа, сервисная служба предлагает обзавестись дорогим инструментарием и учредить "НИИТруба" icon_smile.gif
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 25.8.2010, 17:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Гон.
Страна производитель? тип двигателя? 11 лет работает, а вопрос только сейчас=)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt64
сообщение 25.8.2010, 17:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 19265



Почему гон?
Сделано в Дании, точный тип скажу только завтра, 11 лет работал и сейчас работает.
Вообще-то, их 4, две спарки.
Потребность снятия параметров возникла, только из-за рассмотрения идеи перехода с воды на смесь пропиленгликоль-вода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.8.2010, 17:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 14:41) *
Есть насос с электродвигателем на 60Гц, номинальная мощность 5.5кВт, подключение - 380В треугольник.
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, производитель насоса замучен моими вопросами и не знает ответа, сервисная служба предлагает обзавестись дорогим инструментарием и учредить "НИИТруба" icon_smile.gif
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...

Нормальное явление..Просто движок расчитан под буржуйские сети, США, например где 60 HZ рабочая частота, и под наши.. Если обратите внимание на шильдике указано мощность при частоте 50 Гц и 60 соответсвенно. а также частота вращения. А если есть время посчитайте частоту вращения при 60 и 50 герцах соответсвенно. и мощность также посчитатйте. Разница вылявится сразу.
Удаяи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 17:35
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



5.5кВт это его номинальная мощность, то есть мощность на которую он был рассчитан. Но это не означает что он не может работать на большей мощности, всё зависит от того на сколько вы его загрузите.

60Гц движок в 50Гц сети по идеи обороты должны упасть.

Мощность которую отдаёт двигатель можно посчитать по формуле: P=2П*М*n, где
Р-мощность (Вт)
П=3.14
М-крутящий момент (н/м)
n-число оборотов в секунду.
Видно что можно снять большую мощность если обеспечить усиленное охлаждение, ресурс двигателя при этом уменьшается.


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.8.2010, 21:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(tesla77.7 @ 25.8.2010, 18:35) *
5.5кВт это его номинальная мощность, то есть мощность на которую он был рассчитан. Но это не означает что он не может работать на большей мощности, всё зависит от того на сколько вы его загрузите.

Увы, но вы не правы, см. Сергей_Абрамов


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt64
сообщение 25.8.2010, 21:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 19265



Ответ найден:

Цитата
Трехфазные асинхронные электродвигатели: Электродвигатель, рассчитанный на 60Гц, будет успешно работать на номинальной мощности при 50Гц, если напряжение питания будет уменьшено на 1/6.


http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...otor60Hzto50Hz/

Мощность возросла на 1/6 до 6,42 кВт.

Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 26.8.2010, 8:12
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Мб с утра торможу, что за номинал по ссылке такой 230/460 В это как так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.8.2010, 12:43
Сообщение #9





Гости






Не понял в чем вопрос. Мощность -понятие ориетировочное, зависит от условий 0хлаждения. Момент на валу определяется конструктивом. Скорость не зависит от надписи на шильдике (50 или 60 Гц), а зависит от числа пар полюсюв и частоты питающей сети-у нас она строго 50 Поэтому скорость вращения будет из ряда-3000-1500-1000 и минус скольжение , которое зависит от степени нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 26.8.2010, 14:32
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(tt64 @ 26.8.2010, 2:47) *
Ответ найден: Мощность возросла на 1/6 до 6,42 кВт.
Интересно, а как они это посчитали? То, что ЧВ упадет, это понятно: w=2*pi*f, но почему же возрастает мощность? Помнится, есть какая-то формУлка, но я уже подзабыл теорию, и лень в книжку посмотреть... Может кто из присутствующих помнит зависимость?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 26.8.2010, 15:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Гость @ 26.8.2010, 10:43) *
Не понял в чем вопрос. Мощность -понятие ориетировочное, зависит от условий 0хлаждения. Момент на валу определяется конструктивом. Скорость не зависит от надписи на шильдике (50 или 60 Гц), а зависит от числа пар полюсюв и частоты питающей сети-у нас она строго 50 Поэтому скорость вращения будет из ряда-3000-1500-1000 и минус скольжение , которое зависит от степени нагрузки.

Всё правильно! только в формуле присутствует частота! В России 50,, у америкосов- 60. посчитайте..
удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 16:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены