Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 ![]() |
есть система ...для коммутации предполагается использовать контактор ... рабочий ток 200А ...время коммутации круглосуточно лет 5 не меньше ...
Выбрал контактор AF210 ABB. Контактор подойдет для целей круглосуточной круглогодичной коммутации или использовать всетаки автомат с моторным приводом? ..с контактором схема проще гораздо. но напугали что они долго не живут и года через 2 у них катушки дохнут (не конкретно к АВВ) ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть подозрение, что катушки горят там, где напряжение скачет.
Рост напряжения на 10% приводит к росту выделяемой мощности почти на четверть - по квадратичному закону. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 ![]() |
Есть подозрение, что катушки горят там, где напряжение скачет. Рост напряжения на 10% приводит к росту выделяемой мощности почти на четверть - по квадратичному закону. Стоят реле контроля фаз ... по идее должны отсекать при скачках напряжения ... плюс в описании контакторов AF210 сказано что у них там схемы со стабилизацией напряжения ... Меня сама реализация интересует ... длительная напруга на контакторах нормально или извращаться с моторными приводами надо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Лучше наверно автомат, распиши целиком для чего это, может другой выход придумаем
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 ![]() |
Лучше наверно автомат, распиши целиком для чего это, может другой выход придумаем АВР реализован на 2-х контакторах с механической блокировкой. питает вентиляционную установку с нагревательными элементами с током потребления 180А. в других местах предполагается использование так же как АВР но разделением нагрузки по вводам т.е. по 90А на ввод и при пропадании напруги на одном из вводах ток через контактор составит соответственно 180-190А. Сам понимаю что надежнее на моторприводах, но реализация схемы потребует времени которого у меня уже нет (. До Тех консультантов АВВ чтот дозвониться не могу - трубу не берут. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |