![]() допустимый ток для кабеля В ТРУБЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() допустимый ток для кабеля В ТРУБЕ |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
объясните, пожалуйста, доступно с определением допустимого тока для кабеля!
я так понимаю, что табл.1.3.4 только для проводов! а в табл. 1.3.6 указаны значения для открытой проводки кабеля! В п.1.3.10 сказано, что значения токов для кабелей в лотках и коробах брать как в воздухе! Но про трубы - ни слова! Зато есть значения токов для прокладки ПРОВОДОМ в трубе... я запутался, где истина? Спасибо за помощь! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
объясните, пожалуйста, доступно с определением допустимого тока для кабеля! я так понимаю, что табл.1.3.4 только для проводов! Читаем главу сначала: там указана принципиальная разница между ними? В смысле кобелями, проводами и шинами? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
не все ли равно труба или короб? теплопроводность стали больше чем у воздуха так что получается берем по воздуху.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
не все ли равно труба или короб? А отчего же для открытой прокладки ток больше? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
и еще вопрос: нет ли запрета на прокладку не кабелем, а тремя проводами одного сечения?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
никто не знает?..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Я такого запрета не видел...
Видел п. 2.1.18, ПУЭ: При переменном и выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
и еще вопрос: нет ли запрета на прокладку не кабелем, а тремя проводами одного сечения? Вообще в трубах всегда провода тянули а не кабели, дороговато получается кабель да еще и в трубе, кабель в трубе только в местах где его защитить надо от механического повреждения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кабель в стальной трубе видится несколько надежнее по изоляции (менял недавно ввод выполненный АПРТО на одножильные ВВГ). После выхода из трубы (если только участок) нет проблеммы с индексом НГ и др. Кстати, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей. Ничего новенького по проводам не выпущено?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Кстати, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей. Ничего новенького по проводам не выпущено? В ГОСТ Р 53315—2009 используется термин "кабельное изделие", а в п. 3.1 того же ГОСТа дается определение 3.1 кабельное изделие : Изделие ( кабель , провод , шнур ), предназначенное для передачи по нему электрической энергии , электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств , отличающееся гибкостью. Так все таки, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() ![]() Получается, в случае изолированных жил все решает некая "легкость" общей оболочки.. Опять же обычно кабель ВВГ не рекомендуется производителями и справочниками к прокладке в земле и тем не менее это кабель.. Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2010, 10:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Только что закончил монтаж щитов в коттедже, где вся проводка так сделана - 3 моножильных провода в гофре. не вдавался в подробности, но, как я понял из проекта, все собрано согласно снип 3.05.06-85
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Ничего новенького по проводам не выпущено? Выпущено: ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450_750 В. ОТУ ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009 КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ до 450_750 В включительно ГОСТ Р МЭК 60287-1-3-2009 ч.1-3 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. ГОСТ Р 50571.1-2009 часть 1 Электроустановки низковольтные ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55_2008) Выбор и монтаж электрооборудования |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |