Ввод в деревянный дом

Slavka
сообщение 18.7.2010, 22:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Подскажите пожалуйста, нужно сделать ввод в дом, прочитал что нужно ВВГнг , но у нас в городе нет такого в продаже нужного сечения. Можно ли использовать ПВС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.7.2010, 22:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Для ввода в дом ни тот ни другой не пойдут.
А вот ник на ник то фантазии не хватило, что б не повторяться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 18.7.2010, 23:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



А чем можно то тогда, есть только ПУНП еще и ПВ3? Фантазии и правда нет, была бы не спрашивал чем можно, сам бы чё нить придумал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.7.2010, 0:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ввод в дом медным кабелем, например, ВВГнгLS (самое то) icon_wink.gif
Про ПУНП забудьте, что бы кошмарики по ночам не мучали...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2010, 8:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в принципе можно ПВ3 но обязательно в трубе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 18:56
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Ввод в дом делается проводом 10-16 квадрат в виниловой оболочке.
Материалы проводов - если алюминий то в доме подсоединяется на входной автомат (40-50ампер) под стальные зажимы, после автомата на счетчик медью.
Если провод медный то на столбе соеденение должно быть через стальные зажимы, по улице со столба алюминиевые провода, от специально отведенного хвостика - стальной зажим - медь в дом
к входному автомату. Соеденение - скрутка медь и аллюминий не допускается, происходит окисление нагрев и выгорание.
В настоящее время лучше пригласить электриков из мосэнерго
или любого другого энерго у них появились провода и специальные соеденители - затяжки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 18:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



Любой ввод делается по проекту, который согласовывается по крайней мере в энергоснабжающей компании! А коротко, то ввод не чем не отличается от прокладки кабеля по сгораемым материалам, т.е. окрываем ПУЭ и читаем - прокладывать нужно в металлической трубе, гофрорукаве и т.д. В землю метал не надо ложить. Вообщем мой вариант, щит в подвале из металла, до него труба из металла, снаружи трубу положить в асбестоцемент и края герметизировать от воды - можно глиной! Если на фасаде, то суть таже, не прикопается не кто! Весь металл присоединяем к устройству заземления! Так же не забываем выполнять выравнивае потенциала - это все металлические трубы: газ, вода, отопление соединяют проводником, например сталь катанка диаметром 8мм (Общие требования ПУЭ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 20.8.2010, 18:58
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



В самом начале нет полной информации что за дом ?, частный ?, тянуть надо от столба ?, или это квартира, а то мы то даем совет воздушкой, то под землей, пусть пояснит тогда и получит ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 20.8.2010, 19:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Спасибо за советы, ввод в частный дом, со столба до дома будет СИП , эт электрики сделают, а от стены до щитка уже почти сделал. Кабель ВВГп 3х4, я его еще в трубку ПВХ просунул, с улицы до штукатурки в трубке от раскладушки а в доме до щитка и автомата 25 А в гофре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.8.2010, 20:08
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Слава @ 18.7.2010, 23:47) *
Для ввода в дом ни тот ни другой не пойдут.
А вот ник на ник то фантазии не хватило, что б не повторяться?

ВВГ.нг почему не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabrez
сообщение 20.8.2010, 20:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19214



Цитата(элкъ @ 20.8.2010, 20:08) *
ВВГ.нг почему не подойдёт?

ПУЭ:
Цитата
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода
(СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого
светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению
и воздействию озона.

Как правило - значит, что любое отступление от этой нормы должно быть обосновано. Обосновать необходимость применения кабеля, устойчивость которого к солнечному ультрафиолету как минимум нигде не прописана, и к тому же в 2-3 раза более дорогой обосновать будет трудно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.8.2010, 21:11
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Chabrez @ 20.8.2010, 20:59) *
ПУЭ:

Как правило - значит, что любое отступление от этой нормы должно быть обосновано. Обосновать необходимость применения кабеля, устойчивость которого к солнечному ультрафиолету как минимум нигде не прописана, и к тому же в 2-3 раза более дорогой обосновать будет трудно icon_smile.gif

не видел нигде СИП затянутый в счётчик или автомат . Разговор идёт про ввод в дом а не от столба к изоляторам дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 20.8.2010, 23:23
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Slavka @ 20.8.2010, 19:45) *
Кабель ВВГп 3х4, я его еще в трубку ПВХ просунул, с улицы до штукатурки в трубке от раскладушки а в доме до щитка и автомата 25 А в гофре.

Кабель ВВГп 3х4 у вас медь или алюминий ? Не забудьте что алюминий с медью соеденяется только через сталь и стяжные болты должны быть с гровер шайбой.
Рекомендую два провода до счетчика вести раздельно и не засовывать их в одну трубу.
Смотря какой дом и сколько потребителей, на мой взгляд 4 квадрата до счетчика это мало (сам счетчик позволяет зажать провод 10кв) я бы вел проводом от 6 до 10кв с запасом на будущее потребление.
Прикинте для себя что вы хотите включить в доме, какие у вас будут потребители. Для примера электро плита 2х ком. 2кв, чайник 2,2кв,
масляный радиатор 2кв, выбор за вами. Посчитайте сумму потребления и выложите, надеюсь что у вас выделенная мощность 15кв, если нет то надо надеятся на будущее и провода класть с запасом.
Возможно вам придется каждый провод фазу и ноль вести своим кабелем ВВГп 3х4 и концы скручивать вместе, желательно с пропайкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 21.8.2010, 5:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



В щитке уже подключил к автомату С25 который до счетчика в боксе, а на улице пока на соплях, все прикручено к старым проводам, на днях поставят СИП приверну прокалывающими зажимами. Кабелей на 6 или 10 кв. у нас в магазинах нет, ну я думаю этого вполне хватит, у нас газ а газом дешевле и греть и отапливать, ну а в будущем если что измениться переделать не долго
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 21.8.2010, 19:41
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Starik5 @ 21.8.2010, 0:23) *
Кабель ВВГп 3х4 у вас медь или алюминий

Задал вопрос перепутав провода ВВГп (п- плоский) медный,
давно клал провода АВВГнг-LC алюминий и ВВГнг-LC медный
похожая маркировка, извините перепутал.
Но все же рекомендую вести ввод двумя кабелями, по одному Ноль, по другому Фаза (при вашем условии что других проводов у вас нет), ведь у вас счетчик опечатают, иногда опечатывают и автомат, зависит от приехавшего электрика, и тогда переделывать будет сложнее. Но это на ваше решение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2010, 19:48
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 21.8.2010, 18:41) *
похожая маркировка, извините перепутал.

- ВВГнгLS
А зачем два-то?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 21.8.2010, 20:05
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Roman D @ 21.8.2010, 19:48) *
- ВВГнгLS
А зачем два-то?

Потому что он гонит Фазу и Ноль на вход по проводу 4кв
что я считаю мало по току для дома,
поэтому и предлагаю в каждом кабеле провода параллелить
и фазу своим кабелем и ноль своим кабелем. Ведь его условие
что у него нет других проводов.
А плоский кабель в одну трубку, а потом в одну гофру, возможен перегрев кабеля. Пусть специалисты поправят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2010, 20:35
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 21.8.2010, 20:05) *
по проводу 4кв
что я считаю мало по току для дома

У него на вводе 25А автомат... а 4 квадрата в воздухе 40А держит.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 21.8.2010, 21:06
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Вообще мысль была спараллелить две жилы, даже не изза мощности просто кабели плохого качества, с тонкой изоляцией. Ну потому и поставил трехжильный плоский, и подключил крайние жилы. У нас долгое время вообще были пробки на 16 А и хватало, 25 эт с запасом даже. А насчет пломбы не так все страшно, просто дойти до сбытовой компании и написать заявление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2010, 21:12
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Slavka @ 21.8.2010, 20:06) *
Ну потому и поставил трехжильный плоский, и подключил крайние жилы.

Какой? ПУНП, что ли? Ой, худо... Запретили вроде его.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2010, 21:18


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения