Ввод в деревянный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в деревянный дом |
18.7.2010, 22:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Подскажите пожалуйста, нужно сделать ввод в дом, прочитал что нужно ВВГнг , но у нас в городе нет такого в продаже нужного сечения. Можно ли использовать ПВС
|
|
|
|
18.7.2010, 22:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Для ввода в дом ни тот ни другой не пойдут.
А вот ник на ник то фантазии не хватило, что б не повторяться? |
|
|
18.7.2010, 23:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
А чем можно то тогда, есть только ПУНП еще и ПВ3? Фантазии и правда нет, была бы не спрашивал чем можно, сам бы чё нить придумал
|
|
|
19.7.2010, 0:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ввод в дом медным кабелем, например, ВВГнгLS (самое то)
Про ПУНП забудьте, что бы кошмарики по ночам не мучали... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
19.7.2010, 8:09
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в принципе можно ПВ3 но обязательно в трубе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.7.2010, 18:56
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Ввод в дом делается проводом 10-16 квадрат в виниловой оболочке.
Материалы проводов - если алюминий то в доме подсоединяется на входной автомат (40-50ампер) под стальные зажимы, после автомата на счетчик медью. Если провод медный то на столбе соеденение должно быть через стальные зажимы, по улице со столба алюминиевые провода, от специально отведенного хвостика - стальной зажим - медь в дом к входному автомату. Соеденение - скрутка медь и аллюминий не допускается, происходит окисление нагрев и выгорание. В настоящее время лучше пригласить электриков из мосэнерго или любого другого энерго у них появились провода и специальные соеденители - затяжки. |
|
|
15.8.2010, 18:27
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Любой ввод делается по проекту, который согласовывается по крайней мере в энергоснабжающей компании! А коротко, то ввод не чем не отличается от прокладки кабеля по сгораемым материалам, т.е. окрываем ПУЭ и читаем - прокладывать нужно в металлической трубе, гофрорукаве и т.д. В землю метал не надо ложить. Вообщем мой вариант, щит в подвале из металла, до него труба из металла, снаружи трубу положить в асбестоцемент и края герметизировать от воды - можно глиной! Если на фасаде, то суть таже, не прикопается не кто! Весь металл присоединяем к устройству заземления! Так же не забываем выполнять выравнивае потенциала - это все металлические трубы: газ, вода, отопление соединяют проводником, например сталь катанка диаметром 8мм (Общие требования ПУЭ).
|
|
|
|
20.8.2010, 18:58
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
В самом начале нет полной информации что за дом ?, частный ?, тянуть надо от столба ?, или это квартира, а то мы то даем совет воздушкой, то под землей, пусть пояснит тогда и получит ответ.
|
|
|
20.8.2010, 19:45
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Спасибо за советы, ввод в частный дом, со столба до дома будет СИП , эт электрики сделают, а от стены до щитка уже почти сделал. Кабель ВВГп 3х4, я его еще в трубку ПВХ просунул, с улицы до штукатурки в трубке от раскладушки а в доме до щитка и автомата 25 А в гофре.
|
|
|
20.8.2010, 20:08
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
|
20.8.2010, 20:59
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 19214 |
ВВГ.нг почему не подойдёт? ПУЭ: Цитата 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Как правило - значит, что любое отступление от этой нормы должно быть обосновано. Обосновать необходимость применения кабеля, устойчивость которого к солнечному ультрафиолету как минимум нигде не прописана, и к тому же в 2-3 раза более дорогой обосновать будет трудно |
|
|
20.8.2010, 21:11
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
ПУЭ: Как правило - значит, что любое отступление от этой нормы должно быть обосновано. Обосновать необходимость применения кабеля, устойчивость которого к солнечному ультрафиолету как минимум нигде не прописана, и к тому же в 2-3 раза более дорогой обосновать будет трудно не видел нигде СИП затянутый в счётчик или автомат . Разговор идёт про ввод в дом а не от столба к изоляторам дома. |
|
|
20.8.2010, 23:23
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Кабель ВВГп 3х4, я его еще в трубку ПВХ просунул, с улицы до штукатурки в трубке от раскладушки а в доме до щитка и автомата 25 А в гофре. Кабель ВВГп 3х4 у вас медь или алюминий ? Не забудьте что алюминий с медью соеденяется только через сталь и стяжные болты должны быть с гровер шайбой. Рекомендую два провода до счетчика вести раздельно и не засовывать их в одну трубу. Смотря какой дом и сколько потребителей, на мой взгляд 4 квадрата до счетчика это мало (сам счетчик позволяет зажать провод 10кв) я бы вел проводом от 6 до 10кв с запасом на будущее потребление. Прикинте для себя что вы хотите включить в доме, какие у вас будут потребители. Для примера электро плита 2х ком. 2кв, чайник 2,2кв, масляный радиатор 2кв, выбор за вами. Посчитайте сумму потребления и выложите, надеюсь что у вас выделенная мощность 15кв, если нет то надо надеятся на будущее и провода класть с запасом. Возможно вам придется каждый провод фазу и ноль вести своим кабелем ВВГп 3х4 и концы скручивать вместе, желательно с пропайкой. |
|
|
21.8.2010, 5:26
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
В щитке уже подключил к автомату С25 который до счетчика в боксе, а на улице пока на соплях, все прикручено к старым проводам, на днях поставят СИП приверну прокалывающими зажимами. Кабелей на 6 или 10 кв. у нас в магазинах нет, ну я думаю этого вполне хватит, у нас газ а газом дешевле и греть и отапливать, ну а в будущем если что измениться переделать не долго
|
|
|
21.8.2010, 19:41
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Кабель ВВГп 3х4 у вас медь или алюминий Задал вопрос перепутав провода ВВГп (п- плоский) медный, давно клал провода АВВГнг-LC алюминий и ВВГнг-LC медный похожая маркировка, извините перепутал. Но все же рекомендую вести ввод двумя кабелями, по одному Ноль, по другому Фаза (при вашем условии что других проводов у вас нет), ведь у вас счетчик опечатают, иногда опечатывают и автомат, зависит от приехавшего электрика, и тогда переделывать будет сложнее. Но это на ваше решение |
|
|
21.8.2010, 19:48
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.8.2010, 20:05
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
- ВВГнгLS А зачем два-то? Потому что он гонит Фазу и Ноль на вход по проводу 4кв что я считаю мало по току для дома, поэтому и предлагаю в каждом кабеле провода параллелить и фазу своим кабелем и ноль своим кабелем. Ведь его условие что у него нет других проводов. А плоский кабель в одну трубку, а потом в одну гофру, возможен перегрев кабеля. Пусть специалисты поправят. |
|
|
21.8.2010, 20:35
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
по проводу 4кв что я считаю мало по току для дома У него на вводе 25А автомат... а 4 квадрата в воздухе 40А держит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.8.2010, 21:06
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Вообще мысль была спараллелить две жилы, даже не изза мощности просто кабели плохого качества, с тонкой изоляцией. Ну потому и поставил трехжильный плоский, и подключил крайние жилы. У нас долгое время вообще были пробки на 16 А и хватало, 25 эт с запасом даже. А насчет пломбы не так все страшно, просто дойти до сбытовой компании и написать заявление.
|
|
|
21.8.2010, 21:12
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну потому и поставил трехжильный плоский, и подключил крайние жилы. Какой? ПУНП, что ли? Ой, худо... Запретили вроде его. Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2010, 21:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|