У меня вопрос про сечение кабеля УТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
У меня вопрос про сечение кабеля УТП |
Гость_Kolja_* |
13.8.2010, 7:17
Сообщение
#1
|
Гости |
У меня вопрос про сечение кабеля УТП
Вот его характеритики 4х2х0,52 Но жила уж что то больно тонкая. Чего то не вериться что 0,5. Или это имеется ввиюу вся пара Спасибо за ответ |
|
|
|
13.8.2010, 18:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 |
У него жила монолитная потому и кажется тонкой, а чтоб наверняка проверь микромктром
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.8.2010, 7:51
Сообщение
#3
|
Гости |
УТП, я понимаю, это UTP. А о сечении ли идёт здесь речь? Может здесь указан диаметр токопроводящей жилы, как в наших кабелях связи?
|
|
|
15.8.2010, 14:21
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
А к чему вопрос? Есть желание по нему напряжение подать? Каждый кабель/ провод предназначен для своего! Для телефонный или интернет кабелей главный показатель категория, а не сечение! Растояние передачи для кат 5, если не ошибаюсь до 100м. А напряжение передавать по нему не советую, рано или позно сгорит, т.к. не та изоляция и термическая стойкость. Ну а коль вопрос всеже остается, то коль микрометра нет, то проще воспользоваться учебником физики и через эксперимент, выяснить сопротивление 1м данного провода, а оттуда и сечение медного проводника! Желаю удачи.
|
|
|
|
15.8.2010, 20:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Во первых диаметер можна и штангель-цыркулем померять, нпример с точностью до 0,05 мм, во вторых ЮТП это кабель передачи данных, на высокой частоте, и здесь сечение не имет никакого значения, а вот диаметер критичный, от площади поверхности зависит индуктивность и ёмкость пары.
|
|
|
15.8.2010, 21:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Можно тупо намотать виток к витку вплотную на карандаш потом разделить длину на число витков,и получить диаметр провода.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_Коля_*_* |
17.8.2010, 6:44
Сообщение
#7
|
Гости |
Да я собираюсь подать 12в постоянного напряжения по нему. Как, в принципе, делают многие. Но сечение все таки верное оказалось 0,5 как ни странно.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.8.2010, 18:38
Сообщение
#8
|
Гости |
Так всё-таки сечение или диаметр?
|
|
|
17.8.2010, 23:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
сечение
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2010, 17:52
Сообщение
#10
|
Гости |
Сегодня измерил диаметр жилы UTP 4х2х0,5 штангенциркулем, 0,5 - диаметр!, а не сечение! Какой ток коллега собираетесь пропускать по нему (какова нагрузка)? Не погорите!
|
|
|
|
18.8.2010, 18:26
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Площадь круга равна:
S = пи * R^2=(пи*D^2)/4 Где S — площадь круга, R — радиус круга,D-диаметр, пи=3.1415926..... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 18:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2010, 19:10
Сообщение
#12
|
Гости |
В электросвязи не сечение жилы кабеля ,а диаметр жилы,например ТППЭП10х2х0,4, 10-парный,парной скрутки,диаметр жилы 0,4. В UTP кабелях тоже диаметр
|
|
|
Гость_Гость Коля_* |
21.8.2010, 22:49
Сообщение
#13
|
Гости |
Сегодня измерил диаметр жилы UTP 4х2х0,5 штангенциркулем, 0,5 - диаметр!, а не сечение! Какой ток коллега собираетесь пропускать по нему (какова нагрузка)? Не погорите! Ток 1А по 12 Вольтам постоянного напряжения. Расстояние 50м Может все таки это сечение. Как то странно что дается диаметр жилы, а сечение не дано |
|
|
21.8.2010, 23:11
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ток 1А по 12 Вольтам постоянного напряжения. Расстояние 50м Даже если 0.5 диаметр s=0.2mm т.е. вы множите по нему подать около 2А. Другое дело падение напряжения. Считаем: R=L/Y*S.Где L длинна,Y удельная проводимость(для меди 57),S сечение.Получается 4.3Ом. Падение напряжения при токе 1А=R*I=4.3V в одну сторону. На выходе у вас будет 12В-4.3*2=3.4В Я сомневаюсь что вам 3.4В хватит если нужно 12 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.8.2010, 23:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость Коля_* |
24.8.2010, 7:29
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
24.8.2010, 9:48
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если все же 0,5 сечение? А если не гадать? Посмотреть параметры UTP и не париться... Сопротивление пост. току 94 Ом/км. А при хорошем материале может и меньше, например, где сечение окажется 0,22 мм2 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.8.2010, 11:15
Сообщение
#17
|
Гости |
UTP в маркировке диаметр, сколько я их ложил, уйма!
|
|
|
27.8.2010, 18:19
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
|
|
|