уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста! осуществляем прокладку кабелей по подвалу, выполнили по прокту на скобах. кабели марки ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5. в нескольких местах под одной скобой по 3 кабеля. тех надзор не пропускает. нашел в пуэ что разрешена прокладка 2х кабелей под одной скобой. может кто еще что подскажет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста! осуществляем прокладку кабелей по подвалу, выполнили по прокту на скобах. кабели марки ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5. в нескольких местах под одной скобой по 3 кабеля. тех надзор не пропускает. нашел в пуэ что разрешена прокладка 2х кабелей под одной скобой. может кто еще что подскажет? во-1-х кабеля на что идут? во-2-х ссылка на какой пункт ПУЭ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
А в чем замечание, в колличестве кабелей под одной скобой? Или же просто делаете транзит через здание? Транзит запрещен, если ведете из этого здания или в него, то тупо придираются, пусть говорят какому пункту и каких правил не отвечает! Кабель разрешено прокладывать на любой высоте по стене, об ограничении по количеству под одним креплением не слышал, кабеля в пучках ложили и рекомендуют ложить! Но мы правда обычно ложем в гофре. А что они предлагают, кроме как на лапу дать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
А в чем замечание, в колличестве кабелей под одной скобой? Или же просто делаете транзит через здание? Транзит запрещен, если ведете из этого здания или в него, то тупо придираются, пусть говорят какому пункту и каких правил не отвечает! Кабель разрешено прокладывать на любой высоте по стене, об ограничении по количеству под одним креплением не слышал, кабеля в пучках ложили и рекомендуют ложить! Но мы правда обычно ложем в гофре. А что они предлагают, кроме как на лапу дать? Вы "ложите"?! Странно! А мы кладём. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |