ОТкрытая прокладка кабелей

Карина@
сообщение 23.6.2010, 10:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста! осуществляем прокладку кабелей по подвалу, выполнили по прокту на скобах. кабели марки ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5. в нескольких местах под одной скобой по 3 кабеля. тех надзор не пропускает. нашел в пуэ что разрешена прокладка 2х кабелей под одной скобой. может кто еще что подскажет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2010, 11:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Карина@ @ 23.6.2010, 11:53) *
уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста! осуществляем прокладку кабелей по подвалу, выполнили по прокту на скобах. кабели марки ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5. в нескольких местах под одной скобой по 3 кабеля. тех надзор не пропускает. нашел в пуэ что разрешена прокладка 2х кабелей под одной скобой. может кто еще что подскажет?

во-1-х кабеля на что идут?
во-2-х ссылка на какой пункт ПУЭ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 19:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



А в чем замечание, в колличестве кабелей под одной скобой? Или же просто делаете транзит через здание? Транзит запрещен, если ведете из этого здания или в него, то тупо придираются, пусть говорят какому пункту и каких правил не отвечает! Кабель разрешено прокладывать на любой высоте по стене, об ограничении по количеству под одним креплением не слышал, кабеля в пучках ложили и рекомендуют ложить! Но мы правда обычно ложем в гофре. А что они предлагают, кроме как на лапу дать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.8.2010, 11:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Инженер_облэнерго @ 16.8.2010, 3:11) *
А в чем замечание, в колличестве кабелей под одной скобой? Или же просто делаете транзит через здание? Транзит запрещен, если ведете из этого здания или в него, то тупо придираются, пусть говорят какому пункту и каких правил не отвечает! Кабель разрешено прокладывать на любой высоте по стене, об ограничении по количеству под одним креплением не слышал, кабеля в пучках ложили и рекомендуют ложить! Но мы правда обычно ложем в гофре. А что они предлагают, кроме как на лапу дать?

Вы "ложите"?! Странно! А мы кладём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2010, 20:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Apisx @ 16.8.2010, 11:46) *
Вы "ложите"?! Странно! А мы кладём.

а мы ваще посылаем icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения