Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Взводатор
сообщение 3.7.2008, 12:37
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 11:09) *
Воспользоваться программой может каждый, а мне хотелось бы еще и понять методику расчета.


Чуть ниже формы приведены формулы для расчета и ссылки на таблицы ПУЭ для выбора.

Для проверки, можете вести свои расчеты, а с формой сверяться или наоборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер_облэнерго_*
сообщение 15.8.2010, 13:24
Сообщение #22





Гости






Конечно может я не так опытен как некоторые советчики, но 3-и года делаю проекты электроснабжения от часных домов до супермаркетов и пром. объектов. Так вот основные формулы для выбора проводников это две простые формулы: Для трех фаз: Ток=Активная мощность(измеряется чаще в киловаттах, кВт) деленная на (корень из(3)) потом на напряжение = 0,38, потом на косинус (коэфициент мощности) т.е. I=Р/(корень3*0,38*cos(фи)). Сдесь самый важный параметр косинус. Табличное значение для жилья 0,96, для магазина = 0,85, для двигателя берем 0,7 или если это старье какое-то, то лучше 0,5. Далее из таблицы выбираем сечение проводника. Но как правило если считаем на коленке, то по меди на 1мм2 приходится 10А, для алюминия можно взять 5А. Алюминий не рекомендуют нынче для прокладки в помещении! Ну а если разговор об одной фазе, то и того проще: I=P(кВт)/0,22(кВ). Косинусом пренебрегают, но снова таки можно его в знаменатель добавить - будет точнее расчет! Это в кратце. Если же вы городите чето большое с хорошей мощностью, то лучше обратитесь к знающему человеку, т.к. ток это еще не все! Немаловажна еще и длинна линии и чем вы ее будете защищать от коротких и не очень замыканий! Бывает по току нада 4кв. а по расчету на падение напряжения 10кв., а как начинаешь подбирать защиту, то выходит уже и 16 маловато. Вот такие пироги! К слову, также рекомендуется использовать для освещения 1,5мм2 медь, а для розеток - 2,5мм2. при этом провода должны быть одножильные, соединения либо болтовое, либо пайка, не каких скруток под изоленту! И не дай бог вам соединять медь и алюминий вместе! Контак окисляется и начинает греться, а там глядишь и пожар будет (если надо, то тогда через клемник, ну накрайний случай, болт с металической или оцинкованой шайбой (тремя))! Надеюсь помог? И напомню Напряжение (точнее ток но суть одна) опасно для жизни, внимательно проверяйте наличие напряжения прежде чем лезть туда где оно обитает, сообщайте тем людям которые могут его случайно врубить когда вы провода в руках держите и т.д. В любом случае лучше работать хоть в обычных перчатках, и в хорошей резиновой обуви, да и желательно чтобы кто-то был рядом, в случае чего хоть на помощь позовет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2010, 20:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13:24) *
1. Активная мощность(измеряется чаще в киловаттах, кВт)

охренеть, а в чём она редко измеряется? Вы три года делаете проекты? полный песец


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 19.8.2010, 20:12
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13:24) *
И напомню Напряжение (точнее ток но суть одна) опасно для жизни, внимательно проверяйте наличие напряжения прежде чем лезть туда где оно обитает, сообщайте тем людям которые могут его случайно врубить когда вы провода в руках держите и т.д. В любом случае лучше работать хоть в обычных перчатках, и в хорошей резиновой обуви, да и желательно чтобы кто-то был рядом, в случае чего хоть на помощь позовет!

1 нужно проверять не наличие, а отсутствие напряжения! (если напряжение в наличии, то лезть туда не надо!)
2 сообщить нужно, но ещё нужно принять меры предотвращающие ошибочное или самопроизвольное включение... как-то так вроде в МПОТ РМ написано!
3 х/б перчатки не являются средством защиты от поражения электрическим током, как впрочем и простая обувь, хоть и резиновая!
4 если не обучен и не атестован, то лучше не лезть самому, а пригласить опытного и аттестованного электромонтёра!


С2Н5ОН, чота мы накинулись на опытного проектировщика незаслужено! ))))

Сообщение отредактировал Глэн - 19.8.2010, 20:13


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)