![]() медь или алюминий? , что выбрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() медь или алюминий? , что выбрать? |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
в квартирах со старой проводкой алюмин. провода. Когда нужно запитаться из старой розетки и провести кабель на новую розетку, то какой кабель лучше использовать : алюм. или медь? Я постоянно использую медь, потому что медный кабель он ведь лучше. Но соединение приходится делать алюм. с медью. У меня три вопроса:
1) какой на ваш взгляд самый оптимальный вариант соединения алюм. и меди? (для моего случая , т.е. кабель сеч.2,5 для розет. групп) 2)есть ли смысл использовать в данном случае алюмин. кабель? и если да, то как лучше всего сделать соединение? 3)однажды я в магазине спросил ваги с пастой, но продавец сказал, что типа у них токо без пасты, я сказал что надо медь с алюм. состыковать, а он посоветовал что бы я набил в вагу солидолу и сказал что будет тоже самое. Я так и сделал. Правильно ли я сделал? И вобще солидол можно использовать для защиты соединений от окисления? спасибо за внимание |
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
зы: прошу вас ответить с точки зрения практики, а не с точки зрения теории и нормативных правил.
спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
в квартирах со старой проводкой алюмин. провода. Когда нужно запитаться из старой розетки и провести кабель на новую розетку, то какой кабель лучше использовать : алюм. или медь? Я постоянно использую медь А какой смысл в меди, если до нее стоит старый люминь? И тем более скручиваете их вместе. медь есть смысл ставить, когда ведете новую линию от щитка. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Используйте только медь хотя бы с той точки зрения, что когда-нибудь дело дойдет до замены всей алюминиевой проводки. А ваш медный кусочек оставят в покое...
1) медь 2,5кв.мм как соеденить почитайте тут http://www.mukhin.ru/besthome/equiphouse/25.html 2) не вижу смысла 3) можно |
![]() |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А какой смысл в меди, если до нее стоит старый люминь? И тем более скручиваете их вместе. медь есть смысл ставить, когда ведете новую линию от щитка. я их не скручиваю, есть же всякие соединители, 21 век всё-таки. А смысл в меди в том, что не хочется ставить людям такое дерьмо как алюминий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если Вы не меняете проводку, а всего лишь наращиваете розетку, то практичнее применить алюминиевые провода. Но подходить к вопросу обдуманно... Если Вы удлиняете линию, укладываете стационарно в перспективе на дальнейшую работу по замене алюминия на медь, то практичнее применить сразу медь.
1. Клеммы ВАГО для алюминия. (сам не применял... ![]() 2. см. начало. 3. там не солидол, а контактная проводящая паста -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
я их не скручиваю, есть же всякие соединители, 21 век всё-таки. А смысл в меди в том, что не хочется ставить людям такое дерьмо как алюминий. Ну, в принципе это "дерьмо" кое где уж по 50 лет стоит. А вот продержится ли столько ваша хваленая Вага на соединении меди с алюминием, пусть даже с пастой вопрос спорный. Да и кусочек в 3-5 метров при капиталке большой экономии не даст. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 ![]() |
совет с точки зрения практики.
![]() алюминий круглогубцами скручиваем в колечко,медный провод тоже -колечко,затем берем винт три шайбы и гайку. делаем в следующей последовательности:1.винт ,2.шайба,3.провод медный,4.шайба,провод алюминиевый,5.шайба,6.гайка. ,стягиваем,изолируем и соединение готово! диаметр винта или болта зависит от диаметра провода ... крепеж металл!!! обязательно... -------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
|
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
совет с точки зрения практики. ![]() алюминий круглогубцами скручиваем в колечко,медный провод тоже -колечко,затем берем винт три шайбы и гайку. делаем в следующей последовательности:1.винт ,2.шайба,3.провод медный,4.шайба,провод алюминиевый,5.шайба,6.гайка. ,стягиваем,изолируем и соединение готово! диаметр винта или болта зависит от диаметра провода ... крепеж металл!!! обязательно... я буквально только что открыл розетку у себя в квартире, в розетке сделано такое соединение как вы описали, я его делал 4 года назад, сейчас оно в очень плохом состоянии, шайбы окислились, изолента оплавилась и болт был ослаблен. И ещё при таком соединении надо граверы ставить , я этого не сделал. Да и наверняка от окисления надо чем-нибудь защищать. вот вам и крепёж металл! )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
совет с точки зрения практики. ![]() алюминий круглогубцами скручиваем в колечко,медный провод тоже -колечко,затем берем винт три шайбы и гайку. делаем в следующей последовательности:1.винт ,2.шайба,3.провод медный,4.шайба,провод алюминиевый,5.шайба,6.гайка. ,стягиваем,изолируем и соединение готово! диаметр винта или болта зависит от диаметра провода ... крепеж металл!!! обязательно... Совет вредный! Если нет нормального клемника, то скручивайте как здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...тление+воздушки |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Из своей практики: нужно было удлинить кабель АВВГ 10 или 16 кв., хозяин купил медный ВВГ 4х4.
До меня соедняли 3 раза разными способами, вплоть до установки клеммника с винтами М6, соединения быстро горели (нагрузка около 40 А). Придумал - при помощи клемм от старого индукционного счетчика СА4У-И672М. В латунной клемме с одной стороны дырка с 2 зажимными винтами, туда алюминий. С другой стороны ушко с резьбой М4 с латунным винтом, под колечко из меди. И сверху толстый слой изоленты. Уже 3 года держит, даже изолента не оплавилась. |
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
а скажите хоть кто-нибудь занимается пропаиванием алюминевых скруток? Я почитал технологию пайки алюм. скруток и кажется это какое-то геморойное дело. Там написано , что надо скрутку нагревать пламенем паяльной лампы. А других вариантов нет? Паяльником нельзя что-ли? Просто я раньше ни когда не паял скрутки и не в курсе. И вобще я ни разу почему-то не видел, что бы кто-то паял скрутки. Этого ни кто не делает что-ли???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В магазине радиотоваров был куплен флакончик с флюсом для пайки алюминия. АВВГ 2*2,5 без вопросов паяльником!!! От 35 и выше приходилось облуживать припоем марки "А" с помощью пропановой горелки с последующим припаиванием медных жил. Все работоспособно. Удачи!!
|
![]() |
|
Гость_Блуждающий электрик_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А у меня дома в коробках люминий скручен, а на конце скрутки -шарик от сварки. интересно, как это?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...а на конце скрутки -шарик от сварки. интересно, как это? Сваркой и сделано. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Уже 3 года держит, даже изолента не оплавилась.
Из более чем тридцатилетнего опыта электромонтажника: для изоляции таких соединений проводов всегда лучше изолента ХБ, а не ПВХ, т.к. она не плавится. А представьте себе если изолента расплавится в таком месте, где провода уложены плотно друг к другу? Мне могут возразить, что изолента ХБ способна обуглиться при нагреве, но для этого нужна температура гораздо большая, чем для плавления ленты ПВХ. Кстати, очень часто ленту ПВХ (как и трубку) неправильно называют ПХВ. Правильно - ПВХ (поливинилхлоридная), а не полихлорвиниловая, т.к. хлор, в отличии от винила, не вступает в реакцию полимеризации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11133 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кстати, очень часто ленту ПВХ (как и трубку) неправильно называют ПХВ. Правильно - ПВХ (поливинилхлоридная), а не полихлорвиниловая, т.к. хлор, в отличии от винила, не вступает в реакцию полимеризации. Вот в этом Вашем утверждении я не уверен, поскольку: Поливинилхлорид (ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) — пластмасса белого цвета, термопластичный полимер винилхлорида. (отсюда) Сообщение отредактировал Roman D - 12.8.2010, 18:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Уже 3 года держит, даже изолента не оплавилась. Из более чем тридцатилетнего опыта электромонтажника: для изоляции таких соединений проводов всегда лучше изолента ХБ, а не ПВХ, т.к. она не плавится. А представьте себе если изолента расплавится в таком месте, где провода уложены плотно друг к другу? Мне могут возразить, что изолента ХБ способна обуглиться при нагреве, но для этого нужна температура гораздо большая, чем для плавления ленты ПВХ. Кстати, очень часто ленту ПВХ (как и трубку) неправильно называют ПХВ. Правильно - ПВХ (поливинилхлоридная), а не полихлорвиниловая, т.к. хлор, в отличии от винила, не вступает в реакцию полимеризации. Что ПВХ что ХБ какая разница ? Сделай нормальное соединение и спи спокойно . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2007 Из: Смол. обл. Пользователь №: 8001 ![]() |
Не слушайте этих ***, под болт , между стальную шайбу, будет держать долго, и, естественно, как вам говорили, изолентой ХБ, делов то
*** В русском языке есть более приличные слова. Сообщение отредактировал savelij - 13.8.2010, 2:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |