Гость_ИгорьМ_* |
6.7.2010, 9:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго всем времени суток.
Ситуация следующая. Загородный участок на севере Ленинградской области. На него заходит трехфазная линия 0,4 кВ. Стоит солб. На стобе установлен еще дедушками & бабушками щиток, в котором установлен счетчик электроэнергии и трехполюсный автоматический выключатель на 10А 19..лохматого года. Используется для подключения однофазных бытовых нагрузок (приблизительно до 5 кВт на круг) и трехфазное питание электропилы(увы, мощность не знаю). Местным электриком выдано предписание на замену счетчика и автомата(можно я так буду называть, для краткости). Щит сам по себе металлический, закрывается негерметично. Посоветуйте модель автомата на замену существующего. Спасибо. |
|
|
|
6.7.2010, 11:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше меняйте щиток, а автоматы ставьте обычные
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_ИгорьМ_* |
6.7.2010, 12:20
Сообщение
#3
|
Гости |
Идея хорошая, но пока, в силу бюджетных ограничений, невыполнимая.
Удаось выяснить, что сейчас стоит АК50Б-ЗМГОМЗ на 10А. Заменить ли его на такой же, но новый или подобрать что то другое? |
|
|
6.7.2010, 17:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
http://www.electro-kip.ru/items/002238.html
а щиток не дешевле? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
6.7.2010, 18:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Удаось выяснить, что сейчас стоит АК50Б-ЗМГОМЗ на 10А. Заменить ли его на такой же, но новый или подобрать что то другое? Купите дин рейку(15-20р) прикрутите к шитку 2мя саморезами,и поставьте нормальный автомат(70-120р) и будет вам счастье. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2010, 18:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
1.8.2010, 23:40
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
10 ампер на входной это очень мало, включишь чайник на 2,2 киловата и его возможно выбъет.
Поччитайте всю нагрузку потребителей в вашем доме и сумму поделите на 220 плюс запас на 5-7 ампер. В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а. Starik |
|
|
2.8.2010, 0:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а. Может у Вас и свободная раздача электроэнергии, но в некоторых регионах существует понятие "выделенная мощность"... И встречаются места, где она может быть 3-3,5 кВт, а это АВ на вводе 16А (1ф). И никакая арифметика, тут не поможет в установке бОльшего номинала. У автора же, судя по описанию, выделено 6кВт трёхфазки, что уже не хило... а при включении чайника на одной из фаз, не стоит более ничего на этой фазе включать, разве что освещение... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
7.8.2010, 0:15
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
А при чем здесь выделенная мощность и входной автомат который в основном используется как общий выключатель, вот если потребитель ворует и это доказано то тогда электрики ставят автомат ограничитель по току,
или это делается решением общего собрания Сад Товарищества всем ограничить, а так ставь в пределах разумного, все остальное определяется после счетчика и автоматами в доме, не путайте розетка в доме и общий автомат на улице. Starik |
|
|
7.8.2010, 1:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Странный у Вас подход. Вы электрик в садоводстве?
Выделенная мощность оговорена в Договоре на электроснабжение (о садоводствах пока не вспоминаем), с учётом этого и может быть установлен либо вводной АВ, либо ограничитель мощности. А воровство электроэнергии, это дело уголовное и к техническому форуму отношения не имеет. Так что, никакой путаницы нет. А Ваше личное мнение и опыт садоводческого электрика не заменит знаний нормативной базы. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.8.2010, 23:47
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
А Ваше личное мнение и опыт садоводческого электрика не заменит знаний нормативной базы. Удачи. Спасибо за очередное звание - садоводческое, У меня кроме высшего разряда электрика есть и еще опыт работы руками, и учебные заведения меня приучили читать спец литературу и проводить расчеты по электрике и электронике, все свои советы даю с цифрами, и расчетами на подсоеденение. Читайте внимательно. Монтаж делается на десятилетия и надо смотреть вперед, а не переделывать каждый год. И не связывайте ампераж автомата с выделенным потреблением, это разные вещи, как и то что в одну розетку нельзя включать более чем на ней написано, и так же с амперажем автомата в щитке с линией на которую нагружены розетки с меньшим током работы по паспорту Starik. |
|
|
|
8.8.2010, 2:31
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата И не связывайте ампераж автомата с выделенным потреблением, это разные вещи Может Вам, как москвичу, будет не без интересен этот документ от Правительства Москвы РМ-25593 "Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях"?Цитата 3.6. На вводе в дом или другое частное сооружение должен устанавливаться защитный аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтоков, с номинальным током расцепителя, соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности. Разрешенная (выделенная) мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила (выделила) абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям. Полагаю, этот вопрос исчерпан? Остальные вопросы и рекомендации, не относящиеся к теме топикстартёра, предлагаю обсуждать в теме, созданной Вами. Например, об общих и частных вопросах расчётов и проектирования внутренних сетей электроснабжения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.8.2010, 0:33
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Разрешенная (выделенная) мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила (выделила) абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям. Не путайте входной автомат, используемый как общий выключатель, до счетчика, и с разрешенной мощностью при этом регистрируется счетчик с определенными параметрами и сумма автоматов после счетчика, это разные вещи. Starik |
|
|
9.8.2010, 0:45
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
О чём Вы сейчас? Какие разные вещи? При чём тут параметры счётчика? Вам даны чёткие пояснения по теме вопроса со ссылкой на документы. Зачем устраивать балаган?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.8.2010, 1:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
На вводе устанавливаетса атомат который ограничит максимальную мощность, а дальще счётчик и все вместе автоматы ставте какие хотите, это ваше дело. Если на момент заключения догора на 3 фазы было разрешено 5 кВт, то на вводе устанавливаетса АВ с током расцепителя 10А. Я думаю номинальный ток при 5 кВт 3 фазы вы пощитаете сами. Я смотрю с технической литературой у вас были проблемы.
|
|
|
10.8.2010, 0:48
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
[quote name='Anatoli' date='9.8.2010, 1:21' post='145023']
На вводе устанавливаетса атомат который ограничит максимальную мощность, а дальще счётчик и все вместе автоматы ставте какие хотите, /quote] А кто требует автомат ограничитель, он что злостный вор энергии, и его лично каким то решением ограничивают, автомат не является прибором учета, а только защитой от КЗ и должен быть больше суммы автоматов в доме, чтобы его не выбивало, а срабатывали только автоматы в доме, прибором учета является счетчик и его показания и контроль мощности осуществляется по нему Энергосбытом, при покупке, монтаже счетчика его мощность согласовываются с Энергосбытом и его электриками, раньше счетчик принадлежал энергетикам, сейчас электрики разграничили зону ответственности до входа на счетчик, а потребитель после счетчика. На вопросы чайников, мне кажется, надо отвечать с цифрами, а не посчитайте сами. Если чайник задал вопрос без параметров, наверное надо попросить, а что он хочет подключить в доме, помочь посчитать с цифрами и дать конкретный обоснованный расчетный ответ, вместо этого ставь какие хотите Это не серьезно, тем более некрасиво попрекать чайника что у него были проблемы с технической литературой. Можете обижатся на меня, а лучше промолчать, я не требую ответа, давайте жить дружно !! Starik |
|
|
10.8.2010, 1:19
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А как простой счётчик может ограничить максимальное потребление электроэнергии?
|
|
|
10.8.2010, 1:45
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
А как простой счётчик может ограничить максимальное потребление электроэнергии? По его показаниям и разрешенным автоматам после счетчика. Счетчик после покупки несете в Энергосбыт для согласования,где вам дают разрешение на установку, если данный счетчик разрешен к установке по данному адресу,то есть по его мощности, счетчики бывают на разные максимальные мощности (токи),и разного класса точности, все это написано на табличке в окошке, потребление по счетчику учитывается Энергосбытом, и только по прибору учета и разрешенным автоматам после счетчика, электрики могут определить не нарушаете ли вы максимальное потребление (воровство не рассматриваем). Счетчик, автоматы и разводка сдается после монтажа комиссии, и если все нормально дается разрешение (Акт), после чего счетчик опечатывается. Starik |
|
|
10.8.2010, 2:26
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Откуда Вы черпаете столь жуткую информацию?
Предлагаю Вам немного отдохнуть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.8.2010, 6:51
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот теперь будем удивляться, отчего у нас в деревне напряжение скачет! Понаставят на вводе в домик 50А автоматов (а ввод 2,5 по алюминию), безграмотный или пьяный электрег их запломбирует. А ниже стоят уже не автоматы, а жуки в палец толщиной. Иначе при срабатывании защиты техпроцесс самогоноварения прерывается.
И как результат - в Москве ничего не видно... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.8.2010, 8:16
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Меняют у нас счетчики не разу неслышал что кому-то запретили поставить например 60 амперный счетчик если есть такое желание ради бога конечно поставить после такого счетчика 100 амперный автомат это глупость.Спросить хочу за другое а что действительно есть ограничения по потреблению просто часто за это читаю спросил в энергосетях объяснили так купили счетчик на 60 ампер после счетчика поставили автомат например 50 ампер и делайте что желаете хоть провода скрутите в кучу платите вовремя и все.Ответ дословный кричать не надо скручивать не буду это они так пошутили. Да и менял я так написали предписание заменить приехал в энергосеть по дороге купил счетчик принес показал барышне спросил могу поменять сам я электрик она посмотрела в компьютер я так понял как платим и сколько да вы можете только старый привезете к нам.Поехал домой заменил старый привез им мне посчитали сколько должен по старому оплатил и все.Да оставил телефон позвонили чере месяц завтра будте дома приедем пломбу поставим, приехал 1 мужик поставил я расписался в книге что поставил и все. А тут читаю комисии ЦРУ КГБ проверки на детекторе тяжелая у вас жизнь мужики.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.8.2010, 8:32 |
|
|