работы под напряжением? , посоветуйте по сделанному

с2н5он
сообщение 29.7.2010, 21:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



устанавливаем прибор для проверки ПКЭ РЕСУРС UF2, который также снимает токовые характеристики, трансы тока с коробками есть не везде, для того чтобы лишний раз не отключать потребителей, купили разъемные трансы тока, в прицепе наряд. тех карта и фотки
Ваши предложения и замечания


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 29.7.2010, 23:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А Вы бы сами подписали такой наряд-допуск, ссылаясь на то, что бы лишний раз не отключать? Думаете при несчастном случае для прокуратуры это будет аргумент?
Тут даже подготовка рабочего места будет являться потенциально-опасной работой.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 29.7.2010, 23:14


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 30.7.2010, 19:09
Сообщение #3





Гости






Проще клещи к прибору купить большего размера и номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.7.2010, 22:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Viktor2004 @ 29.7.2010, 23:03) *
А Вы бы сами подписали такой наряд-допуск, ссылаясь на то, что бы лишний раз не отключать? Думаете при несчастном случае для прокуратуры это будет аргумент?
Тут даже подготовка рабочего места будет являться потенциально-опасной работой.

при мне его писали, я был допускающим, хотел получить совет , а услышал полную хрень и кстати такие работы уже не в новинку и в России, а на Западе давно уже применяются
тему читайте

Цитата(Гость_ez81_* @ 30.7.2010, 19:09) *
Проще клещи к прибору купить большего размера и номинала.

была думка, но к каждому прибору свои клещи

Сообщение отредактировал с2н5он - 31.7.2010, 6:34


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 30.7.2010, 22:48
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_ez81_* @ 30.7.2010, 20:09) *
Проще клещи к прибору купить большего размера и номинала.


Кому-то проще, а нам вообще даже на батарейки не выделяют. Вот так...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2010, 9:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сочуйствую, но опять же не в тему


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.7.2010, 14:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Не совсем понятно что Вы хотите услышать. В Вашем первом посту нет вопросительного предложения.
Предложения и замечания. Какие предложения? Вы ведь уже все сделали и Вас все устраивает. А замечания Вы хренью называете.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.7.2010, 15:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



У нас тоже внедряют работы под напряжением http://www.tatenergo.ru/nasha_energiya/newspaper_052010.pdf


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 31.7.2010, 17:06
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Dmitry_G @ 31.7.2010, 22:15) *
У нас тоже внедряют работы под напряжением http://www.tatenergo.ru/nasha_energiya/newspaper_052010.pdf


Вы имеете ввиду работа под напряжением на опорах 0,4кВ? Кто из нас так уже не работал и работает, особено на калымах, отключить невозможно а надо лезть icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.7.2010, 17:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(NikELektrik @ 31.7.2010, 18:06) *
Вы имеете ввиду работа под напряжением на опорах 0,4кВ? Кто из нас так уже не работал и работает, особено на калымах, отключить невозможно а надо лезть icon_sad.gif


Теперь официально icon_smile.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2010, 21:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2010, 14:15) *
Не совсем понятно что Вы хотите услышать. В Вашем первом посту нет вопросительного предложения.
Предложения и замечания. Какие предложения? Вы ведь уже все сделали и Вас все устраивает. А замечания Вы хренью называете.

"Ваши предложения и замечания" это вопрос типа
хренью я называю предложения не по теме


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.8.2010, 10:09
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Уж простите за откровенность, это же 20 век какой-то! Прищепки, резина какая-то... Ужас!
В природе есть токовые клещи-датчики с изоляцией. Есть Ампфлекс - гибкие датчики:

И "крокодилы" есть изолированные.
Есть изолированный инструмент:

Даже если захочешь, ключом шины не коротнёшь.
Существуют специальные изляции icon_wink.gif , которые позволяют работать на ВЛ- трубы с разрезом, надеваемые на провода и колпаки на изоляторы.

А в технологической карте отсутствуют операции по отключению - демонтажу ТТ и анализатора. То есть обратные операции.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.8.2010, 13:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 2.8.2010, 17:52
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Ты где эти фотки берёшь?

Цитата(Шаровая молния @ 30.7.2010, 23:48) *
нам вообще даже на батарейки не выделяют.


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rerbi_*
сообщение 2.8.2010, 18:01
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 31.7.2010, 21:35) *
"Ваши предложения и замечания" это вопрос типа
хренью я называю предложения не по теме

Ваших предложений не по теме на этом форуме предостаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2010, 20:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 1.8.2010, 10:09) *
Уж простите за откровенность, это же 20 век какой-то! Прищепки, резина какая-то... Ужас!
В природе есть токовые клещи-датчики с изоляцией. Есть Ампфлекс - гибкие датчики:

И "крокодилы" есть изолированные.
Есть изолированный инструмент:

Даже если захочешь, ключом шины не коротнёшь.
Существуют специальные изляции icon_wink.gif , которые позволяют работать на ВЛ- трубы с разрезом, надеваемые на провода и колпаки на изоляторы.

А в технологической карте отсутствуют операции по отключению - демонтажу ТТ и анализатора. То есть обратные операции.

это не 20 век - http://www.hubix.ru/, про клещи уже говорил, спрашивал у производителя. сказали родных клещей для этой модели нет, другие клещи будут косячить, по отключению спасибо, не подумал, хотя это уже другой вопрос. в одной карте их не совместить

Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2010, 14:15) *
Не совсем понятно что Вы хотите услышать. В Вашем первом посту нет вопросительного предложения.
Предложения и замечания. Какие предложения? Вы ведь уже все сделали и Вас все устраивает. А замечания Вы хренью называете.

предложения и замечания по тех карте и наряду, а то написанное которое я так назвал ни тем и ни другим не является абсолютно

Цитата(rerbi @ 2.8.2010, 18:01) *
Ваших предложений не по теме на этом форуме предостаточно.

Ваше сугубо личное мнение обо мне (г-н забегнувший) меня не интересует, в тему отвечайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.8.2010, 21:13
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 2.8.2010, 20:39) *
предложения и замечания по тех карте и наряду, а то написанное которое я так назвал ни тем и ни другим не является абсолютно
Ваше сугубо личное мнение обо мне (г-н забегнувший) меня не интересует, в тему отвечайте

Это не мнение, это убеждение.
Замечания имеются. Для начала:
Почему форма предложенного вами наряда-допуска не соответствует требованиям Приложения 4 ПТРМ-016-2001?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.8.2010, 21:35
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 2.8.2010, 19:39) *
спрашивал у производителя. сказали родных клещей для этой модели нет, другие клещи будут косячить,

Но согласитесь, что манипуляции с презерв резиновыми защитами и прищепками несколько не соответствуют современным требованиям?
Честно говоря,пользуюсь вышенарисованными ампфлексами давно, с удовольствием (и иногда без наряда). А то, что предлагает хубикс... вульгаритэ! ИМХО, разумеется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2010, 20:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 2.8.2010, 21:13) *
Это не мнение, это убеждение.
Замечания имеются. Для начала:
Почему форма предложенного вами наряда-допуска не соответствует требованиям Приложения 4 ПТРМ-016-2001?

если Вы про то что обратная сторона наряда не полностью, то просто у меня там вопросов нет или Вы про что?

Цитата(Roman D @ 2.8.2010, 21:35) *
1. Но согласитесь, что манипуляции с презерв резиновыми защитами и прищепками несколько не соответствуют современным требованиям?
2. Честно говоря,пользуюсь вышенарисованными ампфлексами давно, с удовольствием (и иногда без наряда). А то, что предлагает хубикс... вульгаритэ! ИМХО, разумеется.

1. icon_biggrin.gif а что соответствует? данным оборудованием пользуется ГЭП Вологдаоблкоммунэнерго, не так давно был семинар, на котором присутствовали представители вроде 12 областей. в т.ч. Роскоммунэнерго и Польши. вроде больших нареканий не было, хотя замечания были
2. так что посоветуете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rerbi_*
сообщение 3.8.2010, 21:19
Сообщение #19





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.8.2010, 20:25) *
если Вы про то что обратная сторона наряда не полностью, то просто у меня там вопросов нет или Вы про что?
так что посоветуете?

Разберитесь сперва с лицевой стороной наряда допуска. Не потрудитесь открыть книжицу и сравнить. Совет: посмотрите с вариант с изменениями и дополнениями изд. 2003 г. Как минимум три косячка увидите. А точнее один косячище, а другие косячки. Про заполнение пока умолчу. Хотите узнать пожелания? Пожалуйста: Влепил бы выдающему наряд-допуск, допускающему, производителю работ внеочередную проверку знаний правил за организацию работ и подготовку рабочего места.
Что бы более полно оценить ваш труд или труд ваших коллег у меня к вам есть несколько дополнительных вопросов.
1. Вы все наряды выписываете в электронном виде или это было представлено для примера?
2. Можете ли представить сканы двух «живых» экземпляров этого наряда допуска (фамилии, наименование организации и подразделения можно заштриховать, что бы соблюсти конфиденциальность)?
3. Есть ли фотки нижнего ракурса ячейки (хотелось бы увидеть, куда и зачем идут те белые провода к прибору, с помощью которого производили измерения)?
4. РУ-0,4 кВ, ТП-1, где выполнялось измерение принадлежит (обслуживается) вашей организации?
5. Сколько времени занимает обвертывание шин изолирующим покрывалом (может отключение потребителей не займет много времени)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 4.8.2010, 20:18
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Интересно, почему аптечка оказалась в защитных средствах?
Тогда уж и личные мобильники вписать туда же. icon_smile.gif тоже могут помочь при ранениях.
Вернуться в начало страницы