Slavka
сообщение 22.7.2010, 11:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Собираю щиток, заземления в доме нет и пока не планируется. Есть два узо 40/0.03 после каждого хочу поставить по два АЗ 10 и 16 А на розетки кухни, гараж по 16, на дом и сарай по 10 и еще две линии без узо по 6 А на холодильник и циркуляционный насос отопления. Допустимо так и что делать с металлическим щитком присоединить к N после счетчика или никуда не подсоединять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 22.7.2010, 14:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Вы вот так хотите?
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
640 x 512 (26.31 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 22.7.2010, 15:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(gabis @ 22.7.2010, 14:56) *
Вы вот так хотите?
будет два узо одинаковых , после каждого пойдет на автоматы 16 и 10 А, заземления нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 22.7.2010, 16:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Ну тогда это будет выглядеть так см. рис.
Сверху Ваш двух проводной кабель с L(фазой) и PEN(глухозаземленным нулем). Далее его этот "ноль" вы приводите на шину PE(земля или нулевая защитная) она у Вас станет "землей" с шины на входные клеммы УЗО с обозначением "N". С выходной клеммы УЗО на шину N(ноль или ноль рабочий) причем от каждого УЗО свой ноль (N и N') то есть две шины нуля. Так же и с фазой (L и L') - от каждого УЗО своя "фаза" и свой "ноль" которые она контролирует(защищает). Имеется ввиду что нагрузку вы можете подключать к фазе - L и нулю - N; или L' c N'. Все другие варианты будут вести к срабатыванию одного из УЗО. Вы еще хотели нагрузку без УЗО, но в таком случае у Вас не будет рабочего нуля, а будет глухозаземленный ноль - останется двух проводная система (без земли /нуля защитного/). Еще в этой схеме не помешал бы вводной автомат ограничивающий ток допустимый для вводного кабеля.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 69%
Прикрепленное изображение
848 x 523 (40.87 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 22.7.2010, 17:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(gabis @ 22.7.2010, 16:55) *
Еще в этой схеме не помешал бы вводной автомат ограничивающий ток допустимый для вводного кабеля.
Спасибо за подробное объяснение, так я и хочу, вводной будет 25А в боксе, кабель 3х4 третья жила ни куда не подсоединена потом счетчик. Два 6А хочу без узо просто на одном будет насос на отопление. Ну вобщем так можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 22.7.2010, 17:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Вот так будет выглядеть то как вы хотели с автоматами без УЗО и с вводным автоматом (только с вашим номиналом). На схеме нет счетчика. Автомат я ставлю после счетчика во избежание конфликтов с инспектором и по правилам разделение PEN на N и PE делается до коммутационных аппаратов (автоматов).

Сообщение отредактировал gabis - 22.7.2010, 18:09
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 68%
Прикрепленное изображение
823 x 677 (55.28 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 22.7.2010, 18:51
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Все понял, огромное спасибо, сейчас у меня правда подключено сначала автомат в боксе под пломбу потом счетчик, ну придется переделывать. Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.7.2010, 23:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Slavka @ 22.7.2010, 19:51) *
...сейчас у меня правда подключено сначала автомат в боксе под пломбу потом счетчик, ну придется переделывать.
А вот и не надо переделывать. До счётчика должен быть коммутационный аппарат.
И делить нулевой провод на защитный и рабочий в Вашем случае может не придётся, например, из-за недостаточности сечения, а также из-за отсутствия повторного заземления на вводе.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabis
сообщение 23.7.2010, 10:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Согласен с вами savelij что переделывать не стоит (автомат в боксе). А в остальном: у нас повсеместно используется система TN-C (глухозаземленная нейтраль) конечно повторный заземлитель при делении желателен, на случай если Вася Пупкин поменяет местами проводники, фазу с нулем. При этом возникнет ситуация когда появится напряжение там где быть его не должно (на корпусах приборов и щитка)

Цитата(mak @ 20.7.2010, 17:22) *
Вот рисунок из ГОСТа. Делайте по нему и не будет вопросов.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 23.7.2010, 10:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(gabis @ 23.7.2010, 11:34) *
повторный заземлитель при делении желателен, на случай если Вася Пупкин поменяет местами проводники, фазу с нулем.
ну линия у нас старая, столбы круглые, но в соседнем столбе заземление есть, правда наверно хреновое 30 лет назад делали. Повторное можно сделать если только после счетчика, ввод в дом идет трехжильным кабелем 3х4, но чтобы привести третью на щиток на шину заземления, надо ставить еще щиток на вводе на улице и что бы его можно было бы опломбировать, видимо бояться что можно третью жилу подключить к фазе и воровать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 17:24
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



У вас как я понял приходит на дом одна фаза.
и автоматы должны быть на розетки 25а из расчета плитка + чайник это уже 4,2 кв это уже 19 ампер (провод от 2,5 - 4кв), отдельно автомат 25а на нагреватель воды (Провод желательно 4кв), освещение автомат на 16 ампер (провод 1,5кв)
Улица в зависимости от потребления, насос, гараж, сварка, автомат от 16 - 25а, посчитайте сами киловаты нагрузки поделите на 220 получите ток автомата, добавте запас от 2 до 5а, чтоб не выбивало автоматы, разделите комнаты, кухню,
не жалейте автоматов это ваша безопасность.
Диф автоматы - это симметричный трансформатор внутри корпуса и если течет одинаковый ток по фазе и нулю он не выключается, то есть он реагирует только на утечку тока на землю, а импульсы по сети часто будут у вас его выключать.
Лично я в деревенском доме смысла его не вижу.
По поводу земли она подключается только до счетчика иначе если вы включите заземленный у вас контур на ноль после счетчика да еще при плохой внешней земли (как правило в деревнях) то весь ток по нулю от соседей потечет через ваш счетчик, на вашу землю со всеми вытекающими последствиями.
Заземление в деревне, промежуточное, это кусок провода закопанный рядом со столбом и его сопротивление всегда больше чем 30 ом, а это очень много.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.7.2010, 19:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
не жалейте автоматов это ваша безопасность.
Может быть тогда стоит на розеточную группу устанавливать АВ номиналом, определяемым самым слабым звеном?... icon_wink.gif То бишь бытовой розеткой, то есть АВ на розеточную группу (не зависимо от числа) 16А. А на освещение за глаза хватит и 10А, а то и 6А... Что собственно и отражено в схеме (см. п.6)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 28.7.2010, 20:46
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Автоматов не жалею , энергопотребление у нас небольшое ни каких плит, водонагревателей нет, есть газ на нем греть дешевле. Хочется чтобы было безопасно поэтому и автоматы ставлю как можно меньшего номинала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 22:46
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Завтра новый прибор купите и автомат выключится,
автомату все равно что на 6а, что на 30а, время выключение От КЗ примерно одинаково, а надежность обеспечивают провода нужного сечения.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.8.2010, 9:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 23:46) *
Завтра новый прибор купите и автомат выключится,
автомату все равно что на 6а, что на 30а, время выключение От КЗ примерно одинаково, а надежность обеспечивают провода нужного сечения.
Starik

да что вы такое говорите?! может расскажете принцип выбора АВ?? Автомат на большой ток может вообще не отключиться от КЗ, если этому способствует сопротивление петли фаза-ноль!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 3.8.2010, 20:41
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Цитата(Volt380 @ 3.8.2010, 10:42) *
Автомат на большой ток может вообще не отключиться от КЗ
да приходится думать не только о стационарной проводке, но и о той что включается в розетку, особенно всякие удлинители, переноски, просто уже был случай у друга на работе 25 А автомат не сработал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_макс_*_*
сообщение 4.8.2010, 12:09
Сообщение #17





Гости






Цитата(Slavka @ 22.7.2010, 11:39) *
Собираю щиток, заземления в доме нет и пока не планируется. Есть два узо 40/0.03 после каждого хочу поставить по два АЗ 10 и 16 А на розетки кухни, гараж по 16, на дом и сарай по 10 и еще две линии без узо по 6 А на холодильник и циркуляционный насос отопления. Допустимо так и что делать с металлическим щитком присоединить к N после счетчика или никуда не подсоединять?

В электроустановке ноль должен быть повторно заземлен. Заземление нужно так-как УЗО реагирует на потенциал корпуса относительно земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.8.2010, 13:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Заземление, действительно, нужно. Но автор отложил на время этот вопрос. А вот УЗО работает несколько по иному принципу... и третий проводок ему не нужен.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 6.8.2010, 14:16
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 22:46) *
Завтра новый прибор купите и автомат выключится,
автомату все равно что на 6а, что на 30а, время выключение От КЗ примерно одинаково, а надежность обеспечивают провода нужного сечения.
Starik
да что вы такое говорите?! может расскажете принцип выбора АВ?? Автомат на большой ток может вообще не отключиться от КЗ, если этому способствует сопротивление петли фаза-ноль!

А поподробней про петли и сопротивление, только с расчетами, а не одна бабка сказала, сначала прочитайте что было написано выше.
Повторюсь с описанием УЗО он же Диф автомат, внутри корпуса на круглом кольце (для простоты не описываю марку и размер) в два провода намотаны несколько витков входящей сети т.е. ноль и фаза, включенные так что наведенное поле в сердечнике уничтожается, при протекании лишнего тока
т.е. тока утечки через любой из проводов, будь то фаза или ноль, баланс нарушается и в третьей дополнительной обмотке (катушке) появляется напряжение,эта катушка подключена к реле и при срабатывании реле механически разрываются контакты УЗО, в этом же корпусе смонтирован и обычный автомат токовой защиты, ток срабатывания написан на корпусе - от 6а до 40а.
В простом доме как правило нет утечек по одному проводу, если только вы на улице не возьметесь за один провод, а палец не сунете в грядку с землей.
Безопасность определяется не уменьшением тока автоматов, а грамотным заделыванием провода в розету, нужным диаметром провода в том числе и удлинителях, кстати о соседе он купил по жадности, дешовый удлинитель с проводом 0,5кв аж 25 метров, подключил не хилую нагрузку, аж провод греется, и мотор не тянет, при таких условия все падает на проводе, он как сопротивление.
Электрика это цифры и их надо считать. Есть правило - автоматы надо считать по максимальной нагрузке, тоже касается квадратов проводов.
Снова посчитаем - Чайник 2,2 кв = 10 ампер и автомат на 10 ампер толи выбьет толи нет, добавим телевизор 100вт, мясорубку на кухню 600вт, соковыжималку 600вт,в холодное время масляный нагреватель 1,5-2,2кв,
насос 800вт, для колодца и полива.
2,2+0,1+0,6++0,6+2,2,+0,8=6,5кв 6,5кв = 29,5 ампер значит входной автомат должен быть на 30а не менее. Можно ввести коэффициент одновременного использования 0,7 тогда входной автомат = 25а.
Но автомат входной должен быть всегда больше суммы всех автоматов,
я рекомендую от 30а до 50а на входной, кухня 25а, освещение 16а,
улица 16а.
И не обращайте внимание на слухи вот у него не сработал, а может у него стоит автомат, закисший, 30 летней давности, или он нашел его на свалке
Считайте сами свои нагрузки, закон Ома никто не отменял.
И еще раз мы живем не при лампочке Ильича, а в современном мире с повышенным потреблением, уменьшение тока автоматов вам не принесет
ни повышения надежности, ни уменьшения энергопотребления, кроме что автомат подешевле на червонец, а проблем добавит из за выбивания автоматов, а они на частое аварийное выключение не расчитаны. Контакты подгорают.
Железный ящик при грамотном монтаже не имеет потенциала и землить его не нужно.
Starik

Сообщение отредактировал Starik5 - 6.8.2010, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2010, 19:16
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как много букаф... Но попробуем проанализировать написанное.
Цитата
Чайник 2,2 кв = 10 ампер и автомат на 10 ампер толи выбьет толи нет
Не выбьет. И не должен выбить при токе 11,3А, при условии, что их (автоматов) не десяток в ряд под номинальной нагрузкой, ну и температура в щитке не за 50С. А при токе 14,5А может и до часа "продержаться".
Цитата
2,2+0,1+0,6++0,6+2,2,+0,8=6,5кв 6,5кв = 29,5 ампер значит входной автомат должен быть на 30а не менее.
Совсем ничего не значит... Ибо номинал вводного автомата редко определяется хотелками потребителя.
Цитата
Но автомат входной должен быть всегда больше суммы всех автоматов
Ошибочное мнение и не стоит это рекомендовать к применению.
Цитата
Железный ящик при грамотном монтаже не имеет потенциала и землить его не нужно.
Обязательно подлежит заземлению, если ведёте речь об электроснабжении "в современном мире".
Про рекомендованный Вами выбор номиналов групповых автоматов уже говорилось. Если не хватает АВ 16А (по сложным арифметическим подсчётам), то никто не запрещает увеличить число групповых линий.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения