Проблемы с поселковым трансом - что делать?

Dmitry_G
сообщение 29.7.2010, 16:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Совет. Пишите официально жалобу (желательно коллективно), письмом на имя директора "Сетей" (не начальника местного РЭС) или на имя начальника отделения Энергосбыта (не участка, а отделения). У нас жалобы на качество эл.эн. с визой директора , рассматриваются влет.. Начальнику РЭС у нас за "такое" пилюлей отвешивают - мало не покажется.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 29.7.2010, 16:26


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 1.8.2010, 22:18
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



C нулем там всеже порядок. Вбил оцинковку на полметра в землю, ткнул в нее один щуп тестера, на второй щуп дал фазу из сети. Напряжение пляшет точно также, и показывает тестер тоже самое что и с нулём "сетевым". Только чуть меньше, на пару вольт.
Залез в шкаф КТП, с концами нуля там порядок, все затянуто, ничего не греется. Все нулевые болты в порядке, клеммы под ними холодные, не подгоревшие, не кислые и не гнилые, все жилы нуля обжаты, ниодна от клемм не отгорела. А вот клеммы фазные там явно видывали виды, и пара концов от них вот-вот отгорит icon_smile.gif
От пары клемм уже отгорели почти все жилки, обжатых клеммой осталось тока 2-3 из почти десятка.
Весь шкаф внутри в следах масла - видать транс когдато кипел...
Визуально проследил провода по столбам от КТП до дома - тоже все вроде цело, сопливых скруток ни на изоляторах ни на пролётах вроде как нет.
Пока крутился вокруг транса, он помимо своего обычного мерного гудения периодически издавал звуки близкие к звукам запуска электродвигателя, будто ктото врубал на него аццкую нагрузку.
В свете всего картина похожа на перекос фаз, видимо транс просто не тянет нагрузки...
Из шкафа уходят 4 нагрузочных 3-х фазных фидера, в шкафу стоят на них 4 рубильника.
Вставки на 1,2 фидеры - по 250А на каждую фазу. На 3,4 фидерах - по 100А на фазу.
Пообщался с местными - все причитают, мол чего не воткни - всё по киловату-два, плитки-чайники-микроволновки-холодильники, всё жрет немерянно, проводка дома еле тянет и т.п... Тоесть среднюю нагрузку с каждого дома можно предположить.
Также рассказали что както весной уже приезжали электрики, сказали всем что мол перекидывали фазы, после чего все вроде нормализовалось. Но счас снова ахтунг.
Более менее отследил усредненную суточную динамику колбасни.
В середине дня напряжение колбасится от 170 до 235 примерно, к ночи улетает под 250-260 при скачках до 280...
И на удивление легко просаживается нагрузкой - мерил на вводе в дом, прям с алюминиевых концов спускающихся со столба. В доме пару киловатт нагружаешь - на вводе в дом уже не 270, а 260-250... Выдергиваешь нагрузку - снова 265-270...
И так можно навешать нагрузки киловатт на 8, организовав таким образом просадку до 190-200в на вводе в дом icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал mxboy - 1.8.2010, 22:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 1.8.2010, 22:56
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Это точно перекос фаз с плохим нулем, то что вы меряли на железке это не правильно т.к. при плохом основном нуле на ваш фазный провод через сумму нагрузок соседей попадает напряжение с другой фазы и напряжение может быть и 300в.
Поскольку от транса отходит три выхода (1 рубильник должен быть общим) и соответственно 3 нуля то неисправность по нулю может быть и на других линиях, попробуйте отключать по очереди других потребителей и мерять напряжение.
Приведите мощность вашего транса, можно узнать у электриков.
но в любом случае надо вызывать электриков и приводить все провода, наконечники в порядок.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.8.2010, 23:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



транс скорее всего 40 или 63 кВА, потому как он устанавливалса давно и из электроприборов были токо счётчики. Напрягать ресы безсмысленно, сам там работал диспетчером, жалобу запишут на черновике, и если за смену не заедут посмотреть то к концу смены выбросят. Работать в энергосетях просто некому, зарплаты низкие, а требования невыполнимы, вот там и работают те кому до пенсии год осталса (хотя и те не выдерживают) или молодёж которая пришла временно перекантоватса. Идеальный вариант это установить трансформатор 380/220 киловат на 2-3, однофазный, и через него запитать дом, я так делал несколько раз, и проблемы с перекосом ноля не беспокоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 1.8.2010, 23:24
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Идеальный вариант это установить трансформатор 380/220 киловат на 2-3, однофазный, и через него запитать дом, я так делал несколько раз, и проблемы с перекосом ноля не беспокоят.
Ну это уже вы батенька сдались, тянуть высоковольтку к дому
ставить транс, по цене это будет ого го, проще дом к трансу перенести, а транс 4-63 кв это в любом случае мало, пишите коллективные письма, у нас поменяли 40кв на 100кв после наших жалоб, у вас большое количество домов и вам нужно не менее 160кв.
На двух сдвоенных столбах ставится транс до 100 кв.
На 4 разнесенных столбах ставится транс 160 и выше.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 1.8.2010, 23:37
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Starik5 @ 1.8.2010, 23:56) *
напряжение с другой фазы и напряжение может быть и 300в.

Ok, но когда оно ниже 190-200, причем оказываясь и с сетевым и с моим "нулем" одинаковых значений - в этом тоже виновато межфазное в плохом нуле?
Тестер в режиме измерения вольтажа грузит измеряемый источник на единицы милиампер, посему ему для простого замера капитальной земли аж до мантии - ненадо.
Цитата
(1 рубильник должен быть общим)

Есть такой, но не до него, ни после - вставок нет. Сразу после него разведено на 4 нагрузочных рубильника со вставками.

Цитата
установить трансформатор 380/220 киловат


Где бы еще взять три фазы около дома, они далеко, там где КТП.
Тянуть их оттуда по хлипким покосившимся столбам нет ни возможности ни желания icon_sad.gif

Цитата
На двух сдвоенных столбах ставится транс до 100 кв.
На 4 разнесенных столбах ставится транс 160 и выше.

Там стоит вот такой рыдван, но с бачком, и песочными силовыми вставками 10kW сверху.



Сам он метра 3,5 в ширь, метра полтора в высоту, и на вскидку чуть меньше метра в толщину.
Мне кажется он киловатт на 160-200. Но его шильдик затерт-закрашен, ничего невидно.
Стоит на сварной уголковой площадке общей площадью примерно 5х2 метра, на 4 хорошо разнесенных бетонных опорах...

Сообщение отредактировал mxboy - 2.8.2010, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 2.8.2010, 0:15
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



я так понял у вас есть доступ до транса в отключённом состоянии. тога попробуйте переключить анцапфу (ПБВ), которой регулируетса напряжения, возможно там плохой контакт, желательно поганять её от первого до последнего положения несколько раз. А про трансформатор я писал не на 10 кВ, а обычный ОСМ на 2-3 кВА, например я устанавливал два штуки по 2,5 кВА, на дачах. Подключал их на линейное напряжение, без использования нуля. на выходе получал два независимых напряжения по 230 вольт, не реагирующих на смещение нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 2.8.2010, 2:36
Сообщение #28





Гости






Чтобы ориентировочно исследовать качество нуля, надо не фазу с землей мерить, а ноль, его потенциал по отношению к надежному заземлению. Т.е., один щуп на ноль, второй - на землю. В идеале на нуле ничего не должно быть. У меня на даче - 2 - 3 В (качество электроэнергии лучше, чем в городе:-), когда в квартире был перекос фаз, ноль на батарею показывал 40 - 50 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 2.8.2010, 12:29
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Гость_Артур_* @ 2.8.2010, 2:36) *
Чтобы ориентировочно исследовать качество нуля, надо не фазу с землей мерить, а ноль, его потенциал по отношению к надежному заземлению. Т.е., один щуп на ноль, второй - на землю. В идеале на нуле ничего не должно быть. У меня на даче - 2 - 3 В (качество электроэнергии лучше, чем в городе:-), когда в квартире был перекос фаз, ноль на батарею показывал 40 - 50 В.

Мерил, полтора-два вольта.
Через столб - повторное "заземление" нулевого провода, в виде арматуринки на пару десятков см воткнутой в землю icon_lol.gif Прям автомобильный антистатик icon_lol.gif

Сообщение отредактировал mxboy - 2.8.2010, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 2.8.2010, 13:26
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(Anatoli @ 2.8.2010, 3:15) *
я так понял у вас есть доступ до транса в отключённом состоянии. тога попробуйте переключить анцапфу (ПБВ), которой регулируетса напряжения, возможно там плохой контакт, желательно поганять её от первого до последнего положения несколько раз.

лучше так не делать, без замеров сопр. обмоток.
Однажды попросили переключить трансформатор на ступень пониже. Анцапфа была без фиксации, пришлось мостом Р-333 ловить положение максимального контакта (одинаковое и минимальное сопрот. обмоток) на необходимой ступени. Правда транс был времен СССР (сделан в Чехословакии или Югославии) и после кап. ремонта в 90-х годах, где походу и "модернизировали" переключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 2.8.2010, 14:19
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(ilyasov1 @ 2.8.2010, 14:26) *
лучше так не делать

Этого делать не собирался icon_wink.gif
Мне нужно просто понять причину, дабы были аргументы в общении со "специалистами" МРСК и Ростехрегулирования (когда потребуется).

Сообщение отредактировал mxboy - 2.8.2010, 14:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.8.2010, 17:15
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А измерить напряжение прямо на сборных шинах 0,4кВ возможно? Желательно и линейное и фазное.Очень многое прояснилось бы...
А этот транс по стороне ВН запитан от этой же линии, что и "нормальная" КТП?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.8.2010, 17:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 3.8.2010, 1:46
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(ЛЕША @ 2.8.2010, 18:15) *
А измерить напряжение прямо на сборных шинах 0,4кВ возможно? Желательно и линейное и фазное.Очень многое прояснилось бы...
А этот транс по стороне ВН запитан от этой же линии, что и "нормальная" КТП?

1. Измеряю в шкафу трансформатора в эти выходные.
2. Да.
На самом деле оказалось что МРСК передает все заявки местным электрикам, а не эл-кам райцентра. Соответственно они и меряют напряжение. А не районные.
А у местных на их словах для отчетности областному МРСК кой скидывает им мои заявы - напряжение всегда и везде будет в норме, даже если по факту линия будет полностью обесточена.
Эти и без заявок прекрасно знают что творится на вверенных КТП, только делать ничего нехотят, доводя все до крайностей.
Короче гадюшник... Диспетчер МРСК слышать ничего не хочет про какието там колебания суточные, броски-скачки - "электрики выезжали и меряли - напряжение в норме, всего доброго!".
Остается ждать следующего года, на который запланирована реконструкция всей распред. сети с заменой трансформатора, столбов, проводов, и развесом счетчиков на столбах.
А может даже газификации всего этого поселения, потому как летом все сидят на электроплитах, электронасосах, микроволновках... зимой - на электрокотлах отопления, обогревателях потому как экономят на дровах и т.п...

Сообщение отредактировал mxboy - 3.8.2010, 2:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.8.2010, 1:54
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Тем более интересно. Лучший вариант- 3 вольтметра. Еще бы и токовые клещи применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.8.2010, 7:27
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Самый оптимальный вариант - использование анализатора качества электроэнергии. Прибор зарегистрирует, когда и насколько тот или иной параметр качества выходил за пределы ГОСТа.
И не ходите в этот самый сбыт. Обратитесь к защитникам прав потребителя.

Анализаторы - довольно дорогие приборы и имеются в лабораториях, где работают более грамотные люди, нежели те электреги, что приходили к Вам.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 5.8.2010, 23:17
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Четыре столба это точно транс более 160 кв,
После общего рубильника никогда не стоят вставки,
выше было правильно сказано надо мерить относительно земли нулевой провод, более 5-10 вольт это уже неисправность,
звоните и подавайте заявки в вышестоящую организацию,
при бросках напряжения, особенно когда более 260в.
хорошо бы поочереди отключать рубильники и посмотреть откуда идет бяка, и обязательно делайте это вдвоем в целях безопастности.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 5.8.2010, 23:50
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Starik5 @ 5.8.2010, 23:17) *
Четыре столба это точно транс более 160 кв,
После общего рубильника никогда не стоят вставки,
выше было правильно сказано надо мерить относительно земли нулевой провод, более 5-10 вольт это уже неисправность,
звоните и подавайте заявки в вышестоящую организацию,
при бросках напряжения, особенно когда более 260в.
хорошо бы поочереди отключать рубильники и посмотреть откуда идет бяка, и обязательно делайте это вдвоем в целях безопастности.
Starik

Последний раз после моих звонков мне в итоге перезвонила какаято баба из МРСК и лечила меня что перекоса фаз на выходе трансформатора быть не может впринципе, что может быть он только у клиентов в трехфазной нагрузке (!), бла-бла-бла, что электрики мерили дважды, сказали все в поряде, а значит в поряде и никак иначе, ну и прочий пурген для старушек и делитантов...
Чо звонила - сам не понял.
На проводах ветки с мой рост болтаются, кое-где провис такой что схлестывает при любом мало-мальски сильном ветре.
Из местных там никому ничего ненадо, т.к. боятся лишний раз электрика в дом себе пускать, поскольку немало народу имеет врезки до счетчика и аццки боятся спалиться на этом... Целиком платить по счетику там походу дурной тон.
Кабы знал раньше всю картину полнее - даже не дергался бы, нехай палят себе и дома и технику icon_smile.gif
Потому и электрики ничего не хотят делать... раз по счетчику там платят только за лампочки, а всё остальное - мимо кассы, вот и получай себе 160-290 вольт в розетку, зато практически нахоляву.
Всем мерси за помощь.

Сообщение отредактировал mxboy - 6.8.2010, 1:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 5.8.2010, 23:58
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Удачи
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 6.8.2010, 1:16
Сообщение #39





Гости






Значит, реле напряжения Вам в помощь icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 6.8.2010, 13:25
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Гость_Артур_* @ 6.8.2010, 1:16) *
Значит, реле напряжения Вам в помощь icon_smile.gif

Днем с ним будет светопредставление, а ночь совсем без эл-ва =)
Поскольку ночью напруга ниже 250 не опускается icon_smile.gif Здесь нужен стаб, тыщ за 30-40 icon_smile.gif
Недавно снова звонила леди, но была уже куда сговорчивей. Признала что всетаки там не так всё шиколадно как рапортуют местные эл-ки, мол заявки не прекращаются (походу я уже не один), что все нач-во в курсе, и решают проблему.
Уточнила у меня в какое время суток в сети напряжение максимально, и очень интересовалась не варит ли там кто.
Очень удивилась когда узнала что разводка по улицам однофазная, причем одна и таже фаза на обе стороны улицы. Вот так МРСК взаимодействует со своими филиалами - топологию своей распредсети по поселку узнаЮт у потребителей icon_biggrin.gif
С тамошними аппетитами там нужна ТП кило на 500 чтоб с запасом, а не хилая КТП с древним ТМГ на осыпающихся опорках, у которого наверняка вместо масла давно какаянить моча icon_biggrin.gif
Надеюсь что до подобного расклада только не от КЗ, а от перенапряжения - дело не дойдет...

Сообщение отредактировал mxboy - 6.8.2010, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения