#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения? Ограничений нет.Нет также требований на механическую защиту спусков линий к выключателям и розеткам в бытовых и жилых помещениях. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Есть такое правило: Если кабель прокладывается открыто, на высоту до 2 метров от пола он должен быть проложен в стальной трубе или защищен металлическим коробом (если прокладывается от пола). Насчёт расстояний от потолка и углов прокладка к.канала не нормируется . А кем или чем установлено данное правило? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Ограничений нет. Нет также требований на механическую защиту спусков линий к выключателям и розеткам в бытовых и жилых помещениях. А вот у Apisx иное мнение. Считает, что все нужно в железо прятать. И кому верить? Смотрите ПУЭ. Хоть какой раздел смотреть то? Раздела "для чайников" там нет. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Я так понял, то это просто человек как говорится слышал звон, но так и не понял где он. Если мне память не изменяет, это правило относится к нежилым помещениям, короче Вас это не касается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот у Apisx иное мнение. Считает, что все нужно в железо прятать. И кому верить? Проведите опрос... ![]() Цитата ...это правило относится к нежилым помещениям, короче Вас это не касается. Цитата Хоть какой раздел смотреть то? Раздела "для чайников" там нет. ПУЭ 7 изд., п. 2.1.52. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Хотите хорошо жить делайте по правилам и соблюдая эстетику.
Должно быть отдельный автомат на розетки 25а, отдельный автомат на 16а на освещение, в кабельном канале монтировать проще и удобней, по поводу деревянный дом ведет, да ведет но незначительно и вы это не заметите. В каждом кабельном канале дырки крепления овальные и планку можно двигать. Не жалейте денег ведь проводка это на десятилетия. Провода на розетки 2,5кв, на освещение 1,5кв, из можно класть в одном канале. По практике советую (не жалейте денег на года эксплуатац) добавте автоматы для кухни, для комнат, (Роз 25а Свет- 16) и обязательно на улицу туалет, гараж, насос, и т.д. В деревянном доме лучше делать верхнюю разводку под потолком в кабельном канале и спуск на выключатели, розетки. Высота выключателя - встаньте к стенке поднимите согнутую в локте руку и там где будет ладонь ставте розетку, Высота розеток желательно выше спинки стандартного стула. Не прячте кабельные каналы под вагонку, под обои, все должно быть на виду для вашей собственной безопасности. Starik |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
А вот интересно Starik5, а если я захочу взять с одной розетки по максимуму 25А(а, что АВ позволяет), что с ней будет?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
б) однополюсный АВ - счётчик - освещение автомат 16А - розетки УЗО 30мА 25А + автомат 20А
Если розетка позволяет снять с нее 25а ради бога, на каждой розетке написано - максимальный ток, если АВВ не ограничит. Ведь срабатывает не от тока разрешенного через розетку, а от тока протекающего через любой автомат бюдь то АВВ или УЗО если автомат на 25а потребляй, если больше сработает автомат по превышению тока. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот интересно Starik5, а если я захочу взять с одной розетки по максимуму 25А(а, что АВ позволяет), что с ней будет? Наиболее вероятно, что загнётся, если обычная бытовая.... 2 Starik5 Не стоит давать столь опрометчивых советов. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
В деревянном доме лучше делать верхнюю разводку под потолком а в ПУЭ так сказано 2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется. Вот только что это за "степень защиты не ниже IР20"? Обычный кабель-канал типа 26х10 пойдёт под эти требования? А с т.з. эстетики кабель-канал по верху некрасиво получается. Стены фанерой были обиты. Фанеру повело. В некоторых местах прилично. Т.е. ровно кабель*канал по стене положить не получится. Он либо щели до стены в некоторых местах будет создавать, либо волной по неровной поверхности должен пойти. Ни то ни другое не радует. Вот и хочется его внизу над плинтусом пустить. В деревянных домах это в принципе противопоказано или просто "лучше было бы", если бы вся проводка на виду была, но по нормам это не обязательно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Наиболее вероятно, что загнётся, если обычная бытовая....
2 Starik5 Не стоит давать столь опрометчивых советов. ИМХО Я кажется конкретно сказал если розетка позволяет,а какая она бытовая или силовая вроде бы не говорил. Под плитку и обычная евро идет, а под сильноточные потребители естественно надо выбирать по мощности. Посмотрите возможно фанеру повело от сырости Зима - Лето, а где вы поведете это ваше личное дело, вроде бы никто не настаивает, но мой опыт показывает легче повредить проводку если она над плинтусом, еще раз это только ваше решение. По поводу стен фанера или оргалит не дорогой материал и если делаете проводку на года то обейте свежим материалом стены, а потом уже проводку. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Я кажется конкретно сказал если розетка позволяет,а какая она бытовая или силовая вроде бы не говорил. Вы конкретно сказали о розеточной группе. Позвольте тогда уточнить, какие розетки в жилом доме имелись в виду, если предлагается АВ 25А? Цитата Под плитку и обычная евро идет Эта фраза должна что-то означать про максимальный ток? ![]() Вот только что это за "степень защиты не ниже IР20"? Обычный кабель-канал типа 26х10 пойдёт под эти требования? Обычный кабель-канал имеет IР40. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
[b] ... где вы поведете это ваше личное дело, вроде бы никто не настаивает, но мой опыт показывает легче повредить проводку если она над плинтусом, еще раз это только ваше решение. Starik С т.з. возможности повреждения - это я согласен. Это меня тоже больше всего смущает. Второй вопрос - это то, что проводка не на виду - тоже минус. Не дай Бог что... Но сохранность проводки - это вопрос аккуратности двигания мебели и проведения ремонта. Не думаю, что произойдёт что то такое, что получится перебить кабель-канал, ну а если треснет - заменим. Не велики расходы. Чтобы перебить и провод вместе с каналом - это уже постараться нужно. Я в принципе тоже за верхнее расположение кабель-каналов, но только эстетика меня смущает. Ладно... Я понял, что по нормам и правилам ограничений нет. А это уже легче. Значит решения собственно мое должно быть. Спасибо за консультацию. Здорово помогли. Ну а автоматов наставим столько сколько нужно. Готов даже отдельный на розетку для кухни поставить, куда чайник с эл. плиткой будут включаться. остальное - по правилам. Отдельно освещение дома, отдельно - розетки дома, отдельно розетка - кухня, отдельно веранда, отдельно насос, ну и еще что нибудь. Только вот 25 ампер автомат думаю многовато будет. 10 - освещение, 16-на розетки. По кухонной розетке - тут посчитать нужно, хотя по-моему тут же обсуждалось, что для нашего случая более 16А нельзя. |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
Но сохранность проводки - это вопрос аккуратности двигания мебели и проведения ремонта. Не думаю, что произойдёт что то такое, Элементарно - одно неловкое движение стулом. Ножка ломает кабель-канал, а может и рвёт сам кабель из розетки/выключателя. По кухонной розетке - тут посчитать нужно, хотя по-моему тут же обсуждалось, что для нашего случая более 16А нельзя. Автомат должен защищать вашу сеть после него. А это, собственно, проводка и розетки/выключатели. Т.е. автомат выбираем по самому узкому месту - если розетка на 16А, а провод только 10А выдержит, то и автомат 10А. Если провод 2,5, то автомат выбираем по розетке - 16А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
16 ампер это мало, давайте считать плитка два блина 2,0кв,
эл. чайник 2,2 кв, а если включите еще кухонную технику ? 4,2 кв / 220 = 19 ампер, вот из того расчета и берется на кухню автомат 25а, естественно размножители не допускаются розетки надо ставить на подкладку (Подтарельник, желательно негорючую) не менее 4 розеток на кухню, между собой они соеденены проводом 2,5кв, подвод от автомата тоже должен быть не менее 2,5квадрата, не забудьте про телевизор, тоже нужна розетка, зарядка мобилы, настольная лампа. розетки берите так называемые Евро. Выше было сказано слабое место это провода, соответственно выбирайте сечение,как правило освещение 1,5кв, розет 2,5кв. Ответ Савелию от автомата 25а, идет на серию розеток, в магазине есть выбор и их тех. характеристики, выбирай что надо. Под плитку это означает Эл. плитку 2,0кв вставляется (вилка)в евророзетку соответствующей мощности. Удачи Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
16 ампер это мало, давайте считать плитка два блина 2,0кв, эл. чайник 2,2 кв, а если включите еще кухонную технику ? 4,2 кв / 220 = 19 ампер, вот из того расчета и берется на кухню автомат 25а, естественно размножители не допускаются розетки надо ставить на подкладку (Подтарельник, желательно негорючую) не менее 4 розеток на кухню, между собой они соеденены проводом 2,5кв, подвод от автомата тоже должен быть не менее 2,5квадрата, не забудьте про телевизор, тоже нужна розетка, зарядка мобилы, настольная лампа. А что мешает протянуть еще одну линию (а то и две)? И шлейфовать нах ничего не потребуется (при таких нагрузках, шлейфе и автомате в 25 А будет страдать первая розетка) |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
А что мешает протянуть еще одну линию (а то и две)? И шлейфовать нах ничего не потребуется (при таких нагрузках, шлейфе и автомате в 25 А будет страдать первая розетка) Именно так и надо. Если шлейф (в принципе 25А на кухню хватит), то все розетки на 25 А ставить, иначе любая висящая на нём 16А розетка в один прекрасный момент может оказаться беззащитной (пример - воткнули тройник и в него 2 2-х киловаттных обогревателя). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
автомате в 25 А будет страдать первая розетка)
Это с какого перепугу будет страдать первая розетка из 4, розетка ничего не потребляет, потребляет нагрузка в нее включенная и если провод приходит 2,5кв и разводка по блоку розеток тоже выполнена проводом 2,5кв то и зажимы проводов будут с обоих сторон одинаково обжиматся винтом клеммы, а если есть сомнения то гоните к каждой розетке свой провод и ставте свой автомат. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И ни сколько не смущает, что на бытовой розетке (даже на "евро"
![]() А "страдать" первая розетка может по причине чрезмерного тока через контактную группу. Кстати, не у всех розеток винт, есть ещё и с пружинными зажимами и ток в 25А в номинале (а то и длительно неотключаемый от 1,13*25А до 1,45*25А ) будет им не в радость... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |