Имеется немалый поселок. Бывший совхоз, собссно.
Обслуживают его несколько КТП (3-4) в разных местах поселка, каждый на свою группу улиц/домов. ВЛ 10kV их питающая насколько я понял одна.
220 раздается примерно так, 3 витых алюминивых провода (фаза+ноль+фаза уличного освещения).
Сеть проэктировалась и возводилась в 80 году, с тех пор ничего не переделывалось. Транс на КТП о которой пишу я - меняли лет эдак 10 назад. Мощность его не скажу - шильдик с датой выпуска, мощей и т.п. закрашен и затерт на нем в нулину. С ВЛ порядок - на всех остальных ТП подключенных к ней же - проблем с выходным напряжением нет.
Последнее время тот транс, о котором пишу - был явно перегружен, ибо народ ох*ел в конец, тыкая печки-чайники-тэны-микроволновки-плитки-пилы-точилы-проточные бойлеры-водогреи и т.п. реально без меры. Типа купил дом - купил и всё электричество к нему, и пошли все лесом, плачУ и ниипёт!
Среднее потребление каждого дома с чайниками плитами и т.п. в пИковые часы около 4-6 kW. При этом на каждой фазе сидит примерно по 20 домов.
В итоге на данный момент в сети имеем постояный расколбас от 190 до 290(!)v напряжения, хаотично прыгающее скачками по 30-50v каждые 5-15 минут, вне зависимости от времени суток и нагрузки. При этом с нулём полный порядок.
Погорело много техники, выгорели всё уличные ДРЛьки, теперь на улицах кромешная тьма icon_smile.gif
Побадавшись с районными электриками, и ничего не добившись - народ начал покупать подобное зло, нагружающее сеть на десятки ампер в моменты просадки напруги в сети ниже 220v. Что в эти моменты творится с напругой у тех, кто таким злом не обладает - думаю понятно. У многих погорели даже эти поделки, посколку больше чем на 260v по входу -они не рассчитаны.
Так вот куда звонить/писать, кого пинать в нынешней властной вертикали дабы заменили уже сей трансформатор, в том случае когда местные электрики отмазываются (ой, да у вас ктото гдето много жрёт, вот и ищите его сами. Или: скоро будут менять столбы-провода, вот тада и посмотрим. ну и т.д) и ничего предпринимать нехотят?
В областной центр капать бессмысленно - все заявки ими тупо переадресовываются в районный центр, где сидят те самые бухарики что шлют всех на поиски.
3-4 сгоревших дома по причине перенапряжения на какмнить телевизоре в режиме standby и пара-тройка трупов вследствии этого - сменят трансформатор на следующий же день, не сомневаюсь. Но хотелось бы этого не дожидаться...

Сообщение отредактировал mxboy - 26.7.2010, 16:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 26.7.2010, 9:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(mxboy @ 26.7.2010, 12:05) *
В итоге на данный момент в сети имеем постояный расколбас от 190 до 290(!)v напряжения, хаотично прыгающее скачками по 30-50v каждые 5-15 минут, вне зависимости от времени суток и нагрузки.

в любом случае (поменяют транс или нет) надо на каждый дом ограничить мощность вводным опломбированным авт. выключателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 26.7.2010, 9:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(ilyasov1 @ 26.7.2010, 9:38) *
в любом случае (поменяют транс или нет) надо на каждый дом ограничить мощность вводным опломбированным авт. выключателем.

Это бесполезно.
Все ограничение нужно делать на КТП, как тут писали где-то... резисторного типа. До распределения по улицам...
Ибо будет нужно - кинут концы для какогонить водогрея или мегапилы прям на улице, на вводе в дом, мимо счетчика... и вот тебе снова перекос, как минимум.

Сообщение отредактировал mxboy - 26.7.2010, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2010, 21:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обращайтесь в прокуратуру с жалобой, они привлекут Ростехрегулирование и сетевики получат неплохой втык, что касается потребителей, то лучше действительно поставить ограничители мощности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 27.7.2010, 13:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(с2н5он @ 26.7.2010, 22:04) *
обращайтесь в прокуратуру с жалобой, они привлекут Ростехрегулирование и сетевики получат неплохой втык, что касается потребителей, то лучше действительно поставить ограничители мощности

Пока только распинал ленивых князьков из областного центра pain27.gif
Хоть зашевелились, "взяли на контроль" pain18.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 27.7.2010, 20:04
Сообщение #6





Гости






А ноль на подстанции не окислился? Вышеописанное - ни что иное, как перекос фаз.
Может быть, перераспределить нагрузку на фазы равномернее?
Есть у меня один знакомый, который сделал себе искусственный рабочий ноль путем заземления, рабочий ноль, идущий к подстанции, он вообще отключил. Теперь напруга 220 и не колышется даже! До этого, со штатным нулем, был один к одному такой же расколбас по фазам, даже сгорело несколько домов! О_о
И вообще, сколько я вижу таких случаев - причина 90% либо в плохом контакте нуля, либо в недостаточной площади сечения нулевого проводника, трансы тут вообще ни при чем, надо реконструировать линии! Причем достаточно лишь сделать хорощий ноль!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 27.7.2010, 20:07
Сообщение #7





Гости






Прошу прощения, не прочитал, что с нулем порядок...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.7.2010, 21:33
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Артур_* @ 27.7.2010, 19:07) *
не прочитал, что с нулем порядок...

ничего не порядок. Как минимум сечения не хватает...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 28.7.2010, 2:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Гость_Артур_* @ 27.7.2010, 21:04) *
сгорело несколько домов! О_о
И вообще, сколько я вижу таких случаев - причина 90% либо в плохом контакте нуля, либо в недостаточной площади сечения нулевого проводника, трансы тут вообще ни при чем, надо реконструировать линии! Причем достаточно лишь сделать хорощий ноль!

В таком случае ноль хреновый прямо на КТП, общий для всех трёх фаз. Раз соседние фазы через нагрузку "пролезают" в полуотгоревший ноль. Сечение проводов которого на столбах абсолютно идентично сечению фазных проводов.
Реконструкцию с заменой столбов и проводов на кабели там обещают уже который год icon_smile.gif
"Пугая" холявщиков грядущими счетчиками на столбах. Однако дальше обхода домов электриком и составления проэкта дело так и не пошло.
То что сгорают дома - теперь неудивительно. В итоге таки прибыли господа аж из самого областного центра, ткнули в розетку вольметр, посидели 10 минут, намерили 218 вольт, втерли хозяйке что дескать "сама дура!" и "больше 240 в розетке быть неможет, потому что неможет быть никогда, никогда, никогда!" и свалили. После чего мне позвонила их диспетчер, отчиталась что там "все в норме, но если что - звоните лучше прямо нам, без областных!". Видимо таки вставили им там...
Короче картина типична.
Сгоревшая микроволновка, одинаковые показания 2-х разных вольтметров, усиленное умирание лампочек и т.п. элементарные первичные признаки трагичного состояния электросети свалили на... проделки соседей icon_biggrin.gif Короче клиника.
В эти выходные доберусь туда снова, прощупаю ноль основательней. Полазаю около КТП, посмотрю визуально на состояние всего что причастно к нулю.
Что усложняет весь процесс, так это то что из почти двух сотен чел там напрягает сей расклад только двоих, включая меня.
У всех остальных ТВ пока кажет, чайники с плитами пока пашут, стиралки кое-как стирают, а посему жисть удалась, и плевать на всё слюной зеленой. Ну погорело там кой-чего по мелочи, ну знач такова воля божья.
Многие и вовсе воспринимают всё это как естественное явление для "негородского электричества", при котором даже дергаться не стОит, дескать так и должно быть.
Вобщем всё в строгом соответствии с тем громом, мужиком и жареным петухом durak.gif ...

Сообщение отредактировал mxboy - 28.7.2010, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.7.2010, 8:30
Сообщение #10





Гости






схема электроснабжения такая же
при включении 9-ки сплита напряжение падает с 190 до 140 а иногда до 120 В. при отключении сплита напряжение восстанавливается через 20 - 30 секунд.
Где проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.7.2010, 14:33
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



гдето отваливается ноль


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 28.7.2010, 15:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Есть у меня один знакомый, который сделал себе искусственный рабочий ноль путем заземления, рабочий ноль, идущий к подстанции, он вообще отключил
т.е. PEN провод по линии вооще в обрыве на КТП? Но для мощности в 1 кВт и то уже надо контур ООО! А безопасность родных и соседей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 15:39
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Однозначно плохой ноль, или скрутка нулевых проводов плохая, частая проблема алюминиевых проводов, но основное болт крепящий нулевой провод к трансу, самое поганое место. Когда я боролся с этим явлением то что бы доказать факт перекоса фаз поставил рядом два вольтметра и при прыжках напряжения фотографировал на цифровик, по вызову приезжали проверяющие и я им предъявлял фото с датой и временем.
В итоге выявили и плохой контакт нулевого провода и жителей у которых стоял обогреватель Галант, а он жрет в момент нагрева до 100 ампер в зависимости что в него налито соленая вода или спец жидкость неправильно разбавленная, в итоге на них поставили ограничители на столбах и электрики переодически их проверяют, а по поводу наброски проводов так у всех есть телефоны звоните электрикам, пусть они меры принимают, а вы в стороне.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 28.7.2010, 19:13
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 16:39) *
В итоге выявили и плохой контакт нулевого провода и жителей у которых стоял обогреватель Галант, а он жрет в момент нагрева до 100 ампер в зависимости что в него налито соленая вода или спец жидкость неправильно разбавленная, в итоге на них поставили ограничители на столбах и электрики переодически их проверяют, а по поводу наброски проводов так у всех есть телефоны звоните электрикам, пусть они меры принимают, а вы в стороне.
Starik

Я там бываю только по выходным, увы. Был бы я там в присутствии этих "лехтрикофф", построил бы всех... А так народ там в отношении вызовов и звонков очень инертный - "всё равно же они ничего не исправят...".
Зимой там сеть интенсивно насиловали кОзлами со спиралями, теплопушками и прочей теплохренью...
Примечательно что в "квартале" запитанном с другой КТП - все прекрасно и удивительно, ровненькие 224-230В. Все потому что с нее питается и сельсовет, и больница, и почта, и дома местной "властной элиты" icon_biggrin.gif
Ну бывают и там временами просадки, и скачки но всё в пределах разумно-допустимого, ничего ни у кого не выгорает.
Да и многожильный алюминий воздушки действует на народ как красная тряпка на быка - раз жирный, знач выдержит всё, хыть накидывай держак и вари прям от него!
Заниматься сетью, защитой с ограничителями и т.п. там никто нехочет. Тупо латают дыры по принципу "ведь всеравно ж вот-вот заменят" уже как минимум год.
Да и как электрик Петя поставит ограничитель какомунить корешу Васе, когда он свой в доску друган, бухают вместе icon_smile.gif Скорей он будет первым, кто этот ограничитель ему снимет icon_smile.gif
Поэтому к местным можно даже не соваться, собссно их кумовством и распи**яйством все и доведено до нынешнего состояния.
Там если чтото и делается, то только при заявке "через головы", сразу в областную МРСК. В МРСК тоже кренделя ещё те. Номер заявки не говорят, сроков не говорят... вобщем пинцет.

Сообщение отредактировал mxboy - 28.7.2010, 19:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 19:31
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Только в МРСК, я звонил дежурному, а у них все записи под магнитофон, но всегда я предъявлял фото вольтметров, местный колхозный электрик ничего не решает, решает только дежурная бригада электриков во главе с мастером участка.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 28.7.2010, 20:00
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 20:31) *
Только в МРСК, я звонил дежурному, а у них все записи под магнитофон, но всегда я предъявлял фото вольтметров, местный колхозный электрик ничего не решает, решает только дежурная бригада электриков во главе с мастером участка.
Starik

Предьявлял в каком виде? На экране монитора, иль на фотобумаге? Это электрикам по прибытию на место? Вольтметр был стрелочный или цифровой тестер?

Сообщение отредактировал mxboy - 28.7.2010, 20:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 28.7.2010, 22:52
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



В деревне принтера не было, показывал на экране цифровика,
и на нотбуке, у них один раз показал на их компе через вход USB.
Снимал рядом стоящие мультимер и стрелочный вольтметр.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.7.2010, 23:11
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 21:52) *
Снимал рядом стоящие мультимер и стрелочный вольтметр.

Фотошоп...
Есть специально обученные анализаторы качества электроэнергии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 28.7.2010, 23:53
Сообщение #19





Гости






Цитата(Слава @ 28.7.2010, 15:15) *
т.е. PEN провод по линии вооще в обрыве на КТП? Но для мощности в 1 кВт и то уже надо контур ООО! А безопасность родных и соседей?

Не на КТП, он у себя на щите до счетчика подсоединил свой ноль, взятый со своего контура (частный сектор). Знаю, что низзя это, но его не убедить. А пример этот я привел для того, чтобы нагляднее предположить проблемы с нулем icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mxboy
сообщение 29.7.2010, 10:49
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 18985



Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 19:31) *
местный колхозный электрик ничего не решает

Это факт. Хотя решать должен, занявшись тем чем занимались вы, и сейчас занимаюсь я. Иначе накой он там вообще? Лампочки на столбах меж запоями менять...
Это и отличает электриков колхозных от электриков дачных СНТ.
Цитата(Roman D @ 28.7.2010, 23:11) *
Фотошоп...

Таковым не выглядит, особенно на экранчике цифровика.
На худой конец есть видеокамеры icon_smile.gif Видеозапись будет даже более зрелищней и убедительней type.gif
В МРСК я тоже общался с диспетчером, спросив про номер заявки она ответила что все заявки под некими внутренними номерами, не для всех.
Но всё будет передано и отслежено потому как разговоры пишутся, типа. Передали, и отследили в принципе. Но с их экспресс-замерами толку от всего этого - ноль. Это их надо брать за ручку, тащить с матюками на КТП, и заставлять мерить пофазно по отношению к тамошнему нулю... Короче не для старух и домохозяек затея.

Сообщение отредактировал mxboy - 29.7.2010, 13:37