Схема проводки , Схема групп

Vsplesk17
сообщение 23.7.2010, 9:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18994



Составил схему групп, хотелось бы ее обсудить и услышать ваши замечания и предложения.
Заранее всем спасибо!
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 23.7.2010, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Думаю не мешало бы провод РЕ ввода подключить к шине РЕ, к которой подключаются кабели на потребителей.
Или у Вас ввод ВВГ 2х6, двужильный. Тогда откуда взялось РЕ на вводе?
Вместо ОЗУ сейчас модно ставить УЗО.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.7.2010, 9:59


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 23.7.2010, 10:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31.
Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2
На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА

Сообщение отредактировал mak - 23.7.2010, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 23.7.2010, 10:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Меня смущает 2-я группа. Не слишком ли много розеток на одной линии?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2010, 11:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mak @ 23.7.2010, 11:25) *
1. Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31.
2. Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2
3. На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА

1. речь идет о квартире, а не о магазине
2. СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности
3. на 100 мА правила не запрещают, нет обязательного требования на установку УЗО везде


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 23.7.2010, 12:13
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(с2н5он @ 23.7.2010, 11:45) *
1. речь идет о квартире, а не о магазине

Тем более, для себя любимого делаешь, а не для тёщи...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 23.7.2010, 13:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 514
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



я бы сделал ввод 10мм2 вводной автомат 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vsplesk17
сообщение 23.7.2010, 17:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 18994



Цитата(Viktor2004 @ 23.7.2010, 13:56) *
Думаю не мешало бы провод РЕ ввода подключить к шине РЕ, к которой подключаются кабели на потребителей.
Или у Вас ввод ВВГ 2х6, двужильный. Тогда откуда взялось РЕ на вводе?
Вместо ОЗУ сейчас модно ставить УЗО.

Заземление сделал оно будет отдельно подходить к счетчику.
Насчет УЗО - опечатка у меня
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.7.2010, 18:28
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(элкъ @ 23.7.2010, 14:50) *
вводной автомат 50А


О селективности не думаем? Во ВРУ дома предохранители стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 23.7.2010, 19:17
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 514
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Шаровая молния @ 23.7.2010, 18:28) *
О селективности не думаем? Во ВРУ дома предохранители стоят.

я так полагаю что у автора котедж или свой дом. ВРУ может и не быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.7.2010, 21:02
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Тогда не вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 23.7.2010, 22:14
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Вводной АВ не соответствует сечению кабеля, плита кажись - 3 *6 должна быть, 1 и 2 группы разделил бы ещё на пополам, на улице что будет?, может на 5 и 6 группы УЗО 30мА поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.7.2010, 10:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 23.7.2010, 12:45) *
СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности

Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру).
"9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2010, 19:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 24.7.2010, 11:29) *
Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру).

в ПУЭ да написано
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
а где это в СП написано? что оно обязательно? там лишь вода - Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования
т.е. бабок кому то захотелось срубить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 24.7.2010, 22:55
Сообщение #15





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.7.2010, 19:25) *
т.е. бабок кому то захотелось срубить



Те, кому "бабок захотелось" : РАЗРАБОТАН ОАО Компания "Электромонтаж", ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", Ассоциацией "Росэлектромонтаж", НИИСФ РААСН, ФГУП "Монтажспецсвязь" и Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС) Госстроя России и группой специалистов

С этими поделились: ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

А этим откатили: ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194

ВЗАМЕН ВСН 59-88

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах.

Неумно, товарищ, рассуждаете.
Поинтересуйтесь на досуге, кто привлекался к разработке глав и разделов ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2010, 7:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KK @ 24.7.2010, 22:55) *
ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению

всего лишь, а не обязателен к применению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 25.7.2010, 8:23
Сообщение #17





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 7:33) *
всего лишь, а не обязателен к применению

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2003 г. N 194

О СВОДЕ ПРАВИЛ
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"


Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:

Одобрить Свод правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.


Председатель

Н.П.КОШМАН

Эти товарищи не рекомендуют, а дают добро к применению в качестве нормативного документа.

Этот нормативный документ, не претендует на статус ПУЭ и ГОСТ, он более подробно расписывает некоторые требования из них.
Сколько примеров, когда к какому либо закону, что бы он начал работать пишут подзаконные акты.
А подозревать составителей этого НТД в цели лишь заработать денег, по меньшей мере некорректно.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.7.2010, 13:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 24.7.2010, 19:25) *
в ПУЭ да написано
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
а где это в СП написано? что оно обязательно? там лишь вода - Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования

"1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах."
Или "устанавливает" - тоже "лишь вода"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 26.7.2010, 9:48
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(mak @ 23.7.2010, 13:25) *
На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА

только УЗО на вводе если ставить, то лучше селективное (S)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 26.7.2010, 20:38
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



"9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Однокомфорочную плиту на 1 кВт тоже 6 мм медью запитывть придется? Кто увидит такую картину со смеху умрет. Еще и в металлорукав засунуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения