Думаю не мешало бы провод РЕ ввода подключить к шине РЕ, к которой подключаются кабели на потребителей.
Или у Вас ввод ВВГ 2х6, двужильный. Тогда откуда взялось РЕ на вводе? Вместо ОЗУ сейчас модно ставить УЗО. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.7.2010, 9:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31.
Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2 На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА Сообщение отредактировал mak - 23.7.2010, 10:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Меня смущает 2-я группа. Не слишком ли много розеток на одной линии?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31. 2. Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2 3. На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА 1. речь идет о квартире, а не о магазине 2. СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности 3. на 100 мА правила не запрещают, нет обязательного требования на установку УЗО везде -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
я бы сделал ввод 10мм2 вводной автомат 50А
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18994 ![]() |
Думаю не мешало бы провод РЕ ввода подключить к шине РЕ, к которой подключаются кабели на потребителей. Или у Вас ввод ВВГ 2х6, двужильный. Тогда откуда взялось РЕ на вводе? Вместо ОЗУ сейчас модно ставить УЗО. Заземление сделал оно будет отдельно подходить к счетчику. Насчет УЗО - опечатка у меня |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Тогда не вопрос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Вводной АВ не соответствует сечению кабеля, плита кажись - 3 *6 должна быть, 1 и 2 группы разделил бы ещё на пополам, на улице что будет?, может на 5 и 6 группы УЗО 30мА поставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру). "9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру). в ПУЭ да написано 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. а где это в СП написано? что оно обязательно? там лишь вода - Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования т.е. бабок кому то захотелось срубить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_KK_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
т.е. бабок кому то захотелось срубить Те, кому "бабок захотелось" : РАЗРАБОТАН ОАО Компания "Электромонтаж", ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", Ассоциацией "Росэлектромонтаж", НИИСФ РААСН, ФГУП "Монтажспецсвязь" и Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС) Госстроя России и группой специалистов С этими поделились: ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России А этим откатили: ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194 ВЗАМЕН ВСН 59-88 ВВЕДЕНИЕ Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах. Неумно, товарищ, рассуждаете. Поинтересуйтесь на досуге, кто привлекался к разработке глав и разделов ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению всего лишь, а не обязателен к применению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_KK_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
всего лишь, а не обязателен к применению ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 ноября 2003 г. N 194 О СВОДЕ ПРАВИЛ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет: Одобрить Свод правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве. Председатель Н.П.КОШМАН Эти товарищи не рекомендуют, а дают добро к применению в качестве нормативного документа. Этот нормативный документ, не претендует на статус ПУЭ и ГОСТ, он более подробно расписывает некоторые требования из них. Сколько примеров, когда к какому либо закону, что бы он начал работать пишут подзаконные акты. А подозревать составителей этого НТД в цели лишь заработать денег, по меньшей мере некорректно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в ПУЭ да написано 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. а где это в СП написано? что оно обязательно? там лишь вода - Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования "1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах." Или "устанавливает" - тоже "лишь вода"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
"9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Однокомфорочную плиту на 1 кВт тоже 6 мм медью запитывть придется? Кто увидит такую картину со смеху умрет. Еще и в металлорукав засунуть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |