Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Качество эл.энергии , Измерители показаний качества

Tovarisch Verest
сообщение 19.7.2010, 7:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18963



Ув. колеги, хочу поинтересоваться у вас, надеюсь вы встречались с таким явлением.
Устанавливал прибор Ресурс-UF на шины 0,4кВ ВРУ одного админ-го здания, чтобы определить уровень напряжения на период в 7 дней. Прошел срок, снял прибор и сбросил отчет на комп. Получилась оч. интересная картинка.
в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график.
следующие дни напряжение в норме. есть идеи? ссылка http://ifolder.ru/18596269
График суточный. с периодичностью записи 30 мин.

Сообщение отредактировал Tovarisch Verest - 20.7.2010, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2010, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а где график? и что за странное напряжение 6,3 кВ. на шинах 0,4? может забыли переключить на приборе на 3-х фазную 4-х проводную сеть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2010, 16:40
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Tovarisch Verest @ 19.7.2010, 7:34) *
напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В.

Шо график в студию, понятно. А вот появление 0В очень интересно! Ждем-с.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 19.7.2010, 20:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Tovarisch Verest @ 19.7.2010, 8:34) *
в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график.
следующие дни напряжение в норме. есть идеи?


Так дни или часы?

Полтергейтс.. icon_eek.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 20.7.2010, 12:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



График скачивать по ссылке надо, там по фазе А вобще скачки, потом провал всех трёх фаз на тысячные доли секунды... качество эл.энергии однако...

Кстати там время в секундах? Как я понял весь график это одна секунда?

Сообщение отредактировал NikELektrik - 20.7.2010, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2010, 16:26
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(NikELektrik @ 20.7.2010, 11:34) *
провал всех трёх фаз на тысячные доли секунды...

Один полупериод - сотая доля секунды. Провал в тысячные доли не заметит никакое электротехническое оборудование. Ваш "ресурс" отслеживает одну сотку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2010, 20:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



куда это испрашивающий запропастился? все-таки:
1. откуда такое напряжение 6,3 кв.
2. странный график для Ресурса ( по времени) вообще то у нас UF2 и он рисует поминутно
3. неплохо было бы увидеть весь файл, в частности таблицу, откуда рисуется график
что касается провала по ф. А, у нас было такое два раза в момент перехода на летнее(зимнее) время и при пропадании питания на приборе, что касается максимума - прибор поверен? используете стабилизатор для подключения прибора?
а проще вообще то обратиться к изготовителю, но было бы любопытно узнать что они скажут

Сообщение отредактировал с2н5он - 20.7.2010, 20:46


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarisch Verest
сообщение 21.7.2010, 5:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18963



Цитата(с2н5он @ 20.7.2010, 21:36) *
куда это испрашивающий запропастился? все-таки:
1. откуда такое напряжение 6,3 кв.
2. странный график для Ресурса ( по времени) вообще то у нас UF2 и он рисует поминутно
3. неплохо было бы увидеть весь файл, в частности таблицу, откуда рисуется график
что касается провала по ф. А, у нас было такое два раза в момент перехода на летнее(зимнее) время и при пропадании питания на приборе, что касается максимума - прибор поверен? используете стабилизатор для подключения прибора?
а проще вообще то обратиться к изготовителю, но было бы любопытно узнать что они скажут



1. Из таблицы результатов
2. Поминутно рисует последние 7 дней, а здесь прибор позже сняли
3. иди по ссылке http://ifolder.ru/18609262
4. от изготовителя ждем ответа
С уважением, Ваш "Ипрашивающий"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2010, 20:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. а следующие дни разве не поминутно?
3. файл не открывается (неизвестный формат файла)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarisch Verest
сообщение 22.7.2010, 5:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18963



Цитата(с2н5он @ 21.7.2010, 20:50) *
2. а следующие дни разве не поминутно?
3. файл не открывается (неизвестный формат файла)

глубина хранения поминутных данных 7дней. а 30мин. 30 дней. вот такой прибор
поопробуйте по этой ссылке: http://ifolder.ru/18626050
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2010, 14:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю что это глюк прибора или програмщины
1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может
2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tovarisch Verest
сообщение 23.7.2010, 6:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18963



Цитата(с2н5он @ 22.7.2010, 14:32) *
думаю что это глюк прибора или програмщины
1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может
2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью?

Дело в том, что в это же время на шинах питающей ТП стоял другой прибор и на графиках таких колебаний на этот период.
На счет баловства, тоже как-то не клеится, так как это было ночью. здание административное.
Меня волнует следующее. Если прибор питался от фазы "А", и при каких-либо обстоятельствах питание пропадало, могло ли это отразится на показаниях таким образом.
хотел проверить эксперементально, да приборы на другом объекте.
Ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2010, 11:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Tovarisch Verest @ 23.7.2010, 7:28) *
1. Дело в том, что в это же время на шинах питающей ТП стоял другой прибор и на графиках таких колебаний на этот период.
На счет баловства, тоже как-то не клеится, так как это было ночью. здание административное.
2. Меня волнует следующее. Если прибор питался от фазы "А", и при каких-либо обстоятельствах питание пропадало, могло ли это отразится на показаниях таким образом.
3. хотел проверить эксперементально, да приборы на другом объекте.
Ваше мнение.

1. таких колебаний нет?
2 и 3. если пропадает напряжение, то прибор не пишет вообще, т.е. в таблице не будет цифер, на графике не будет графика, у нас недавно такое же было, причины могут быть разными, кстати сразу поставили прибор в другое место - попробовали все нормально, значит не было питания


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 14:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены