Электропроводки при реконструкции жилых домов

Гость_SVV_*
сообщение 24.8.2006, 11:10
Сообщение #1





Гости






Подскажите!!!! Можно ли проводить прокладку магистралей электроснабжения щитов этажных ( по горизонтали) по фасаду здания жилого 9-и этажного на высоте 4 м от земли в трубе ПВХ. Прокладка по подвалу здания не возможна. Кругом арендаторы с евроремонтом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 24.8.2006, 11:50
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



ПУЭ, Наружные электропроводки п.п2.1.75. - 2.1.79.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 24.8.2006, 12:14
Сообщение #3





Гости






Вам правильно подсказывают - проштудировать главу 2.1 "ПУЭ". Два момента:
1. Прокладывать нужно в жесткой защитной трубе ПНД (полиэтилен низкого давления), делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей. Использовать только продукцию, имеющую Сертификат пожарной безопасности.
2. Выполнить схему (чертеж) наружной прокладки кабелей по фасаду жилого дома (с указанием способа прокладки, способа крепления) - и сие проектное решение письменно согласовать с собственником здания и территориальным РЭУ (ЖЭК). Без этого я бы даже мечтать о наружной прокладке не советовал. Шансов мало (смотря, какой город, район) - но получить разрешение попробовать можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 24.8.2006, 18:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей
icon_question.gif - это же не взрыво-пожароопасное помещение. А проблемы со сливом конденсата? Важный момент только в местах прохода мимо газовых труб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 25.8.2006, 11:07
Сообщение #5





Гости






Не пойму, при чем здесь слив конденсата и прочее. Я веду речь про то, что при наружной прокладке кабелей (а также при их прокладке в траншеях в земле, в подземной канализации, в слое подготовки пола и т.д.), кабель следует укладывать в чистую, сухую трубу ПНД. Если не герметизировать соединения, вводы-выводы, - в трубе неизбежно появится влага (что не есть хорошо!). Я всегда старался избегать этого (бывало, перед протяжкой кабелей в трубу ПНД, ее прочищали и высушивали компрессором). Другое дело - наружная прокладка кабелей, специально выпускаемых для наружной прокладки, с мощной оболочкой, влагозащищенных, бронированных и пр. В этом случае, укладка их в трубу - выполняет, скорее, роль декоративной обложки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 25.8.2006, 14:39
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(Слава)
делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей  :?: - это же не взрыво-пожароопасное помещение. А проблемы со сливом конденсата? Важный момент только в местах прохода мимо газовых труб.

ПУЭ
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.8.2006, 16:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Вы что, не видите разницу между уплотнением и гермитизацией?
Вывод конденсата при герметичном соединении выполняется только в ручную и не реже ПТЭЭП 3.4.32
И вообще к герметизации надо прибегать пореже. Слишком хлопотное это дело не только при монтаже, но и в эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 25.8.2006, 17:03
Сообщение #8





Гости






Мужики, спор уже затевается по поводу частностей. Поверьте мне, что для начала все-таки необходимо получить официальное разрешение властей на "облагораживание" фасада жилого дома трубами с электрокабелем!!! И уж эти самые власти менее всего при этом будет интересовать возможность образования конденсата в трубах! Разумнее всего решать проблемы по мере их появления...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 28.8.2006, 11:12
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(Слава)
Вы что, не видите разницу между уплотнением и гермитизацией?...


Также как её не видели те, кто готовил этот ГОСТ.
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ часть 5
527.2 Уплотнение проходов электропроводки
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.
И т.п.
А требования главы 3.4 распространяются на электроустановки, размещенные во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.8.2006, 12:16
Сообщение #10





Гости






Цитата(SVV)
Подскажите!!!!  Можно ли проводить прокладку магистралей электроснабжения щитов этажных ( по горизонтали)  по фасаду здания жилого 9-и этажного на высоте 4 м от земли в трубе ПВХ. Прокладка по подвалу здания не возможна. Кругом арендаторы с евроремонтом.


спасибо всем за коментарии!!!!!