Гость_SVV_* |
24.8.2006, 11:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите!!!! Можно ли проводить прокладку магистралей электроснабжения щитов этажных ( по горизонтали) по фасаду здания жилого 9-и этажного на высоте 4 м от земли в трубе ПВХ. Прокладка по подвалу здания не возможна. Кругом арендаторы с евроремонтом.
|
|
|
|
24.8.2006, 11:50
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
ПУЭ, Наружные электропроводки п.п2.1.75. - 2.1.79.
|
|
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
24.8.2006, 12:14
Сообщение
#3
|
Гости |
Вам правильно подсказывают - проштудировать главу 2.1 "ПУЭ". Два момента:
1. Прокладывать нужно в жесткой защитной трубе ПНД (полиэтилен низкого давления), делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей. Использовать только продукцию, имеющую Сертификат пожарной безопасности. 2. Выполнить схему (чертеж) наружной прокладки кабелей по фасаду жилого дома (с указанием способа прокладки, способа крепления) - и сие проектное решение письменно согласовать с собственником здания и территориальным РЭУ (ЖЭК). Без этого я бы даже мечтать о наружной прокладке не советовал. Шансов мало (смотря, какой город, район) - но получить разрешение попробовать можно. |
|
|
24.8.2006, 18:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей - это же не взрыво-пожароопасное помещение. А проблемы со сливом конденсата? Важный момент только в местах прохода мимо газовых труб.
|
|
|
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
25.8.2006, 11:07
Сообщение
#5
|
Гости |
Не пойму, при чем здесь слив конденсата и прочее. Я веду речь про то, что при наружной прокладке кабелей (а также при их прокладке в траншеях в земле, в подземной канализации, в слое подготовки пола и т.д.), кабель следует укладывать в чистую, сухую трубу ПНД. Если не герметизировать соединения, вводы-выводы, - в трубе неизбежно появится влага (что не есть хорошо!). Я всегда старался избегать этого (бывало, перед протяжкой кабелей в трубу ПНД, ее прочищали и высушивали компрессором). Другое дело - наружная прокладка кабелей, специально выпускаемых для наружной прокладки, с мощной оболочкой, влагозащищенных, бронированных и пр. В этом случае, укладка их в трубу - выполняет, скорее, роль декоративной обложки.
|
|
|
25.8.2006, 14:39
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(Слава) делать герметичные соединители, герметизировать вводы-выводы кабелей :?: - это же не взрыво-пожароопасное помещение. А проблемы со сливом конденсата? Важный момент только в местах прохода мимо газовых труб.
ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. 2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7. |
|
|
25.8.2006, 16:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вы что, не видите разницу между уплотнением и гермитизацией?
Вывод конденсата при герметичном соединении выполняется только в ручную и не реже ПТЭЭП 3.4.32 И вообще к герметизации надо прибегать пореже. Слишком хлопотное это дело не только при монтаже, но и в эксплуатации. |
|
|
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
25.8.2006, 17:03
Сообщение
#8
|
Гости |
Мужики, спор уже затевается по поводу частностей. Поверьте мне, что для начала все-таки необходимо получить официальное разрешение властей на "облагораживание" фасада жилого дома трубами с электрокабелем!!! И уж эти самые власти менее всего при этом будет интересовать возможность образования конденсата в трубах! Разумнее всего решать проблемы по мере их появления...
|
|
|
28.8.2006, 11:12
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(Слава) Вы что, не видите разницу между уплотнением и гермитизацией?...
Также как её не видели те, кто готовил этот ГОСТ. ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ часть 5 527.2 Уплотнение проходов электропроводки 527.2.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций. И т.п. А требования главы 3.4 распространяются на электроустановки, размещенные во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений. |
|
|
Гость_Гость_* |
28.8.2006, 12:16
Сообщение
#10
|
Гости |
Цитата(SVV) Подскажите!!!! Можно ли проводить прокладку магистралей электроснабжения щитов этажных ( по горизонтали) по фасаду здания жилого 9-и этажного на высоте 4 м от земли в трубе ПВХ. Прокладка по подвалу здания не возможна. Кругом арендаторы с евроремонтом.
спасибо всем за коментарии!!!!! |
|
|
|