Здравствуйте.
Почему для регулирования напряжения используется именно ЛАТР а не трансформатор с токосъёмными контактами ? В чём здесь проявляется преимущество автотрансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 5.7.2010, 14:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(AdvokatTLT @ 5.7.2010, 1:36) *
Здравствуйте.
Почему для регулирования напряжения используется именно ЛАТР а не трансформатор с токосъёмными контактами ? В чём здесь проявляется преимущество автотрансформатора?

Меньшие вес и габариты, меньше меди в обмотках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdvokatTLT
сообщение 6.7.2010, 20:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18836



Но при коэффициенте трансформации ближе к единице автотрансформатор выгодно использовать, а латр напряжение от 0 до 220 даёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.7.2010, 14:22
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(AdvokatTLT @ 6.7.2010, 20:17) *
Но при коэффициенте трансформации ближе к единице автотрансформатор выгодно использовать, а латр напряжение от 0 до 220 даёт.

ЛАТР - Лабораторный АвтоТРансформатор. Вроде.
И в чём разница?

Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2010, 14:23


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 9.7.2010, 19:18
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(AdvokatTLT @ 6.7.2010, 20:17) *
Но при коэффициенте трансформации ближе к единице автотрансформатор выгодно использовать, а латр напряжение от 0 до 220 даёт.

Как правило, верхняя граница выше сетевого напряжения, в основном встречал ЛАТРы от 0 до 260 В. Выгодно использовать при любом Ктн, т.к. первичная и вторичная обмотки являются частями друг друга.

Цитата(Roman D @ 7.7.2010, 14:22) *
ЛАТР - Лабораторный АвтоТРансформатор. Вроде.

Лабораторный АТ Регулируемый.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 9.7.2010, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.7.2010, 7:57
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_Alex_ @ 9.7.2010, 19:18) *
Выгодно использовать при любом Ктн, т.к. первичная и вторичная обмотки являются частями друг друга.

Вот из таких выгод и минусы вылезают... На больших Ктр обмотка перегружается; точнее та часть, что относится к "вторичному" напряжению.
Поэтому обмотка ЛАТРа делается с большим сечением, нежели первичка трансформатора такой же мощности.
При перегрузке ЛАТРа скорее всего перегорит та самая "общая" часть обмотки, и тогда на выходе мы получим 220в, что не всегда желательно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
серёга73
сообщение 18.7.2010, 21:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 13.6.2010
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 18630



видел старинное зарядное устройство для авто-аккумуяторов с регулируемой по принципу латра вторичной обмоткой ...
автотрансформатор -это экономия провода ,но нет гальванической развязки вторичная-первичная обмотки. делайте выводы icon_biggrin.gif


--------------------
Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .