Посоветуйте "автомат" в щиток на улице

Гость_ИгорьМ_*
сообщение 6.7.2010, 9:25
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток.
Ситуация следующая. Загородный участок на севере Ленинградской области. На него заходит трехфазная линия 0,4 кВ. Стоит солб. На стобе установлен еще дедушками & бабушками щиток, в котором установлен счетчик электроэнергии и трехполюсный автоматический выключатель на 10А 19..лохматого года. Используется для подключения однофазных бытовых нагрузок (приблизительно до 5 кВт на круг) и трехфазное питание электропилы(увы, мощность не знаю). Местным электриком выдано предписание на замену счетчика и автомата(можно я так буду называть, для краткости). Щит сам по себе металлический, закрывается негерметично.
Посоветуйте модель автомата на замену существующего.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.7.2010, 11:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше меняйте щиток, а автоматы ставьте обычные


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ИгорьМ_*
сообщение 6.7.2010, 12:20
Сообщение #3





Гости






Идея хорошая, но пока, в силу бюджетных ограничений, невыполнимая.
Удаось выяснить, что сейчас стоит АК50Б-ЗМГОМЗ на 10А. Заменить ли его на такой же, но новый или подобрать что то другое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.7.2010, 17:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.electro-kip.ru/items/002238.html
а щиток не дешевле?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.7.2010, 18:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(ИгорьМ @ 6.7.2010, 16:20) *
Удаось выяснить, что сейчас стоит АК50Б-ЗМГОМЗ на 10А. Заменить ли его на такой же, но новый или подобрать что то другое?

Купите дин рейку(15-20р) прикрутите к шитку 2мя саморезами,и поставьте нормальный автомат(70-120р) и будет вам счастье.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2010, 18:23


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 1.8.2010, 23:40
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



10 ампер на входной это очень мало, включишь чайник на 2,2 киловата и его возможно выбъет.
Поччитайте всю нагрузку потребителей в вашем доме и сумму поделите на 220 плюс запас на 5-7 ампер.
В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.8.2010, 0:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Starik5 @ 2.8.2010, 0:40) *
В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а.

Может у Вас и свободная раздача электроэнергии, но в некоторых регионах существует понятие "выделенная мощность"... icon_wink.gif И встречаются места, где она может быть 3-3,5 кВт, а это АВ на вводе 16А (1ф). И никакая арифметика, тут не поможет в установке бОльшего номинала.
У автора же, судя по описанию, выделено 6кВт трёхфазки, что уже не хило... а при включении чайника на одной из фаз, не стоит более ничего на этой фазе включать, разве что освещение...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 7.8.2010, 0:15
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



А при чем здесь выделенная мощность и входной автомат который в основном используется как общий выключатель, вот если потребитель ворует и это доказано то тогда электрики ставят автомат ограничитель по току,
или это делается решением общего собрания Сад Товарищества всем ограничить,
а так ставь в пределах разумного, все остальное определяется после счетчика и автоматами в доме, не путайте розетка в доме и общий автомат на улице.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.8.2010, 1:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Странный у Вас подход. Вы электрик в садоводстве? Сатана Председатель там правит бал... Поэтому тамошние мерки никак не могут служить рекомендациями, а тем более заменять нормативные и организационные требования.
Выделенная мощность оговорена в Договоре на электроснабжение (о садоводствах пока не вспоминаем), с учётом этого и может быть установлен либо вводной АВ, либо ограничитель мощности.
А воровство электроэнергии, это дело уголовное и к техническому форуму отношения не имеет.
Так что, никакой путаницы нет. А Ваше личное мнение и опыт садоводческого электрика не заменит знаний нормативной базы.
Удачи.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 7.8.2010, 23:47
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(savelij @ 7.8.2010, 2:04) *
А Ваше личное мнение и опыт садоводческого электрика не заменит знаний нормативной базы.
Удачи.

Спасибо за очередное звание - садоводческое,
У меня кроме высшего разряда электрика есть и
еще опыт работы руками, и учебные заведения меня приучили читать
спец литературу и проводить расчеты по электрике и электронике,
все свои советы даю с цифрами, и расчетами на подсоеденение.
Читайте внимательно. Монтаж делается на десятилетия и надо смотреть
вперед, а не переделывать каждый год. И не связывайте ампераж автомата с выделенным потреблением, это разные вещи, как и то что в одну розетку
нельзя включать более чем на ней написано, и так же с амперажем автомата
в щитке с линией на которую нагружены розетки с меньшим током работы по паспорту
Starik.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.8.2010, 2:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
И не связывайте ампераж автомата с выделенным потреблением, это разные вещи
Может Вам, как москвичу, будет не без интересен этот документ от Правительства Москвы РМ-25593 "Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях"?
Цитата
3.6. На вводе в дом или другое частное сооружение должен устанавливаться защитный аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтоков, с номинальным током расцепителя, соответствующим расчетной нагрузке на вводе и разрешенной мощности на присоединение с учетом селективности.

Разрешенная (выделенная) мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила (выделила) абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.

Полагаю, этот вопрос исчерпан? Остальные вопросы и рекомендации, не относящиеся к теме топикстартёра, предлагаю обсуждать в теме, созданной Вами. Например, об общих и частных вопросах расчётов и проектирования внутренних сетей электроснабжения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 9.8.2010, 0:33
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(savelij @ 8.8.2010, 3:31) *
Разрешенная (выделенная) мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила (выделила) абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.

Не путайте входной автомат, используемый как общий выключатель, до счетчика, и с разрешенной мощностью при этом регистрируется счетчик с определенными параметрами и сумма автоматов после счетчика, это разные вещи.
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2010, 0:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



О чём Вы сейчас? Какие разные вещи? При чём тут параметры счётчика? Вам даны чёткие пояснения по теме вопроса со ссылкой на документы. Зачем устраивать балаган?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.8.2010, 1:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



На вводе устанавливаетса атомат который ограничит максимальную мощность, а дальще счётчик и все вместе автоматы ставте какие хотите, это ваше дело. Если на момент заключения догора на 3 фазы было разрешено 5 кВт, то на вводе устанавливаетса АВ с током расцепителя 10А. Я думаю номинальный ток при 5 кВт 3 фазы вы пощитаете сами. Я смотрю с технической литературой у вас были проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 10.8.2010, 0:48
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



[quote name='Anatoli' date='9.8.2010, 1:21' post='145023']
На вводе устанавливаетса атомат который ограничит максимальную мощность, а дальще счётчик и все вместе автоматы ставте какие хотите, /quote]
А кто требует автомат ограничитель, он что злостный вор энергии,
и его лично каким то решением ограничивают, автомат не является прибором учета, а только защитой от КЗ и должен быть больше суммы автоматов в доме,
чтобы его не выбивало, а срабатывали только автоматы в доме,
прибором учета является счетчик и его показания и контроль мощности осуществляется по нему Энергосбытом, при покупке, монтаже счетчика его мощность согласовываются с Энергосбытом и его электриками, раньше счетчик принадлежал энергетикам, сейчас электрики разграничили зону ответственности до входа на счетчик, а потребитель после счетчика.
На вопросы чайников, мне кажется, надо отвечать с цифрами, а не посчитайте сами.
Если чайник задал вопрос без параметров, наверное надо попросить, а что он хочет подключить в доме, помочь посчитать с цифрами и дать конкретный обоснованный расчетный ответ, вместо этого ставь какие хотите
Это не серьезно, тем более некрасиво попрекать чайника что у него были проблемы с технической литературой.
Можете обижатся на меня, а лучше промолчать, я не требую ответа,
давайте жить дружно !!
Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.8.2010, 1:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



А как простой счётчик может ограничить максимальное потребление электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starik5
сообщение 10.8.2010, 1:45
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Anatoli @ 10.8.2010, 1:19) *
А как простой счётчик может ограничить максимальное потребление электроэнергии?

По его показаниям и разрешенным автоматам после счетчика.
Счетчик после покупки несете в Энергосбыт для согласования,где вам дают разрешение на установку, если данный счетчик разрешен к установке по данному адресу,то есть по его мощности, счетчики бывают на разные максимальные мощности (токи),и разного класса точности, все это написано на табличке в окошке, потребление по счетчику учитывается Энергосбытом, и только по прибору учета и разрешенным автоматам после счетчика, электрики могут определить не нарушаете ли вы максимальное потребление (воровство не рассматриваем). Счетчик, автоматы и разводка сдается после монтажа комиссии, и если все нормально дается разрешение (Акт), после чего счетчик опечатывается.
Starik

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2010, 2:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Откуда Вы черпаете столь жуткую информацию?
Предлагаю Вам немного отдохнуть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.8.2010, 6:51
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот теперь будем удивляться, отчего у нас в деревне напряжение скачет! Понаставят на вводе в домик 50А автоматов (а ввод 2,5 по алюминию), безграмотный или пьяный электрег их запломбирует. А ниже стоят уже не автоматы, а жуки в палец толщиной. Иначе при срабатывании защиты техпроцесс самогоноварения прерывается.
И как результат - в Москве ничего не видно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.8.2010, 8:16
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Меняют у нас счетчики не разу неслышал что кому-то запретили поставить например 60 амперный счетчик если есть такое желание ради бога конечно поставить после такого счетчика 100 амперный автомат это глупость.Спросить хочу за другое а что действительно есть ограничения по потреблению просто часто за это читаю спросил в энергосетях объяснили так купили счетчик на 60 ампер после счетчика поставили автомат например 50 ампер и делайте что желаете хоть провода скрутите в кучу платите вовремя и все.Ответ дословный кричать не надо скручивать не буду это они так пошутили. Да и менял я так написали предписание заменить приехал в энергосеть по дороге купил счетчик принес показал барышне спросил могу поменять сам я электрик она посмотрела в компьютер  я так понял как платим и сколько да вы можете только старый привезете к нам.Поехал домой заменил старый привез им мне посчитали сколько должен по старому оплатил и все.Да оставил телефон позвонили чере месяц завтра будте дома приедем пломбу поставим, приехал 1 мужик поставил я расписался в книге что поставил и все. А тут читаю комисии ЦРУ КГБ проверки на детекторе тяжелая у вас жизнь мужики.

Сообщение отредактировал шахтер - 10.8.2010, 8:32