Добрый день!
В реконструируемом здании места для прохода электрики (под потолком) не осталось все занято ВК и ОВ. Единственный возможный способ пройти через помещения с/у (М и Ж). Разрешен ли транзит распред. сетей через с/у? Сети в штампованном лотке с крышкой. Пока запрета не нашел. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Молчание знак согласия.... транзит через с/у не страшен.
Эксплуатационщики может вы чего скажете? Как лоток с кабелями себя чувствует во влажном помещении? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Молчание не только знак согласия, но может быть и знак отсутствия.
Ну а по прокладке - пожалуйста. Только почему помещения влажные? Это ж не душевые? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Ну а по прокладке - пожалуйста. Только почему помещения влажные? Это ж не душевые? СП-31-110-2003 табл. 4.8 с/у - влажное помещение. А душевая - сырое. Сегодня выдал решение монтажникам проходить через с/у. Молчание форума придало уверенности. Критиковать у нас любят больше ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
СП-31-110-2003 табл. 4.8 с/у - влажное помещение. А душевая - сырое. Сегодня выдал решение монтажникам проходить через с/у. Молчание форума придало уверенности. Критиковать у нас любят больше ![]() Здравствуйте все. Проход через сан/узлы возможен, но надо принять меры как для влажного помещения. Естественно на недоступной высоте, т.е. более 2,5м. Прокладывал бы в пластиковой трубе, в металле во влажном очень не желательно, или с толщиной стенки более 2мм. Также можно еще поискать в ПУЭ проход из нормального помещения во влажное, сырое и наоборот. В влажных/сырых помещениях рекомендуется открытая прокладка, но думаю в сан/узлах это не очень эстетично. Подробности в ПУЭ таб.2.1.2 С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Здравствуйте все. Проход через сан/узлы возможен, но надо принять меры как для влажного помещения. Естественно на недоступной высоте, т.е. более 2,5м. Высота потолков 2,7м. Лоток проложили на отм. 2,4м. Хотят зашить "Армстронгом" влагостойким. В данном случае имеется доступность по высоте (менее 2,5м), лоток спрячется за подвесным потолком. Кабели в лотке нг-LS. Прокладывал бы в пластиковой трубе, в металле во влажном очень не желательно, или с толщиной стенки более 2мм. Распределительных сетей много, в пластиковых трубах не самое лучшее решение, займут половину потолка. Интересно с какой точки зрения в табл. 2.1.2 запрет для мет.коробов по толщине стенки? Локализационная способность или естественная корозии во вл. пом? Лотки устойчивы к влаге по корозии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно с какой точки зрения в табл. 2.1.2 запрет для мет.коробов по толщине стенки? Локализационная способность или естественная корозии во вл. пом? Лотки устойчивы к влаге по корозии. Толщину стенок для локализационной способности определяем по сечению жил. Хотя конечно странно не учитывать значение тока КЗ. С/у- влажное помещение, табл.2.1.2 запрещает в сырых и еще сырее. К тому же в трубах и глухих коробах. Про те, что с крышками (лотки) там строго говоря не написано. Сам через с/у в виде туалета и рукомойника за "Армстронгом" прокладывал, никто не придирался. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |