Номинал вводного АВ

Ingener Ruslan
сообщение 1.7.2010, 11:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Добрый день.
Сталкнулся с тем что при расчете Ip у меня на вводе номинал АВ ниже чем на отходящих линиях.
Задача:
На вводе у меня 3ф АВ, имеются два 1ф потребителя по Ру=2,5кВт, cosf=1, Ip=11,4А. Т.е. беру АВ 16А.
Привожу 1ф токи к 3ф и получается Iр=7,6А в голове у меня должен стоять АВ 3ф на 10А.
Вопрос:
Как же быть с селективностью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.7.2010, 11:05
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Ingener Ruslan @ 1.7.2010, 14:03) *
Привожу 1ф токи к 3ф и получается Iр=7,6А в голове у меня должен стоять АВ 3ф на 10А.

Неправильно. Расчет нужно делать по наиболее загруженной фазе. Т.е, получится 11,4 А.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 1.7.2010, 11:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Добавлю 5 копеек.
Если щит небольшой, то номиналя автоматов и расчёт КЛ отходящих линий лучше выполнять не по Iр, а по Iуст.
Ибо чем меньше потребителей, тем более велика вероятность того, что они будут включены все одновременно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener Ruslan
сообщение 1.7.2010, 13:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Цитата(DoctorGauss @ 1.7.2010, 11:05) *
Неправильно. Расчет нужно делать по наиболее загруженной фазе. Т.е, получится 11,4 А.


Ищу подтверждение в литературе Вашим словам, но пока что ничего((( Если не затруднит укажите ссылку на пункт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 1.7.2010, 14:47
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Без ссылок... при автомате в 10 А и рабочем токе через одну фазу 11,4 А трехполюсный автомат долго не протянет, та загруженная фаза вряд ли отключит автомат, она просто выгорит и автомат выйдет из строя. Это как практик говорю, раз 10 такое видел (возможно даже больше, не буду преувеличивать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.7.2010, 15:23
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Ingener Ruslan @ 1.7.2010, 16:42) *
Ищу подтверждение в литературе Вашим словам, но пока что ничего((( Если не затруднит укажите ссылку на пункт!

Может и есть где-нибудь в нормах такой пункт, но не подскажу где. По-моему, это очевидно. Загружаете 2 фазы, одну оставляете без нагрузки. А в формуле считаете, как будто загрузили 3 фазы. Вот Вам и уменьшение тока. Неправильное применение формулы из теории электротехники, только и всего.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения