1.7.2010, 11:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Добрый день.
Сталкнулся с тем что при расчете Ip у меня на вводе номинал АВ ниже чем на отходящих линиях. Задача: На вводе у меня 3ф АВ, имеются два 1ф потребителя по Ру=2,5кВт, cosf=1, Ip=11,4А. Т.е. беру АВ 16А. Привожу 1ф токи к 3ф и получается Iр=7,6А в голове у меня должен стоять АВ 3ф на 10А. Вопрос: Как же быть с селективностью? |
|
|
|
1.7.2010, 11:05
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Привожу 1ф токи к 3ф и получается Iр=7,6А в голове у меня должен стоять АВ 3ф на 10А. Неправильно. Расчет нужно делать по наиболее загруженной фазе. Т.е, получится 11,4 А. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
1.7.2010, 11:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Добавлю 5 копеек.
Если щит небольшой, то номиналя автоматов и расчёт КЛ отходящих линий лучше выполнять не по Iр, а по Iуст. Ибо чем меньше потребителей, тем более велика вероятность того, что они будут включены все одновременно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
1.7.2010, 13:42
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
|
|
|
|
1.7.2010, 14:47
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Без ссылок... при автомате в 10 А и рабочем токе через одну фазу 11,4 А трехполюсный автомат долго не протянет, та загруженная фаза вряд ли отключит автомат, она просто выгорит и автомат выйдет из строя. Это как практик говорю, раз 10 такое видел (возможно даже больше, не буду преувеличивать)
|
|
|
1.7.2010, 15:23
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Ищу подтверждение в литературе Вашим словам, но пока что ничего((( Если не затруднит укажите ссылку на пункт! Может и есть где-нибудь в нормах такой пункт, но не подскажу где. По-моему, это очевидно. Загружаете 2 фазы, одну оставляете без нагрузки. А в формуле считаете, как будто загрузили 3 фазы. Вот Вам и уменьшение тока. Неправильное применение формулы из теории электротехники, только и всего. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|