Автоматические выключатели Тип А Iэмр=2Iн нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автоматические выключатели Тип А Iэмр=2Iн нужна помощь |
23.6.2010, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Ктонибудь встречал в природе автоматические выключатели с времятоковой характеристикой тип А I срабатывания эл ммагн расцепителя=2 I номин автомата? Не могу ни у одного производителя их найт. Очень надо для использования в проекте, для защиты протяженных линий. Или может кто подскажет еще какое то другое решение:
в общем ситуация такая, линия 0,4кВ общей длиной 770м, 650 метров из этого АВВГ 5х35 и после него еще участок 5х6 120м. Нагрузка распределена по участку 5х6 120м практически равномерно , 54 прожектора по 150Вт. Общая нагрузка 8кВт. Расчтный ток 21,5А. Ток короткого однофазного в конце всей линии 72А. На защите стоит автомат с I ном 32А. Если барть тип B , то получается Iсраб.эмр=3Iном, т.е. 96А, наш минимальный ток кз до этой величины не дотягивает. Но естественно что при таком токе произойдет сработка от тпелового расцепителя примерно через 4 секунды (по кривым для Legrand DX). Но длительно допустимый ток для кабеля АВВГ 5х6 составляет 46А, а протекающий ток в 96А за 4 секнды может повредить кабель. Идеальным решением было бы использование автомата с характеристикой А, но их не найти. Даже и не знаю чего делать... Увеличить сечение кабеля можно конечно, но это экономически не выгодно и не удобно, он может просто не зайти в опору на которой будет расположен прожектор... |
|
|
|
|
23.6.2010, 13:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Попробуйте секционировать линию (поставьте метров через 60 еще один автомат). Нагрузка будет меньше, следовательно, меньше номинал автомата, следовательно, меньше уставка защиты от КЗ. В принципе, намного дешевле выйдет, чем при увеличении сечения кабеля.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.6.2010, 13:56 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
23.6.2010, 14:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.6.2010, 14:59
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
да секционирование это выход.
|
|
|
|
|
23.6.2010, 17:13
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|