Автоматические выключатели Тип А Iэмр=2Iн нужна помощь

Andrew12
сообщение 23.6.2010, 13:25
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Ктонибудь встречал в природе автоматические выключатели с времятоковой характеристикой тип А I срабатывания эл ммагн расцепителя=2 I номин автомата? Не могу ни у одного производителя их найт. Очень надо для использования в проекте, для защиты протяженных линий. Или может кто подскажет еще какое то другое решение:
в общем ситуация такая, линия 0,4кВ общей длиной 770м, 650 метров из этого АВВГ 5х35 и после него еще участок 5х6 120м. Нагрузка распределена по участку 5х6 120м практически равномерно , 54 прожектора по 150Вт. Общая нагрузка 8кВт. Расчтный ток 21,5А. Ток короткого однофазного в конце всей линии 72А. На защите стоит автомат с I ном 32А. Если барть тип B , то получается Iсраб.эмр=3Iном, т.е. 96А, наш минимальный ток кз до этой величины не дотягивает. Но естественно что при таком токе произойдет сработка от тпелового расцепителя примерно через 4 секунды (по кривым для Legrand DX). Но длительно допустимый ток для кабеля АВВГ 5х6 составляет 46А, а протекающий ток в 96А за 4 секнды может повредить кабель. Идеальным решением было бы использование автомата с характеристикой А, но их не найти. Даже и не знаю чего делать... Увеличить сечение кабеля можно конечно, но это экономически не выгодно и не удобно, он может просто не зайти в опору на которой будет расположен прожектор...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 23.6.2010, 13:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Попробуйте секционировать линию (поставьте метров через 60 еще один автомат). Нагрузка будет меньше, следовательно, меньше номинал автомата, следовательно, меньше уставка защиты от КЗ. В принципе, намного дешевле выйдет, чем при увеличении сечения кабеля.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.6.2010, 13:56


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2010, 14:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrew12 @ 23.6.2010, 13:25) *
автоматические выключатели с времятоковой характеристикой тип А I срабатывания эл ммагн расцепителя=2 I номин автомата

Хватит ли 2Iн для запуска ламп (без срабатывания)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 23.6.2010, 14:59
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



да секционирование это выход. icon_smile.gif спасибо за наводку. Ну почему, никто не делат автоматы типа А, все было бы так просто...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2010, 17:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrew12 @ 23.6.2010, 13:25) *
Если барть тип B , то получается Iсраб.эмр=3Iном, т.е. 96А,

Для гарантии срабатывания эмр при 3Iн нужно брать хар-ку Z. У В гарантия при 5Iн.