Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Раскладка одножильного кабеля , Как лучше

~Слава~
сообщение 22.6.2010, 12:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Необходимо проложить линию 0,4кВ на 1000А.
Выбрал алюмииевые одножильные кабели марки АВбБШв-(1х185). По таблице 1.3.7 ПУЭ Iдд=390А, 3х390=1170А. Итого 3 кабеля на одну фазу Всего 3хАВБбШв-4х(1х185).
Вопрос: как их лучше уложить в траншее? Можно ли пучком по три кабеля на фазу и три на ноль, между пучками 100мм. Будет ли при этом выполнен п.2.3.53 ПУЭ, считая что все лежит в одной траншее? Считаю что при такой укладке снижающие коэффициенты на допустимый длит. ток кабелей не применяются.
Поделитесь опытом как правильно уложить?

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.6.2010, 12:14