![]() Прожигающий трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прожигающий трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
Добрый день всем,
Есть у нас в составе передвижной (на базе ГАЗ) ЛВИ-3Г прожигающий трансформатор со следующими данными: 1 ступень - выпрям. 22 кВ 0,6 А 2 ступень - выпрям. 9.5 кВ 1,3 А 3 ступень - перем. 2 кВ 5,6 А 4 ступень - перем. 0,5 кВ 23 А 5 ступень - перем. 0,17 кВ 64 А Прожигающий отличный, сжигает все быстро, проблем нету. Точнее есть одна - он в машине стационарный, приходится иногда прожигать кабели к которым на машине не подъедешь. Кто посоветует прожигающий трансформатор переносной (перекатной) с подобными характеристиками - с одним условием: его масса должна быть не более 50 кг (для переноски вдвоем). |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Прожиг АИД используем ,а дожиг не реально переносной лучше кабели приобретите подлиннее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
Ну почему нереально?
Вот например - МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство http://www.pkfrostek.ru/mpu_3 У него масса - 55 кг, но ток маловат на третьей ступени. Вот еще - СВП-05 передвижная высоковольтная прожигающая установка http://www.pkfrostek.ru/svp-05_peredvizhnaya_vys У него масса - 110 кг (слишком тяжелый), тока по ступеням нет на сайте, но мощность вполне приличная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Кто посоветует прожигающий трансформатор переносной (перекатной) с подобными характеристиками - с одним условием: его масса должна быть не более 50 кг (для переноски вдвоем). Поищи здесь http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-1 про феникс уже писали. Прожиг АИД используем ,а дожиг не реально переносной лучше кабели приобретите подлиннее. И какова эффективность??? У него ток очень маленький - часто используете? И по сколько минут/часов работаете. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
АИДом - прожиг по току до 50ма при этом Р из. примерно 50-30ком,а потом для дожига в бой идет тяжелая артилеррия 1,5кВ 25-30А трансформатор от подзарядки аккумуляторов погрузчика трех фазный включен на одну фазу первичную использую как вторичную, а вторичную как первичную обмотки включены последовательно .Но он тяжелый.(установлен в машине.)
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 21:13 |
|
![]() |