Добрый день всем,
Есть у нас в составе передвижной (на базе ГАЗ) ЛВИ-3Г прожигающий трансформатор со следующими данными:
1 ступень - выпрям. 22 кВ 0,6 А
2 ступень - выпрям. 9.5 кВ 1,3 А
3 ступень - перем. 2 кВ 5,6 А
4 ступень - перем. 0,5 кВ 23 А
5 ступень - перем. 0,17 кВ 64 А
Прожигающий отличный, сжигает все быстро, проблем нету. Точнее есть одна - он в машине стационарный, приходится иногда прожигать кабели к которым на машине не подъедешь.
Кто посоветует прожигающий трансформатор переносной (перекатной) с подобными характеристиками - с одним условием: его масса должна быть не более 50 кг (для переноски вдвоем).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 21.6.2010, 7:33
Сообщение #2





Гости






Прожиг АИД используем ,а дожиг не реально переносной лучше кабели приобретите подлиннее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИгорьК
сообщение 21.6.2010, 7:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.5.2007
Из: С берегов Ангары
Пользователь №: 8754



Ну почему нереально?
Вот например - МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство http://www.pkfrostek.ru/mpu_3
У него масса - 55 кг, но ток маловат на третьей ступени.
Вот еще - СВП-05 передвижная высоковольтная прожигающая установка http://www.pkfrostek.ru/svp-05_peredvizhnaya_vys
У него масса - 110 кг (слишком тяжелый), тока по ступеням нет на сайте, но мощность вполне приличная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 21.6.2010, 10:07
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(ИгорьК @ 21.6.2010, 5:11) *
Кто посоветует прожигающий трансформатор переносной (перекатной) с подобными характеристиками - с одним условием: его масса должна быть не более 50 кг (для переноски вдвоем).

Поищи здесь
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-10-1
про феникс уже писали.

Цитата(Гость_ez81_* @ 21.6.2010, 7:33) *
Прожиг АИД используем ,а дожиг не реально переносной лучше кабели приобретите подлиннее.
И какова эффективность??? У него ток очень маленький - часто используете? И по сколько минут/часов работаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.6.2010, 20:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



АИДом - прожиг по току до 50ма при этом Р из. примерно 50-30ком,а потом для дожига в бой идет тяжелая артилеррия 1,5кВ 25-30А трансформатор от подзарядки аккумуляторов погрузчика трех фазный включен на одну фазу первичную использую как вторичную, а вторичную как первичную обмотки включены последовательно .Но он тяжелый.(установлен в машине.)


--------------------