Отключается вводной автомат в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Отключается вводной автомат в щитке |
19.6.2010, 20:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Здравствуйте. В щитке освещения сильно нагревается трехфазный вводной автомат (63А) и переодически отключается, замерил клещами ток на всех фазах, везде примерно одинаково, не больше 45 А. подскажите почему тогда вводной автомат сильно греется, хотя нагрузка меньше номинала автомата? Основную нагрузку составляют металлогалогеновые лампы.
|
|
|
|
|
20.6.2010, 6:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
возможные причины: 1. "подсел" кто-то постороний
2. заводской брак автомата 3. автомат случайно не типа АЕ2040? у таких бывает что при нагрузке меньше номинала наблюдается сильный нагрев может это такая их особенность конструкции? |
|
|
20.6.2010, 7:18
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
слабый контакт поменяйте на новый.
-------------------- |
|
|
20.6.2010, 19:32
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключился. Раньше стоял отечественный или китайский ВА47-29 фирмы "Щит" (80А), переодически, но не часто, отключался по тепловой, когда остывал можно было снова включить, но последний раз нагрелся так, что отключился и больше не включается, даже сейчас, когда его заменили. Сейчас стоит автомат фирмы "Шнайдер", но тоже сильно греется, даже не знаю сколько протянет. Почему же автомат (63А) греется, если на каждой фазе примерно по 45А, может токовые клещи не весь протекающий ток замеряют?
|
|
|
|
|
20.6.2010, 20:52
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключился. Раньше стоял отечественный или китайский ВА47-29 фирмы "Щит" (80А), переодически, но не часто, отключался по тепловой, когда остывал можно было снова включить, но последний раз нагрелся так, что отключился и больше не включается, даже сейчас, когда его заменили. Сейчас стоит автомат фирмы "Шнайдер", но тоже сильно греется, даже не знаю сколько протянет. Почему же автомат (63А) греется, если на каждой фазе примерно по 45А, может токовые клещи не весь протекающий ток замеряют? Какой провод подключен к автомату? Какие лампы?Сообщение отредактировал Aleks 72 - 20.6.2010, 20:54 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
21.6.2010, 20:56
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина???
|
|
|
22.6.2010, 9:33
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 |
Возможна причина в гармонических составляющих тока
|
|
|
|
|
22.6.2010, 11:16
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
я понимаю, что в щитке есть еще автоматы? тогда какой зазор между ними? если он недостаточен, то автоматы будут отключаться от перегрева
|
|
|
22.6.2010, 13:39
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 18699 |
Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов и не соприкасается с ними.
|
|
|
22.6.2010, 13:58
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
чудес на свете не бывает, остается проверить сопр. изоляции кабеля - в нем может быть "заплывающий кз" и смените тип автомата: вместо модульного поставьте АЕ и посмотрите что будет
|
|
|
|
|
22.6.2010, 14:43
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина??? Однако ЭТЛ пригласить для прогрузки АВ. А изоляция на проводах в месте подключения не поплавилась часом маленько? Я обычно загибаю конец провода для увеличения площади контакта. |
|
|
25.6.2010, 10:42
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
кабели входящие/исходящие греются?
протяните еще раз все винтовые соединения, может, где контакт ослаб вы замеры делали при стандартной нагрузке? |
|
|
| Гость_diagnostic007_* |
10.9.2010, 8:03
Сообщение
#13
|
|