денис2007
сообщение 19.6.2010, 20:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18699



Здравствуйте. В щитке освещения сильно нагревается трехфазный вводной автомат (63А) и переодически отключается, замерил клещами ток на всех фазах, везде примерно одинаково, не больше 45 А. подскажите почему тогда вводной автомат сильно греется, хотя нагрузка меньше номинала автомата? Основную нагрузку составляют металлогалогеновые лампы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 20.6.2010, 6:42
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



возможные причины: 1. "подсел" кто-то постороний
2. заводской брак автомата
3. автомат случайно не типа АЕ2040? у таких бывает что при нагрузке меньше номинала наблюдается сильный нагрев может это такая их особенность конструкции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.6.2010, 7:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



слабый контакт поменяйте на новый.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис2007
сообщение 20.6.2010, 19:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18699



Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключился. Раньше стоял отечественный или китайский ВА47-29 фирмы "Щит" (80А), переодически, но не часто, отключался по тепловой, когда остывал можно было снова включить, но последний раз нагрелся так, что отключился и больше не включается, даже сейчас, когда его заменили. Сейчас стоит автомат фирмы "Шнайдер", но тоже сильно греется, даже не знаю сколько протянет. Почему же автомат (63А) греется, если на каждой фазе примерно по 45А, может токовые клещи не весь протекающий ток замеряют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 20.6.2010, 20:52
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(денис2007 @ 20.6.2010, 22:32) *
Контакт нормальный и точно ни кто левый не подключился. Раньше стоял отечественный или китайский ВА47-29 фирмы "Щит" (80А), переодически, но не часто, отключался по тепловой, когда остывал можно было снова включить, но последний раз нагрелся так, что отключился и больше не включается, даже сейчас, когда его заменили. Сейчас стоит автомат фирмы "Шнайдер", но тоже сильно греется, даже не знаю сколько протянет. Почему же автомат (63А) греется, если на каждой фазе примерно по 45А, может токовые клещи не весь протекающий ток замеряют?
Какой провод подключен к автомату? Какие лампы?


Сообщение отредактировал Aleks 72 - 20.6.2010, 20:54


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис2007
сообщение 21.6.2010, 20:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18699



Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
V.D.
сообщение 22.6.2010, 9:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 18497



Возможна причина в гармонических составляющих тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.6.2010, 11:16
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



я понимаю, что в щитке есть еще автоматы? тогда какой зазор между ними? если он недостаточен, то автоматы будут отключаться от перегрева
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис2007
сообщение 22.6.2010, 13:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 18699



Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов и не соприкасается с ними.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.6.2010, 13:58
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



чудес на свете не бывает, остается проверить сопр. изоляции кабеля - в нем может быть "заплывающий кз" и смените тип автомата: вместо модульного поставьте АЕ и посмотрите что будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.6.2010, 14:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(денис2007 @ 21.6.2010, 21:56) *
Лампы металлогалогеновые 250 Вт, ввод выполнен кабелем 16 мм2. Вчера подключили еще один шиток, где одни только металлогалогеновые светильники с лампами 250 Вт, ввод 10 мм2, разводка внутри щита выполнена проводом 6 мм2, вводной автомат 80 А. Включили, замерили ток на всех фазах, получилось примерно по 50-55 А на каждой фазе, вводной автомат продержался около часа, после чего, страшно нагревшись, отключился и так несколько раз в день. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, в чем причина???


Однако ЭТЛ пригласить для прогрузки АВ. А изоляция на проводах в месте подключения не поплавилась часом маленько? Я обычно загибаю конец провода для увеличения площади контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.6.2010, 10:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



кабели входящие/исходящие греются?
протяните еще раз все винтовые соединения, может, где контакт ослаб
вы замеры делали при стандартной нагрузке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_diagnostic007_*
сообщение 10.9.2010, 8:03
Сообщение #13





Гости






Цитата(денис2007 @ 22.6.2010, 13:39) *
Вводной автомат стоит отдельно от других автоматов и не соприкасается с ними.


Укажите способ подключения ламп (какой дроссель, конденсатор)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения