Добрый день.
После КЗ перестали работать приборы (чайник, фен)включенные в некоторые розетки (одна линия). При подключении в розетки другой линии приборы начинают работать. Пока ни в одну розетку не включен ни один прибор - напряжение есть. При включении любого прибора в любую розетку: прибор не работает, напряжение пропадает во всех розетках. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Добрый день. После КЗ перестали работать приборы (чайник, фен)включенные в некоторые розетки (одна линия). При подключении в розетки другой линии приборы начинают работать. Пока ни в одну розетку не включен ни один прибор - напряжение есть. При включении любого прибора в любую розетку: прибор не работает, напряжение пропадает во всех розетках. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. На линии до первой неработающей розетки плохой ( горелый,отсутствующий) контакт. смотрите в первой розетке ( если запитаны шлейфом) далее в щите, распред коробках, линии. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
а также проверьте наличие ноля -- вполне возможно, что фаза у вас приходит, а ноль где-то подгорел. проверьте двухполюсным индикатором
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |