Вкратце проблема состоит в следующем при монтаже освещения в производственном цехе устанавливались люминесцентные светильники с эпра 2*54 лампа т5 на фазу устанавливались от 5 до 30 светильников. При первом включении линии все светильники загорались при последующих включения част из них от 2 до 8 моргнув несколько раз не зажигались причём каждый раз по разному. По отдельности каждый светильник работает нормально. в качестве эксперимента в линии на 2-х не горящих светильниках были заменены лампы они загорелись но погасли следующие 6 штук. Напряжение в сети 227-230 вольт. Прошу помочь в чём проблема может быть кто то с этим встречался.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
На ЭПРА на вводных клеммах расписано L, N, PE.
Проверьте правильность подключения питающего кабеля на всех светильниках. У нас в офисе джамшуты дроссели на ЭПРА меняли. Светильники точно так-же себя вели, пока джамшутам не выдал пробник и не заставил все подключения перепроверить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_egm_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
На ЭПРА на вводных клеммах расписано L, N, PE. Проверьте правильность подключения питающего кабеля на всех светильниках. У нас в офисе джамшуты дроссели на ЭПРА меняли. Светильники точно так-же себя вели, пока джамшутам не выдал пробник и не заставил все подключения перепроверить. "Это всё уже проверили не первый раз из таджикистанаhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon10.gif |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
напряжение на светильниках мерили или на коммутирующем устройстве?
|
![]() |
|
|
Гость_egm_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям.
Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию. Тип ЭПРА не подскажите? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_egm_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям. Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию. Тип ЭПРА не подскажите? proligt TJB-E258H, но светильник 2*54 с лампами т5. Производитель говорит что виноваты лампы т.к. они хранились в не соответсвующих умловиях)))!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Цитата proligt TJB-E258H Не, не сталкивался с такими. Но судя по гуглю- китайщина, а значит очень велика вероятность того, о чём я написал в предыдущем посте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|