линейное напряжение , спасите - помогите

Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 20:49
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Имеется ввод в дом 3 фазы (без нейтрали) и 2 вопроса. 1. как подключать меркурий 230? 2. чем можно переключать фазы при отключении (просадке) одной из трех на две другие более живые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.6.2010, 21:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Имеется ввод в дом 3 фазы (без нейтрали)
А нейтраль украли? Что за дом такой?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 22:10
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Опишите обстановку более подробно. Куда 0 дели, для чего именно 2 фазы, потребители, примерная заявленная мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 22:28
Сообщение #4





Гости






не особо силен в электрике но попробую обьяснить на пальцах. 3 фазы, линейное напряжение 220 встал вопрос замены и переноса счетчика. электрослужба дала добро на замену и перенос своими силами (только придут проверять и опечатывать) дали следующие нормы: вводной автомат 25А счетчик меркурий 230 ам 01 5(50А). Всё купил и вопрос - при подключении счетчика вышеуказанного без нуля он вообще считать будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2010, 22:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



считать будет, но неизвестно что, а почему Вы так верены что нет ноля? фотку бы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.6.2010, 23:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Старая система... но странно, что она делает в Москве.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.6.2010, 23:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(sinii @ 17.6.2010, 22:28) *
...меркурий 230 ам 01 5(50А). Всё купил и вопрос - при подключении счетчика вышеуказанного без нуля он вообще считать будет?

Производитель обещает, что будет считать.
Вот здесь его (счетчика) описание http://www.dialin.ru/content/detail_read/i...LEMENT_ID=28703
Схему подключения смотрите в Приложении 3. Есть там вариант "Схема двухэлементного включения счетчиков".


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 23:26
Сообщение #8





Гости






Т.е. по ссылке фаза B подключается к счетчику вместо 0 а если нагрузка подключена к фазам A и C, будет считать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 17.6.2010, 23:51
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(savelij @ 17.6.2010, 23:04) *
Старая система... но странно, что она делает в Москве.


Между прочим пол-Москвы до сих пор работает на линиях 127\220 )) к нам привозили люстры на реставрацию, дык там лампочки на 110 вольтов вкручены были


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 17.6.2010, 23:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Работать будет. Считать будет нормально. На рисунке II.3 показана схема включения только на три фазы без нейтрали. Она будет прекрасно работать и без трансформаторов тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.6.2010, 0:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(sinii @ 17.6.2010, 23:26) *
Т.е. по ссылке фаза B подключается к счетчику вместо 0 а если нагрузка подключена к фазам A и C, будет считать?

Ну, так изготовитель же гарантирует. А сама схема измерения - классическая для трехпроводной сети (без нуля.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.6.2010, 3:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



линейное 220? не 380 случаем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sinii_*
сообщение 18.6.2010, 8:34
Сообщение #13





Гости






как я понял подключаю по схеме рисунка II.1 без задействования нулевого контакта и перемычки между 9 и 10 , 11 и 12 , 13 и 14 оставляю на месте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sinii_*
сообщение 18.6.2010, 10:07
Сообщение #14





Гости






и еще 1 вопрос в счетчик пришли 3 фазы и вышли 3 фазы а вот после него чем выбирать пару самых "сильных" и переключаться между этими парами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 18.6.2010, 11:17
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Возможно, удастся подобрать подходящий по конструкции пакетный переключатель. Только найти такой будет, скорее всего непросто, т.к. конструкция редкая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 18.6.2010, 12:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Цитата(sinii @ 18.6.2010, 8:34) *
как я понял подключаю по схеме рисунка II.1 без задействования нулевого контакта и перемычки между 9 и 10 , 11 и 12 , 13 и 14 оставляю на месте?

Данные перемычки снимаются только при подключение счетчика через трансформаторы тока.При прямом включении не снимать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2010, 13:27
Сообщение #17





Гости






Цитата(Dervish @ 18.6.2010, 11:17) *
Возможно, удастся подобрать подходящий по конструкции пакетный переключатель. Только найти такой будет, скорее всего непросто, т.к. конструкция редкая.



А автоматический переключатель фаз (если не ошибаюсь RF 451) будет работать без подключения 0-го контакта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 18.6.2010, 18:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Такой? http://ieprof.ru/shop/UID_147.html Нет не будет.

У вас система с изолированной нетралью.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2010, 15:59
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Мастер Джу @ 18.6.2010, 18:09) *
Такой? http://ieprof.ru/shop/UID_147.html Нет не будет.

У вас система с изолированной нетралью.

Не обязательно. Вполне вероятно - с заземленной фазой В.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения