Питание ПС 220 кВ по 2 категории по надежности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание ПС 220 кВ по 2 категории по надежности |
Гость_Лидия_* |
16.6.2010, 12:34
Сообщение
#1
|
Гости |
Моя ситуация:
Существующая ВЛ 220 кВ ПС Ольга - ПС Борис (переток от Ольги к Борису). Заявитель планирует осуществить технологическое присоединение своей ПС 220 кВ к данной ВЛ путем выполнения заходов. Просит 2-ю категорию. Вопрос: Обеспичевается ли 2-я категория? Т.к. в нормальном режиме питание ПС Заявителя будет осуществляется только от одного источника питания (ПС 220 кВ Ольга) и только в аврийном режиме питание будет осуществлятся от ПС Борис. А по определению питание должно осуществлятся "в нормальном режиме от 2-х независимых ..." |
|
|
|
16.6.2010, 12:39
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
|
|
|
16.6.2010, 13:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
|
|
|
Гость_Лидия_* |
16.6.2010, 13:33
Сообщение
#4
|
Гости |
В ПУЭ "электроприемники 2-ой категории в нормальном режиме должны обеспечиваться электроэнергией от 2-х независимых взаимнорезервирующихся источников питания". А здесь получается, что в нормальном режиме только 1 источник питания - ПС Ольга. То есть не попадает под 2-ую категорию.
|
|
|
|
16.6.2010, 14:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
печальная правда жизни в том, что если у вас обе ВЛ на одной опоре, то они автоматически перестают быть независимыми.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
16.6.2010, 15:33
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
Цитата 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора. Про нормальный режим от 2х источников ни слова. На сколько я понимаю то: в нормальном режиме питаемся от первого источника, пропало напряжение - переключились на другой источник. Про одну опору тоже ни слова, где про них указано? А между этими ПС, 1 ЛЭП или может 2? Вешать паралельно надо будет еще одну ЛЭП наверно. |
|
|
17.6.2010, 6:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
TzaR вы где такое ПУЭ откопали?
В действующем ПУЭ про II-ю категорию пункт 1.2.20 говорит. и говорит он именно так, как Лидия процитировала. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
17.6.2010, 8:56
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
|
|
|
17.6.2010, 9:01
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Если произошло повреждение ВЛЭП между двумя ПС, то уже ни с Ольги, ни с Бориса не удастся организовать электроснабжение заявителя, ведь так? Во избежание этого и существует требование "от двух независимых взаиморезервируемых". Авария с одним источником ЭС не должна препятствовать организации ЭС с другого источника. Ну и, как справедливо заметил Роман, двухцепные ЛЭП сами по себе не могут обеспечить ни 1-ю, ни 2-ю категорию в виду размещения обоих цепей (даже и от независимых источников ЭЭ) на одной опоре. Упала ОДНА опора - хана всему электроснабжению.
Думаю, что 2-я категория в данном случае не обеспечивается. |
|
|
17.6.2010, 11:54
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Параллельно обсуждается тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=19324&hl= там более-менее это расписано.
|
|
|
|
Гость_Лидия_* |
17.6.2010, 12:48
Сообщение
#11
|
Гости |
Большое всем спасибо за участие.
Я разобралась. 2-ая категория в моем случае обеспечивается: ПС заявителя запита от 2-х источников питания по ВЛ 220 кВ ПС Ольга - ПС Заявителя и ВЛ 220 кВ ПС Заявителя - ПС Борис. В аварийном режиме питание будет осуществлятся от ПС Борис. |
|
|
17.6.2010, 15:33
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Гость_Лидия_*, в ПУЭ термин категория электроснабжения применяется к ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАМ, т.е. печкам, холодильникам и т.п. Получается, что вторую категорию своим электроприёмникам должен обеспечить сам потребитель. Независимыми источниками питания будут трансформаторы подключаемой подстанции. Подстанции класса напряжения 220 кВ нужно запитывать основываясь на других пунктах ПУЭ в соответствующих разделах.
Сообщение отредактировал Dervish - 17.6.2010, 15:53 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:49 |
|