Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Питание ПС 220 кВ по 2 категории по надежности

Гость_Лидия_*
сообщение 16.6.2010, 12:34
Сообщение #1





Гости






Моя ситуация:
Существующая ВЛ 220 кВ ПС Ольга - ПС Борис (переток от Ольги к Борису).
Заявитель планирует осуществить технологическое присоединение своей ПС 220 кВ к данной ВЛ путем выполнения заходов. Просит 2-ю категорию.
Вопрос:
Обеспичевается ли 2-я категория? Т.к. в нормальном режиме питание ПС Заявителя будет осуществляется только от одного источника питания (ПС 220 кВ Ольга) и только в аврийном режиме питание будет осуществлятся от ПС Борис. А по определению питание должно осуществлятся "в нормальном режиме от 2-х независимых ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 16.6.2010, 12:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(Лидия @ 16.6.2010, 12:34) *
А по определению питание должно осуществлятся "в нормальном режиме от 2-х независимых ..."

Где это определение прописано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.6.2010, 13:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Лидия @ 16.6.2010, 11:34) *
и только в аврийном режиме питание будет осуществлятся от ПС Борис.

второй источник питания есть же. Вторая категория предусматривает два независимых источника, и время включение резерва, ораничиваетса временем за которое переключения выполнит оперативный персонал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лидия_*
сообщение 16.6.2010, 13:33
Сообщение #4





Гости






В ПУЭ "электроприемники 2-ой категории в нормальном режиме должны обеспечиваться электроэнергией от 2-х независимых взаимнорезервирующихся источников питания". А здесь получается, что в нормальном режиме только 1 источник питания - ПС Ольга. То есть не попадает под 2-ую категорию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 16.6.2010, 14:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



печальная правда жизни в том, что если у вас обе ВЛ на одной опоре, то они автоматически перестают быть независимыми.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 16.6.2010, 15:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.


Про нормальный режим от 2х источников ни слова. На сколько я понимаю то: в нормальном режиме питаемся от первого источника, пропало напряжение - переключились на другой источник.
Про одну опору тоже ни слова, где про них указано?

А между этими ПС, 1 ЛЭП или может 2?
Вешать паралельно надо будет еще одну ЛЭП наверно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.6.2010, 6:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



TzaR вы где такое ПУЭ откопали?
В действующем ПУЭ про II-ю категорию пункт 1.2.20 говорит.
и говорит он именно так, как Лидия процитировала.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 17.6.2010, 8:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(RomanNV @ 17.6.2010, 5:48) *
TzaR вы где такое ПУЭ откопали?
В действующем ПУЭ про II-ю категорию пункт 1.2.20 говорит.
и говорит он именно так, как Лидия процитировала.

виноват icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 17.6.2010, 9:01
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Если произошло повреждение ВЛЭП между двумя ПС, то уже ни с Ольги, ни с Бориса не удастся организовать электроснабжение заявителя, ведь так? Во избежание этого и существует требование "от двух независимых взаиморезервируемых". Авария с одним источником ЭС не должна препятствовать организации ЭС с другого источника. Ну и, как справедливо заметил Роман, двухцепные ЛЭП сами по себе не могут обеспечить ни 1-ю, ни 2-ю категорию в виду размещения обоих цепей (даже и от независимых источников ЭЭ) на одной опоре. Упала ОДНА опора - хана всему электроснабжению.
Думаю, что 2-я категория в данном случае не обеспечивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 17.6.2010, 11:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Параллельно обсуждается тема http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=19324&hl= там более-менее это расписано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лидия_*
сообщение 17.6.2010, 12:48
Сообщение #11





Гости






Большое всем спасибо за участие.
Я разобралась.
2-ая категория в моем случае обеспечивается:
ПС заявителя запита от 2-х источников питания по ВЛ 220 кВ ПС Ольга - ПС Заявителя и ВЛ 220 кВ ПС Заявителя - ПС Борис.
В аварийном режиме питание будет осуществлятся от ПС Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 17.6.2010, 15:33
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Гость_Лидия_*, в ПУЭ термин категория электроснабжения применяется к ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАМ, т.е. печкам, холодильникам и т.п. Получается, что вторую категорию своим электроприёмникам должен обеспечить сам потребитель. Независимыми источниками питания будут трансформаторы подключаемой подстанции. Подстанции класса напряжения 220 кВ нужно запитывать основываясь на других пунктах ПУЭ в соответствующих разделах.

Сообщение отредактировал Dervish - 17.6.2010, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:49