здравствуйте товарищи профессионалы.столкнулись с такой проблемой.на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ? спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ? У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны. Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например? А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это. Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.6.2010, 9:49 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны . Подобные вещи делают работники РЭС. Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают. Цитата Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например? РПНон регулируем редко, только если напряжение завышено до 240-250 и более...Цитата А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это. Регулировать часто не приходится. Мы замеры делаем только раз в год в ЦП, но на разных КТП. Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике. В распред.сетях 10/0.4кВ трансы преимущественно с ПБВ. У нас ПС 110/10кВ есть даже с ПБВ 6.3 МВА, а 35/10кВ на 2.5 МВА все почти с ПБВ. Мы в РЭС тоже ПБВ стараемся не трогать, а уж если и переключаем то промеряем, прежде чем включить... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают. И зря. Трансформаторы экономятся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться? У нас по результатам замеров на шинах КТП (ТП) и самого удаленного потребителя. Причем у дальнего и ближнего потребителей напряжение должно быть +-5% номинала.Если не удается добиться регулировкой, то уже приходится вносить изменения в конструкцию распр.сети т.е. менять ее параметры (увеличение сечения, разгрузка на др.ТП, уменьшение протяженности линии, и самое затратное-устанавливать дополнительное ТП). А еще забыл.. При замерах напряжений необходимо учитывать уровни напряжения на шинах 10кВ ПС.Все работы по регулировки ПБВ выполняются под непосредственным руководством диспетчера. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.6.2010, 19:00 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны. Интересно, а как делаются подобные измерения? и какие должны быть результаты? Сомневаюсь, что у нас в РЭСах делают подобные испытания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |