Misha_32
сообщение 11.6.2010, 22:48
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



здравствуйте товарищи профессионалы.столкнулись с такой проблемой.на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ? спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 12.6.2010, 11:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Misha_32 @ 11.6.2010, 23:48) *
на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ?



У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны.
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.6.2010, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 16:44
Сообщение #3





Гости






Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 14.6.2010, 22:13
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость @ 14.6.2010, 17:44) *
Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"

потому что ПБВ это устройстово - оно - "устройство переключения без возбуждения"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 15.6.2010, 11:20
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Шаровая молния @ 12.6.2010, 12:27) *
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны
. Подобные вещи делают работники РЭС. Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.
Цитата
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
РПНон регулируем редко, только если напряжение завышено до 240-250 и более...
Цитата
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.
Регулировать часто не приходится. Мы замеры делаем только раз в год в ЦП, но на разных КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2010, 18:15
Сообщение #6





Гости






Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.6.2010, 20:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость @ 15.6.2010, 19:15) *
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.

В распред.сетях 10/0.4кВ трансы преимущественно с ПБВ. У нас ПС 110/10кВ есть даже с ПБВ 6.3 МВА, а 35/10кВ на 2.5 МВА все почти с ПБВ.
Мы в РЭС тоже ПБВ стараемся не трогать, а уж если и переключаем то промеряем, прежде чем включить...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.6.2010, 21:43
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11143
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Misha_32 @ 15.6.2010, 11:20) *
Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.

И зря. Трансформаторы экономятся.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 16.6.2010, 10:51
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 16.6.2010, 11:43
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Misha_32 @ 16.6.2010, 10:51) *
каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?

ПТЭЭП п.2.1.33 (для справки - в ПТЭ такого пункта не нашёл).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.6.2010, 18:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Misha_32 @ 16.6.2010, 11:51) *
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?

У нас по результатам замеров на шинах КТП (ТП) и самого удаленного потребителя. Причем у дальнего и ближнего потребителей напряжение должно быть +-5% номинала.Если не удается добиться регулировкой, то уже приходится вносить изменения в конструкцию распр.сети т.е. менять ее параметры (увеличение сечения, разгрузка на др.ТП, уменьшение протяженности линии, и самое затратное-устанавливать дополнительное ТП). А еще забыл.. При замерах напряжений необходимо учитывать уровни напряжения на шинах 10кВ ПС.Все работы по регулировки ПБВ выполняются под непосредственным руководством диспетчера.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.6.2010, 19:00


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 23.6.2010, 14:35
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Шаровая молния @ 12.6.2010, 12:27) *
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны.


Интересно, а как делаются подобные измерения? и какие должны быть результаты? Сомневаюсь, что у нас в РЭСах делают подобные испытания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения