поясните чайнику , AC или DC

крысолов
сообщение 13.6.2010, 5:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18628



здравствуйте.поясните пожалуйста очем говорится в ниже следующем
1. по УЗО: сколько полюсов (2 или 4)? какой ток утечки (10мА, 30мА, 100мА, 300мА)? тип тока утечки (переменный или переменный + пульсирующий постоянный)?

2. по автомату: сколько полюсов (1, 2, 3, 4)? какая отключающая способность (6кА, 10кА, 15кА)? какой тип (А, В, С, D)? на какой ток (АС или DC)?

3. по шкафу: какая IP?
и как в этом разобраться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.6.2010, 6:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. 1-фазное и 3-фазное, мА зависит от помещения, обычно переменный
2. аналогично, зависит от требований, про тип не скажу, на ток переменый или постояный
3. степень защиты от влаги и пыли
а откуда такие вопросы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2010, 9:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 13.6.2010, 6:35) *
1. мА зависит от помещения, обычно переменный
2. аналогично, зависит от требований, про тип не скажу,

А как мА выбираемого УЗО зависят от помещения?
"Обычно переменный" -а от чего это заисит и когда применяется другой тип?
А разве однофазные автоматы не могут быть двухполюсными?
от каких требований зависит отключающая способность АВ и кто эти требования предъявляет?

Для расширения Вашего кругозора:
Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
тип D: свыше 10·In до 50·In включительно

У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2·In до 3·In).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 13.6.2010, 16:35
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Однофазные автоматы могут быть двухполюсными. Второй полюс играет роль разъединителя. А мА выбираются в соответствии с пуэ. В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше. Если надо, то там подробно написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.6.2010, 18:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(Артем Тольятти @ 13.6.2010, 16:35) *
В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше. Если надо, то там подробно написано.

Покажите где про ЭТО подробно указано в ПУЭ., особливо, что на групповые побольше icon_biggrin.gif ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.6.2010, 21:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



на груповые побольше чтоб селективность была. Групы D, C, D, E, K, Z это времятоковые характеристики расцепителей, грубо говоря кратность отсечки, по отношению к номинальному току уставки. Выбираетса взависимости от оборудования после даного автомата, учитывая селектиность по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.6.2010, 21:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Автоматы DC бывают, но в магазине их не купишь. Надо заказывать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 10:35
Сообщение #8





Гости






Цитата(Anatoli @ 13.6.2010, 21:16) *
на груповые побольше чтоб селективность была.

речь шла об УЗО. Так что должно быть в УЗО больше особенно на групповых, что бы селективность была? Не понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 14.6.2010, 12:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Селективность - это совместная работа последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации ( при этом автомат защиты, стоящий ближе к нагрузке должен сработать первым) . При применении УЗО селективность достигается в правильном выборе устр-в по дифференциальному току срабатывания и времени отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 16:29
Сообщение #10





Гости






Цитата(Сергей Владимирович @ 14.6.2010, 12:03) *
Селективность - это совместная работа последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации ( при этом автомат защиты, стоящий ближе к нагрузке должен сработать первым) . При применении УЗО селективность достигается в правильном выборе устр-в по дифференциальному току срабатывания и времени отключения.

так что же имели ввиду Артем Тольятти, Anatoli когда говорили что на групповые надо побольше. Чего побольше, не понятно. Ток срабатывания, время? Тогда какая тут селективность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 14.6.2010, 19:14
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с.

Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 14.6.2010, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 19:47
Сообщение #12





Гости






Цитата(Сергей Владимирович @ 14.6.2010, 19:14) *
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с.

Выходит, что Артем Тольятти, Anatoli сказав, что что на групповые надо побольше, ошиблись, не разобрались. Если по току срабатыванию и по времени на групповые сети надо ставить поменьше, а на распределительные сети побольше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 14.6.2010, 19:55
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



на групповые побольше например: вводное узо с током утечки на 100 мА. трехполюсное в щитке. от него отходят 12 узо однофазных (на каждой фазе по 4 шт) с током утечки например уже 30 мА по потребителям
(квартирам). В ПУЭ ГЛ 6.1.14 6.1.16 6.1.49. 7.1.48. 7.1.49. 7.1.79. 7.1.82-85 Я имел ввиду побольше. поменьше это ток утечки при котором срабатывает узо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2010, 21:13
Сообщение #14





Гости






Цитата(Артем Тольятти @ 14.6.2010, 19:55) *
на групповые побольше например: вводное узо с током утечки на 100 мА. трехполюсное в щитке. от него отходят 12 узо однофазных (на каждой фазе по 4 шт) с током утечки например уже 30 мА по потребителям
(квартирам). В ПУЭ ГЛ 6.1.14 6.1.16 6.1.49. 7.1.48. 7.1.49. 7.1.79. 7.1.82-85 Я имел ввиду побольше. поменьше это ток утечки при котором срабатывает узо.

Вы имели в виду побольше - это количество УЗО что ли?
Тогда Ваша фраза "В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше" вообще становится не понятной. Может все таки расшифруете, что имели в виду. ПУЭ цитировать больше не надо, прочитал. От этого Ваша фраза ясней не стала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 15.6.2010, 3:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



что ж так туго то, в сырые помещения ток срабатывания от утечки 10, 30 мА, перед ним на весь щиток 100, 300 мА, ведь к примеру на вводе установлено УЗО, после него в щитке установлены как дифавтоматы, так и простые автоматические выключатели. И вообще в названии темы вопрост стоит про про переменный и постоянный токи. Определитесь с вопросом, что вы хотите узнать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2010, 7:17
Сообщение #16





Гости






Цитата(Anatoli @ 15.6.2010, 3:05) *
что ж так туго то, в сырые помещения ток срабатывания от утечки 10, 30 мА, перед ним на весь щиток 100, 300 мА, ведь к примеру на вводе установлено УЗО, после него в щитке установлены как дифавтоматы, так и простые автоматические выключатели. И вообще в названии темы вопрост стоит про про переменный и постоянный токи. Определитесь с вопросом, что вы хотите узнать?

Уважаемый Anatoli сами же писали что на групповые побольше чтоб селективность была, а уже пишете что на групповых поменьше. Так что имели в виду в первый раз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.6.2010, 7:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот не плохая статейка в вестнике IEK про УЗО написана.

www.iek.ru/upload/iblock/553/a4-sd-zau.pdf

Цитата(Гость @ 15.6.2010, 9:17) *
Уважаемый Anatoli сами же писали что на групповые побольше чтоб селективность была, а уже пишете что на групповых поменьше. Так что имели в виду в первый раз?

Говоря об УЗО о селективности не совсем корректно говорить.
Ибо назначение УЗО с дифф.током 10 и 30 мА- это защита человека, а УЗО с дифф.током 100 и 300мА, это уже противопожарная защита.
Человека такие УЗО не защищают, потому как человеку при 70мА кранты должны наступать по общепринятой методике.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения