Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
Мне в дипломном проекте на бурение скважины глубиной 4000м, в части по энергоснабжению нужно было рассчитать различные показатели
В итоге при выполнении расчета для выбора сечения жил кабеля столкнулся с цифрой 15086А. Подскажите пожалуйста что делать? существуют ли такие кабеля. Еще мне нужно обосновать что установленный трансформатор выдержит эти элементы В общем прилагаю схему энергоснабжения основных элементов и последовательность всех расчетов, помогите пожалуйста, очень нужна помощь знающих людей. СКАЧАТЬ СХЕМУ И РАСЧЕТЫ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
В итоге при выполнении расчета для выбора сечения жил кабеля столкнулся с цифрой 15086А. Подскажите пожалуйста что делать? существуют ли такие кабеля. Еще мне нужно обосновать что установленный трансформатор выдержит эти элементы cosф низковат. С напряжением промахнулись. может не 660 В, а 6 кВ? Итоговая формула неправильная. Вот как надо: I=S/корень(3)*Uл или I=P/корень(3)*Uл*cosф Upd. Еще общий cosф считается не как средневзвешенный. cosф=Pсум/корень(Рсум^2 + Qсум^2) Upd2. Эффективное число электроприемников не посчитано, а Км определено. Так нельзя. Рекомендую к прочтению РТМ 36.18.32.4-92. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2010, 17:02 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
cosф низковат. С напряжением промахнулись. может не 660 В, а 6 кВ? Итоговая формула неправильная. Вот как надо: I=S/корень(3)*Uл или I=P/корень(3)*Uл*cosф Upd. Еще общий cosф считается не как средневзвешенный. cosф=Pсум/корень(Рсум^2 + Qсум^2) Upd2. Эффективное число электроприемников не посчитано, а Км определено. Так нельзя. Рекомендую к прочтению РТМ 36.18.32.4-92. спасибо большое за подсказки ![]() Без изменения COSФ, с исправлением напряжения на 6000 В получилась цифра 1661А, это много?(сколько примерно должно быть чтобы поверили?) Просто тут дело в том что буровая установка, в т.ч. насосы и.т.п. намного мощнее чем аналоги, потому я взял такие маленькие коэффициенты мощности. Рекомендуете увеличить? Выдержит ли трансформатор? эффективное число потребителей с округлением получилась = 1, что такое коэффициент мощности я не знаю, поэтому наугад написал 1,67 Сообщение отредактировал ZloZavr - 12.6.2010, 17:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
эффективное число потребителей с округлением получилась = 1, что такое коэффициент мощности я не знаю, поэтому наугад написал 1,67 Правильно его надо называть не Км, а Кр - коэффициент расчетной нагрузки. Upd. cosф думаю надо брать в пределах 0,75-0,85. Можете поискать в интернете технические характеристики высоковольтных двигателей. Upd2. Выдержит ли трансформатор? У вас питающее напряжение 6 кВ, поэтому с выбором движков на 6 кВ трансформатор не понадобится. Нужно пересчитать схему и определить новые мощности и токи с учетом рекомендаций РТМ 36.18.32.4-92. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2010, 17:32 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
У вас питающее напряжение 6 кВ, поэтому с выбором движков на 6 кВ трансформатор не понадобится. Нужно пересчитать схему и определить новые мощности и токи с учетом рекомендаций РТМ 36.18.32.4-92. Если на схеме все двигатели по 660В, в формуле мне нужно писать 660В или 6кВ?Трансформатор - Т2 на схеме 3200кВА 6000/ 2x690В 308/2х1340A |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Если на схеме все двигатели по 660В, в формуле мне нужно писать 660В или 6кВ? Трансформатор - Т2 на схеме 3200кВА 6000/ 2x690В 308/2х1340A Если 660 В оставляете, то конечно, в формуле 660 В. Если переделываете схему на 6 кВ, то и в формуле 6 кВ. Просто на Ваши мощности движки на напряжение 660 В вряд ли найдутся. Вот, например, ВАО710 на 1250 кВт - 6 кВ. Upd. А этот трансформатор у Вас не проходит. Ток одной обмотки трансформатора на низкой стороне - 1340 А. Суммарный ток низкой стороны - 2680 А. А Вы насчитали 15086 А. Сами то как думаете, выдержит транс? ![]() Upd2. Кстати, при расчете тока необходимо еще учитывать КПД двигателя, т.к. мощность в каталогах указывается мехническая, т.е. на валу двигателя. Рэл=Рмех/КПД. Считаете для каждого движка Рэл, а потом уже ее подставляете в остальные расчеты. Upd3. Когда защита диплома? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2010, 18:03 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
Если 660 В оставляете, то конечно, в формуле 660 В. Если переделываете схему на 6 кВ, то и в формуле 6 кВ. Просто на Ваши мощности движки на напряжение 660 В вряд ли найдутся. Вот, например, ВАО710 на 1250 кВт - 6 кВ. Upd. А этот трансформатор у Вас не проходит. Ток одной обмотки трансформатора на низкой стороне - 1340 А. Суммарный ток низкой стороны - 2680 А. А Вы насчитали 15086 А. Сами то как думаете, выдержит транс? ![]() Upd2. Кстати, при расчете тока необходимо еще учитывать КПД двигателя, т.к. мощность в каталогах указывается мехническая, т.е. на валу двигателя. Рэл=Рмех/КПД. Считаете для каждого движка Рэл, а потом уже ее подставляете в остальные расчеты. Upd3. Когда защита диплома? Схема то с завода уралмаш, значит выбранный трансформатор подходит, это я видимо насчитал очень много. И двигатели там действительно стоят по 660В Может действительно увеличить COSФ? Или как можно не меняя схему, в т.ч. двигатели и транформатор получить число до 2680A К своей защите уже не успел, чем раньше сделаю тем больше вероятность что успею получить диплом в этом году. Сообщение отредактировал ZloZavr - 12.6.2010, 18:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Или как можно не меняя схему, в т.ч. двигатели и транформатор получить число до 2680A Уменьшить установленную мощность двигателей. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
поднял COSФ до 0.75 получилось 2515А, не подскажете какое сечение жилы и из какого металла требуется?
Длительно допустимая гокоиая нагрузка при использовании кабеля на конструкциях =ХХХ А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
поднял COSФ до 0.75 получилось 2515А, не подскажете какое сечение жилы и из какого металла требуется? Длительно допустимая гокоиая нагрузка при использовании кабеля на конструкциях =ХХХ А? Никак не пойму, на схеме где этот кабель? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
Никак не пойму, на схеме где этот кабель? Из правого нижнего блока в верхний идут 2 линии A1,B1,C1 и A2,B2,C2 идут в трансформатор T2 Там к КРУ еще много другого подключено, в .т.ч. то что не поместилось в схему. Видимо требуется выбор кабеля от КРУ до Т2. А может и потребуют кабель который идет с промышленной электросети в КРУ. в КРУ 3 трансформатора, я расчитал только самый основной. ещё 2 маленьких по 910А Сообщение отредактировал ZloZavr - 12.6.2010, 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Из правого нижнего блока в верхний идут 2 линии A1,B1,C1 и A2,B2,C2 идут в трансформатор T2 Ну так и надо считать нагрузку на каждый кабель. Если они подключены параллельно, то нагрузка делится пополам. 2515/2=1257,5 А. Можно выбрать шинопровод на 1600 А. Если нужен кабель, то можно посмотреть тут, табл.6. Например, подключить на каждую фазу 2 одножильных медных кабеля сечением 185 кв.мм., проложенных параллельно. На всякий случай рекомендую ознакомиться с главой 1.3. ПУЭ, изд.7. Upd. Там к КРУ еще много другого подключено, в .т.ч. то что не поместилось в схему. Видимо требуется выбор кабеля от КРУ до Т2. А может и потребуют кабель который идет с промышленной электросети в КРУ. в КРУ 3 трансформатора, я расчитал только самый основной. ещё 2 маленьких по 910А Я так понимаю, что надо выбрать все элементы схемы, а не только кабели. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2010, 20:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18624 ![]() |
Я так понимаю, что надо выбрать все элементы схемы, а не только кабели. Нет, мне только кабели надо, все таки не на энергетика учусь) попробую написать на каждую фазу 2 одножильных медных кабеля сечением 185 кв.мм., проложенных параллельно во вторник преподавателю покажу, может пройдет) Сообщение отредактировал ZloZavr - 13.6.2010, 14:10 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |