![]() Нужен ли проект на замену сгнивших опор ВЛ 6кВ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужен ли проект на замену сгнивших опор ВЛ 6кВ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
Вопрос возник в связи с необходимостью замены опор, при этом трассировка не изменяется.
ВЛ находится на нашем балансе как и ТП. Есть мысль, что замена опор разъединителей рассматривается как ремонт ВЛ. -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
если по трассе ВЛ не пересекает инженерные коммуникации (автодорогу, ж/д пути, газо-тепло провод, реку) и вы не увеличиваете длину пролета и не меняете марку провода, то проект не нужен
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. опоры сгнили, а провод в отличном состоянии?, везде есть повторное заземление, двойное крепление и т.д., если да то можно и без проекта
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 26.3.2009 Из: Томск Пользователь №: 13939 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_hocbr_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вопрос возник в связи с необходимостью замены опор, при этом трассировка не изменяется. ВЛ находится на нашем балансе как и ТП. Есть мысль, что замена опор разъединителей рассматривается как ремонт ВЛ. 1.4.4. Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР (проект производства работ), утвержденных руководителем организации. |
![]() |
|
Гость_yjcbr_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вопрос возник в связи с необходимостью замены опор, при этом трассировка не изменяется. ВЛ находится на нашем балансе как и ТП. Есть мысль, что замена опор разъединителей рассматривается как ремонт ВЛ. ПТЭЭП п.1.6.9. До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть: · составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ; · заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части; · составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта; · укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы; · подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей; · укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
вопрос задан к тому, что нанимаем подрядную организацию, соответственно будут выполнять работы своим материалом, калькуляцию уже составили, я так думаю и ППР сами составят.
линия остаётся не изменной по трассировке, пролёты по длине не изменяются, а вот замене подлежат опоры и пара анкеров с разъединителями. -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 26.3.2009 Из: Томск Пользователь №: 13939 ![]() |
Если подрядчики не затребовали проект и уважаемый бармалей прав
Цитата если по трассе ВЛ не пересекает инженерные коммуникации (автодорогу, ж/д пути, газо-тепло провод, реку) и вы не увеличиваете длину пролета и не меняете марку провода, то проект не нужен то действительно,проект никому и не нужен.А Технадзору они сами будут сдавать?Вот там могут возникнуть нюансы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
А Технадзору они сами будут сдавать?Вот там могут возникнуть нюансы. Какие нюансы? Идет обычный капремонт ВЛ и всё. Это не реконструкция и не новое строительство, где без проекта не обойтись. После окончания работ эти работы принимаются заказчиком от подрядной организации по акту с приложением необходимой документации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2010 Из: казань Пользователь №: 18790 ![]() |
Унас в садовом обществе предстоит перевод с 6 на10. В первую очередь встал вопрос на получение тех. условий. Для этого эл.сети собирают информацию сколько зарегистрированных участков. Потому что тех.условия в среднем стоят порядка 600 руб. с участка. Только потом уже идёт разговор про сметы, проект... С Уважением.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чья инициатива перехода? если не ваша, то какие могут быть т.у?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 23661 ![]() |
Знаю, что тема уже устарела. Но, чтобы не создавать новую спрошу тут. На территории находится 23 опоры, их будут демонтировать и на их место устанавливать новые, ранее часть опор была соединена в земле, а часть воздушно, в данный момент хотим подсоединить все по воздушке. Вопрос состоит в том, нужен ли проект? Расположения опор менять не будем, единственное, то, что соединяться они будут по ВЛ.
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нужен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 8:45 |
|
![]() |