Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Теплый пол чем разомкнуть

mazhor
сообщение 6.6.2010, 2:16
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(savelij @ 6.6.2010, 1:54) *
ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три линии и все под одним автоматом?
Ну положим, что это отдельная тема...
Может Вы пропустили предложенный вариант по коммутации не силовой цепи тёплого пола, а цепи датчика температуры тёплого пола. То есть шунтируя датчик слаботочным реле, выключаете нагрев мата.


Нет, нет Савелий. Я не пропустил Ваш совет. Просто немного не подходит он по причине, что за терморегулятором совсем мало место, ну а главная причина завключается в том, что если температура была установлена в ручную, а не по датчику температуры, то размыкания датчика не отключит пол.
Автомат он по стольку по стольку. Его назначения немного в другом. Когда уходят из квартиры и ставят её под охрану, чтобы всё это отключалось.
А три провода, потому что из щитка кабель большим сечением идёт, а далее чуть меньше пошли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.6.2010, 13:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



простите, немного не понял, как работает контактор. он стоит в месте развилки, на вводе у него кабель из щитка, а на выходе к каждому зажиму отдельный кабель? как вы ноль там скоммутировали?
если так, то просто имеет смысл рядом с контактором поставить реле отдельно на теплый пол
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 6.6.2010, 18:09
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(belok5 @ 6.6.2010, 13:20) *
простите, немного не понял, как работает контактор. он стоит в месте развилки, на вводе у него кабель из щитка, а на выходе к каждому зажиму отдельный кабель? как вы ноль там скоммутировали?
если так, то просто имеет смысл рядом с контактором поставить реле отдельно на теплый пол


Нет, на контактор уже приходит три отдельных провода. Он их все три размыкает.
Но вопрос не много уже видоизменился. Хочется заменить контактор, на более что-то тихое и вместо 3 разомкнутых контактов, было 4.

Вот как я читаю, что тут пишут, заменить его на 4 твордотельных реле.
Ваша ссылка очень интересная и сразу на дин можно поставить и радиатор в комплекте.
Вот еще бы выбрать оптимальный вариант между ценной и амперами. Я то если буду брать наверное возьму 40А, потому что 20А боюсь вдруг не выдержит. А Вы мне вообще сказали, что 10А заглаза. Разница в 1000 при покупке 4 штук, будет ощутима. Так что если и в правду 10А хватит, то буду брать значит 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.6.2010, 18:32
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 6.6.2010, 22:09) *
Так что если и в правду 10А хватит, то буду брать значит 10А.


Варочная поверхность точно не 10А потребляет, а намного больше!
К вам приходят 3 фазы или одна?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 6.6.2010, 19:07
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 6.6.2010, 18:32) *
Варочная поверхность точно не 10А потребляет, а намного больше!
К вам приходят 3 фазы или одна?


одна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.6.2010, 19:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Так зачем вам 4 твердотельных реле?1 мощное дешевле обойдется 4е менее мощных.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.25.1
сообщение 6.6.2010, 19:40
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2010
Из: Россия
Пользователь №: 18549



Цитата(mazhor @ 3.6.2010, 21:57) *
День добрый.

Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д.
Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль.
Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол.
Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся.
То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства.
В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания.

Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол.
Потребляемая мощность мата 1 кВт.

Спасибо заранее за советы.

выключатель 10 ампер на 1 кВт вполне хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.6.2010, 19:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(alex.25.1 @ 6.6.2010, 23:40) *
выключатель 10 ампер на 1 кВт вполне хватит

Уже варочная поверхность всплыла,микроволновка и тп.Вы много пропустили.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.6.2010, 19:54


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.6.2010, 21:19
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



А какой номинал автомата в щите? будет лучше, если вы еще и нагрузку для каждой линии отдельно напишите.
про реле пару слов. обычно реле выполняется аналогично контактору, т.е. на нем, скорее всего, не одна группа подвижных контактов, что позволит вам сэкономить и купить не 4, а 2, или даже вообще 1 реле. более точную информацию о реле нужно в магазине узнавать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 7.6.2010, 1:29
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 6.6.2010, 19:16) *
Так зачем вам 4 твердотельных реле?1 мощное дешевле обойдется 4е менее мощных.


ну уже поздно. провели три кабеля для каждой групп техники.

Цитата(belok5 @ 6.6.2010, 21:19) *
А какой номинал автомата в щите? будет лучше, если вы еще и нагрузку для каждой линии отдельно напишите.
про реле пару слов. обычно реле выполняется аналогично контактору, т.е. на нем, скорее всего, не одна группа подвижных контактов, что позволит вам сэкономить и купить не 4, а 2, или даже вообще 1 реле. более точную информацию о реле нужно в магазине узнавать


Номинал в щите... это надо сказать на сколько стоит автомат на эту линию?

Завтра буду дома. Нарисую схему.
Если пока без схемы. То выглядит она так.
От автомата идет два провода. Один сразу идет на пускатель.
Другой провод приходит в прихожую, там стоит еще один автомат, но чуть слабее.
От этого автомата, идет провод в спальню. И три провода на кухню.
Два из них на пускатель. Один на холодильник и другие устройства, которые не надо выключать уходя из дома.
Итого получается на пускатель приходит один провод от щитка на варочную поверхность, второй и третий от щитка в квартире (теплый пол один провод, второй - духовка, микроволновка, посудомойка).

Вот так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.6.2010, 9:20
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, на сколько ампер автомат. и все же лучше схему, а то не понятно, сколько пускателей, сколько линий.
поэтому, когда будете рисовать, укажите, пожалуйста, ампераж автоматов и название модели контактора - для определения принципа работы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 7.6.2010, 15:07
Сообщение #32





Гости






Вообще как правило, монтажники тянут провода до щитка к автомату.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 7.6.2010, 15:26
Сообщение #33





Гости






По моему проще поменять терморегуляторы с выключателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.6.2010, 15:54
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это в обычном случае. а если есть проект, отличный от типового? когда не электрики, а фирма по проектированию проект рисует? тогда делают согласно бумагам, и фантазия тут безгранична.
ведь и в данном случае скорее всего так - как минимум один из контакторов стоит вне вводного щита.
по замене самих регуляторов: они могут стоить столько, что проще весь дом перемонтировать =))

Сообщение отредактировал belok5 - 7.6.2010, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 7.6.2010, 22:28
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(belok5 @ 7.6.2010, 9:20) *
да, на сколько ампер автомат. и все же лучше схему, а то не понятно, сколько пускателей, сколько линий.
поэтому, когда будете рисовать, укажите, пожалуйста, ампераж автоматов и название модели контактора - для определения принципа работы


Вот схема.

Так все-таки если вернуться к тому, о чем речь.
Если ставить вместо контактора 4 штуки твердотельное реле+встроенный радиатор, установка на DIN рейку.
То какой ампераж брать? Если исходить из того, что цена важна конечно, но лучше возьму с запасом.

Немного поясню всё-таки зачем нужен был контактор. Контактор используется в связке с умным домом модулями х-10, чтобы уходя из дома все это выключалось и не приходилось бы думать, а включен ли утюг, плита или еще что-то.
Но так как они выдерживают 3А максимум, был выбран по советам контактор. Но щелчок громковат, а больше всего конечно напрягает шум его.
Да еще появилось необходимость размыкать не 3 цепи, а 4. А контактор на 3 цепи.

Сообщение отредактировал mazhor - 7.6.2010, 22:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.6.2010, 22:54
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Твердотельное реле обязательно берите с запасом по току как минимум 30-40 % .
Твердотельное реле и электромагнитные это две большие разницы!


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 7.6.2010, 23:20
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 7.6.2010, 22:54) *
Твердотельное реле обязательно берите с запасом по току как минимум 30-40 % .
Твердотельное реле и электромагнитные это две большие разницы!


То есть брать 60А или всё-таки 40А хватит?
http://www.megachip.ru/search.php?class=160202

Сообщение отредактировал mazhor - 7.6.2010, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.6.2010, 23:48
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 8.6.2010, 3:20) *
То есть брать 60А или всё-таки 40А хватит?
http://www.megachip.ru/search.php?class=160202

Берите с запасом,полупроводники очень плохо переносят перегрузки.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.6.2010, 0:07


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 8.6.2010, 0:11
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 7.6.2010, 23:48) *
Берите с запасом,полупроводники очень плохо переносят перегрузки.


Спасибо.
Собираюсь взять в это. http://www.chip-dip.ru/product0/351959964.aspx

Так как те, что посоветовал belok5, там управляемое напряжение смотрю 24В.
Мне бы хотелось и будет проще в установке если это будет 220В.

Но правда это реле, что выбрал без радиатор и без крепления на дин.
Может, кто подкажет где посмотреть получше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 8.6.2010, 7:37
Сообщение #40





Гости






Приходит электрик с ЖКХ и...... – думаете он будет разбираться?
Не знаю как Вы, а я считаю, что в стенке, то должно быть понятно с первого взгляда любому электрику и не только (гвозди по закону подлости попадают именно в провода). А так же, применяемые материалы должны быть доступны для ремонта на период эксплуатации электропроводки на объекте. И по моему опыту всякие довески живут не долго. Не подумайте, что я не за новшества, но с точки зрения техники безопасности, считаю выключатели должны быть с воздушным зазором (полупроводниковые приборы при сгорании дают в большинстве случаев короткое замыкание).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены