![]() Провод марки СА-120 , кто знает старую маркирровку сталеалюминиевых проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Провод марки СА-120 , кто знает старую маркирровку сталеалюминиевых проводов |
Гость_best78_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здрасте.
На предприятии (Облэнерго) сталкнулся с линиями 50-60-х годов. Провод марки СА-120, СА-95 нашел таблицу по которой провод марки СА-120 209.1кв.мм алюминия, 7.65 кв.мм. стали.. наружный диаметр 20.6 Т.е этот провод более похож на современный аналог АС-185 (19мм наружный диаметр) .. ВОПРОС. может кто знает или есть у кого еще возможность спросить у старейшин.. откуда пошла такая маркировка.. причем здесь 120.. если там алюминия двести с хвостом.. Литературы по этому вопросу в нЭте не нашел.. времени прошло много..тогда видно сканеров небыло ![]() Как вариант подозреваю что при электрификации страны брались провода забугорные.. и возможно это маркировка в дюймах квадратных или промилях.. кто знает? получается отношение такое: СА-35 сечение 62.5кв мм СА-50 90,1 СА-70 122,6 СА-95 165,9 и.т.д. т.е отношение 90,1/50 =1,80 122,6/70=1,75 165,9/95=174 .. Думаю что все-таки это маркировка или зарубежная..или старорусская типа локоть квадратный или сажень... Интересный вопрос..белое пятно истории электрофикации, те кто знал их уже нет.. спросить не у кого... С нетерпением жду ответа. |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
справочника сейчас под рукой нет, но вызывет сомнение, что у АС-185 нар. диаметр 19 мм.
|
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Появилась информация про провода СА? А то страдаем: провода есть, а сопротивления не знаем
![]() -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
|
Гость__best78__* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Появилась информация про провода СА? А то страдаем: провода есть, а сопротивления не знаем ![]() да, информация по проводам имеется. имеется сечение имеются диаметры, число проволок, разрывное усилие, вес. удельного нет. да, кстати по поводу маркировки и моего вопроса, разобрался сам- эта цифра означает эквивалентное сечение по меди. т.е провод СА-95 имеющий сечение по алюминию 165,9мм кв. - это эквивалент медного Мг-95. ![]() а ларчик просто открывался. будут вопросы пишите. best78@ua.fm - просьба писать по существу, в теле письма написать с сайта электрик. отвечу по параметрам проводов СА. извините пароль на вход забыл. немного изменил ник. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |