Господа профессионалы! Не откажите в ответе!
Одна проектная организация запроектировала мне питание шкафов, потребляемая мощность которых не превышает одного киловатта. Для двух шкафов у них получилось сечение 10 кв мм, а для одного аж 16 кв.мм. Длина кабелей 10 метров от шкафа собственных нужд. Вводные клеммы в шкафах максимум на 4 кв.мм. Спросил их методику расчета - молчат как партизаны. Говорят что нЕкто у них ездил на какие-то курсы и его учили рассчитывать сечение не только по нагреву, экономической плотности тока и условиям короны, но и еще по какой-то пожароустойчивости. И теперь они все так считают. Кто что-нибудь слышал про это? Дайте взглянуть на эту методику. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Дайте взглянуть на эту методику. Может эта?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
...а если закончить еще пару-тройню курсов, то можно научиться рассчитывать провода и кабели не только на пожароустойчивость, но и на танкоупорность, самолётозащищенность, армагеддоностойкость и защиту от дурака...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Большое спасибо. Я отстал от жизни.
![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
от 1998г. бумага
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
вот я и говорю что мы как и Viktor2004 отстали от жизни на 12 лет. Впрочем это циркуляр для эл.эн. предприятий и как я понял рекомендательного характера....Перестраховка...
На КТП частенько плавятся (горят)изолированные выхода 0.4кВ при к.з. на линии , загрубленной защите и ее неселективной работе. Так что сей циркуляр вполне обоснован при имеющей место не совсем грамотной эксплуатации. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это бумага РАО ЕЭС и распостраняется только на них
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Посмотрел в "Консультанте", не нашел данный Циркуляр в числе действующих. Насколько вообще он легитимен после распада РАО ЕЭС?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для них возможно остался действующим, как и многие другие, но только для НИХ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Сейчас уже есть ГОСТ Р 52736-2007 Методы расчёта термического и электродинамического действия тока КЗ
Так что считать придётся, если хотите спать спокойно и не ворочаться по ночам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так что считать придётся, если хотите спать спокойно и не ворочаться по ночам. "Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет методы расчета и проверки " т.е. это методика расчета и там не написано, что расчитывать обязательно всем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только что "затарился". Без проблем
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
что значат слова в п. 1.1 "и при действии резервной защиты"?
"Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии И при действии резервной защиты" Смущает союз "и" и слово "резервной". Если КЛ защищается только предохранителями или автоматами? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Да, этот ГОСТ- всего лишь методика, в котором указано КАК и ЧТО нужно считать.
А вот КОГДА это нужно считать, написано в ПУЭ. Пока в ПУЭ это не написано, можно даже не беспокоиться. Ибо методик всяческих расчетов и без этого ГОСТа навалом, но это не значит, что всё это обязательно надо считать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
что значат слова в п. 1.1 "и при действии резервной защиты"? "Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии И при действии резервной защиты" Смущает союз "и" и слово "резервной". Если КЛ защищается только предохранителями или автоматами? Резервная с большей уставкой вр.срабатывания. Наверное имеется ввиду выключатель с высокой стороны ТСН или ПК, или что-то еще в схеме защиты СН.Ну что-то типа того... На моей ПС для ТСН не предусмотрены какие-либо рез. защиты. Кроме вводного ав. 0.23кВ и ПК-10кВ нет ничего.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |