Выбор сечения , что-то новенькое

Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 18:32
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Господа профессионалы! Не откажите в ответе!
Одна проектная организация запроектировала мне питание шкафов, потребляемая мощность которых не превышает одного киловатта.
Для двух шкафов у них получилось сечение 10 кв мм, а для одного аж 16 кв.мм. Длина кабелей 10 метров от шкафа собственных нужд. Вводные клеммы в шкафах максимум на 4 кв.мм. Спросил их методику расчета - молчат как партизаны. Говорят что нЕкто у них ездил на какие-то курсы и его учили рассчитывать сечение не только по нагреву, экономической плотности тока и условиям короны, но и еще по какой-то пожароустойчивости. И теперь они все так считают. Кто что-нибудь слышал про это? Дайте взглянуть на эту методику.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 1.6.2010, 18:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Viktor2004 @ 1.6.2010, 18:32) *
Дайте взглянуть на эту методику.

Может эта?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ц_02_98_Э__проверка_кабеля_на_невозгорание_.pdf ( 463.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.6.2010, 18:56
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



...а если закончить еще пару-тройню курсов, то можно научиться рассчитывать провода и кабели не только на пожароустойчивость, но и на танкоупорность, самолётозащищенность, армагеддоностойкость и защиту от дурака...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 19:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Большое спасибо. Я отстал от жизни. icon_sad.gif


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 20:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



от 1998г. бумага icon_smile.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 1.6.2010, 21:15
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Dmitry_G @ 1.6.2010, 20:53) *
от 1998г. бумага icon_smile.gif

От этого она не потеряла своего значения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 1.6.2010, 21:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Dmitry_G @ 1.6.2010, 21:53) *
от 1998г. бумага icon_smile.gif

А я, к своему стыду, только узнал.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 21:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



вот я и говорю что мы как и Viktor2004 отстали от жизни на 12 лет. Впрочем это циркуляр для эл.эн. предприятий и как я понял рекомендательного характера....Перестраховка...

На КТП частенько плавятся (горят)изолированные выхода 0.4кВ при к.з. на линии , загрубленной защите и ее неселективной работе. Так что сей циркуляр вполне обоснован при имеющей место не совсем грамотной эксплуатации.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2010, 22:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это бумага РАО ЕЭС и распостраняется только на них


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.6.2010, 8:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Посмотрел в "Консультанте", не нашел данный Циркуляр в числе действующих. Насколько вообще он легитимен после распада РАО ЕЭС?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2010, 11:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для них возможно остался действующим, как и многие другие, но только для НИХ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 2.6.2010, 12:34
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Dmitry_G @ 1.6.2010, 22:46) *
Впрочем это циркуляр для эл.эн. предприятий и как я понял рекомендательного характера....Перестраховка...

такого же мнения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 2.6.2010, 17:36
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Сейчас уже есть ГОСТ Р 52736-2007 Методы расчёта термического и электродинамического действия тока КЗ
Так что считать придётся, если хотите спать спокойно и не ворочаться по ночам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2010, 18:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mak @ 2.6.2010, 18:36) *
Так что считать придётся, если хотите спать спокойно и не ворочаться по ночам.

"Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет методы расчета и проверки "
т.е. это методика расчета и там не написано, что расчитывать обязательно всем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 2.6.2010, 19:41
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(mak @ 1.6.2010, 21:44) *
Может эта?

Здравствуйте все.
Что-то не смог скачать информацию (инструкцию). А очень любопытно. Может перезальете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2010, 20:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Только что "затарился". Без проблем jump.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 2.6.2010, 20:29
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 18:09) *
... и там не написано, что расчитывать обязательно всем

Ну так и не считайте... Ждите...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.6.2010, 20:54
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



что значат слова в п. 1.1 "и при действии резервной защиты"?

"Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии И при действии резервной защиты"

Смущает союз "и" и слово "резервной".
Если КЛ защищается только предохранителями или автоматами?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.6.2010, 6:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да, этот ГОСТ- всего лишь методика, в котором указано КАК и ЧТО нужно считать.
А вот КОГДА это нужно считать, написано в ПУЭ.
Пока в ПУЭ это не написано, можно даже не беспокоиться.
Ибо методик всяческих расчетов и без этого ГОСТа навалом, но это не значит, что всё это обязательно надо считать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.6.2010, 21:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Roman D @ 2.6.2010, 21:54) *
что значат слова в п. 1.1 "и при действии резервной защиты"?

"Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии И при действии резервной защиты"

Смущает союз "и" и слово "резервной".
Если КЛ защищается только предохранителями или автоматами?


Резервная с большей уставкой вр.срабатывания. Наверное имеется ввиду выключатель с высокой стороны ТСН или ПК, или что-то еще в схеме защиты СН.Ну что-то типа того... На моей ПС для ТСН не предусмотрены какие-либо рез. защиты. Кроме вводного ав. 0.23кВ и ПК-10кВ нет ничего..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения