![]() крыша , провод на крыше |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() крыша , провод на крыше |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Здравствуйте. необходимо открыто проложить кабель по крыше. не подскажете, какой тип кабеля защищен от действия ультрафиолета? или кабель проложить в чем-либо? (гофра, м/р, и т.д.)
Сообщение отредактировал belok5 - 31.5.2010, 14:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если честно, то совсем лень. разрешили просто кабель положить, без всего, главное, чтобы от ультрафиолета защищал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Запамятовал, по крыше разве мона кабель прокладывать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
защита по любому должна быть (тема уже обсуждалась), т.о. труба или короб
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
еще раз. я прокладываю на крыше как хочу, меня в данной ситуации не особо интересует, как положено. меня интересует ТОЛЬКО защита от ультрафиалета
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пользуйте гофрированную трубу серии 10 ДКС, голубая. Можно также применить зонтики пляжные, либо тент
![]() Присоединяюсь к противникам прокладки по кровле без нифига. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтики тянуть
![]() ладно, будем считать, что погорячился с пофигизмом, сам все же стараюсь придерживаться норм. просто вариант металлической трубы вообще не проходит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтики тянуть ![]() Зонтики защитить конечно необходимо. А кабель снаружи здания необязательно? Я всегда против наружных транзитов - ни разрядников, ни чего другого. Все при случае внутрь заскокнёт. По той же причине есть желание убрать с наружной стены здания поликлиники шину повторного ЗУ кабинета физеотерапии, а то налечатся.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
данный кабель относится к системе антиобледенения, так что быть ему на крыше, как ни крути.
есть такие люди, враги электриков - да и всех, в общем, работников - дизайнерами зовутся. так вот, им надо так, и плевать им на нормативы, им проще денег заплатить, чтобы глаза на это закрыли. мы и так хоть что-то пытаемся к норме приблизить. изначально вообще хотели что-то вроде ПВ3 кинуть ![]() кстати, сейчас взяли в разработку одну поликлинику - здание старое, - так что там точно будем со второго этажа шину заземления в землю закапывать по периметру. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
http://www.eastsystems.ru/device/galdor/multigard/sensor/
http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-svk-20.php в Инете пошукайте ещё думаю найдете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
само антиобледенение разумеется идет своим кабелем. мне же необходимо просто до него довести питание человеческим кабелем
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
само антиобледенение разумеется идет своим кабелем. мне же необходимо просто до него довести питание человеческим кабелем Здравствуйте. Защита от механических повреждений необходима. Если автор прокладки кабеля Вы, то Вам и ответ держать. Можно защитить металлическим уголком или швеллером, если в трубе не устраивает. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а гофра не устраивает? или хотя бы металлорукав?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от мех.повреждений, гофра точно не идет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
для наружной прокладки кабель должен быть проложен в мет. трубе с толщиной стенки не менее 3,2 мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
невозможно проложить в трубе. необходима гибкость
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а непосредственно под крышей не проложить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
сколько могли, провели под кровлей. но на крышу все равно надо выходить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 13:45 |
|
![]() |