Гость_ВВ_*
сообщение 12.5.2010, 1:39
Сообщение #41





Гости






Господину 'Roman D'. Попробую загрузить то, что у меня есть. Вверху (если загрузится), что-то малопонятное – это картинка тепловизора. Под нею – фото этого же места, но снятое обычным фотоаппаратом.
Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) *
1. Контакторы могут быть не только B&J, но и другие- RAGE KONCAR например (это не реклама, а ответ на вопрос).
Чей? Или в каком сообщении был такой вопрос? И вообще, Вы сказали, что B&J – это тип контактора, а не фирма.
Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) *
2. Если используется обычный контактор, то простейший способ ограничения пускового тока - поставить между предохр-м и контактором воздушный дроссель. Расчет его можно посмотреть на www.ukrm.ru в FAQ.
Простейший способ ограничения пускового тока – Сделать 5 – 10 витков d 130 -140 mm, проводом на участке между конденсатором и контактором.
Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) *
P.S. Особо на замечание владельца "уникальной" конденсаторной установки - наше предприятие НИКОГДА не ставило на УКРМ контакторы LOVATO. P.P.S. Хотя контакторы хорошие.
А при чем здесь Ваше предприятие? Могу Вас обрадовать: Ваше предприятие не имеет к этой установке НИКАКОГО отношения. Что же касается LOVATO, то в моих краях их не много, но приходилось сталкиваться на оборудовании. Может мне так «везет», но все эти пускатели давно выбросил. У меня стоят ПМЕ 111 и ПМЛ 1 и 2, причем много. И ничего, практически все работают. А ведь им уже помногу лет. А LOVATO (правда, их было немного: в этой установке и еще штук 5 на разных станках) – все «приказали долго жить». Заменеы на Шнейдера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lokki
сообщение 12.5.2010, 11:26
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 17860



Отвечаю ROMAN_D: Наличие гармоник в сети определяется только характером нагрузки: есть нелинейная нагрузка-есть гармоники, нет - нет гармоник. Но для этого существуют силовые фильтры гармоник. Или АФГ - это кому что нравится. При чем тут конденсаторная установка? Резонанс при наличии гармоник - другое дело. Но надо очень постараться, чтобы в сети 0,4кВ был резонанс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2010, 16:25
Сообщение #43


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Lokki @ 12.5.2010, 10:26) *
Отвечаю ROMAN_D: Наличие гармоник в сети определяется только характером нагрузки:

Вопрос был задан иначе. Ответ цитатой из букваря - это в тему про чайников.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 30.5.2010, 1:07
Сообщение #44





Гости






Похоже, тема себя исчерпала. Спасибо всем, кто откликнулся. Собственно, я особо и не надеялся. Так: а вдруг? Чуда не произошло. Но, все же, спасибо за попытку помочь. Удивительно: тема по УКРМ собрала столько откликов, а тема по размагничиванию электромагнита – практически никого. И, что более удивительно, среди тех, кто откликнулся (в теме про электромагниты), только 1 человек понимал, о чем идет речь. Я думал, что с электромагнитами встречаются чаще, чем с УКРМ, но, по-видимому, ошибался. Еще раз всем, принявшим участие в обсуждении – большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.5.2010, 9:03
Сообщение #45


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ВВ @ 30.5.2010, 1:07) *
Похоже, тема себя исчерпала.

Прошу прощения, выпустил тему из внимания.
Цитата
Вверху (если загрузится), что-то малопонятное – это картинка тепловизора. Под нею – фото этого же места, но снятое обычным фотоаппаратом.

Пытался разобраться в картинке. Возможно, потребуются пояснения или расшифровка.
Видимо, картинка должна быть ориентирована так:

(пришлось чутки улучшить)

Удвоение на тепловизорной картинке проводов понимаю как отражение от задней стенки щита?

При просмотре тепловизором источник нагрева обычно вычисляется по неравномерности нагрева. То есть проводник, один конец которого холоднее другого, укажет, как компас, на источник.
У нас проводники нагреты практически равномерно. Но на "отражении" среднего проводника на самом входе в контактор видно более яркое пятно.
Внутренние части предохранителя нагреты меньше, чем части контактора, несмотря на то, что передача тепла конвекцией происходит снизу вверх. Особенно это заметно на левой "щёчке" правого контактора (который виден частично).
Поскольку нагрев верхнего и нижнего концов предохранителей разный (сверху-хододнее), то преды из источников нагрева можно исключить.

Отсюда можно предположить, что источник нагрева - внизу, то есть в контакторе. Возможно, нужно выбрать контакторы большей величины.

Если бы проводники имели бОльшую длину, то неравномерность нагрева проводника была бы более заметна.

Контакторы LC1 DWK12 рассчитаны на 60 квар, и это самые большие в типоряде.
____
Картинку перевернул правильно, чтоб народ не смущать. icon_smile.gif И отметил те места, куда надо обратить внимание.

Сообщение отредактировал Roman D - 31.5.2010, 6:24


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 31.5.2010, 1:57
Сообщение #46





Гости






Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
Прошу прощения, выпустил тему из внимания.

Насколько понимаю, Вы никому ничем не обязаны. Это Вам спасибо.
Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
Видимо, картинка должна быть ориентирована так

Нет. Предохранители слева (шины, вертикально, еще левее – они на фото не видны). Контакторы – справа от предохранителей, еще правее – конденсаторы. Ряд горизонтальный, вся аппаратура на одном уровне.
Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
Удвоение на тепловизорной картинке проводов понимаю как отражение от задней стенки щита?
Вы правы.
Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
Внутренние части предохранителя нагреты меньше, чем части контактора, несмотря на то, что передача тепла конвекцией происходит снизу вверх
Клеммы контакторов значительно (сантиметров на 12) выше, чем клеммы предохранителей.
Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
Возможно, нужно выбрать контакторы большей величины.
С одной стороны, я большего не знаю. С другой – контактор на 60кВАр, а у меня – 50.
Я заменил провод: вместо 1х35кв. взял 2х16кв. К сожалению, ничего не изменилось (контактор новый, я его поставил 2 недели назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.5.2010, 6:36
Сообщение #47


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ВВ @ 31.5.2010, 1:57) *
Нет. Предохранители слева (шины, вертикально, еще левее – они на фото не видны). Контакторы – справа от предохранителей, еще правее – конденсаторы. Ряд горизонтальный, вся аппаратура на одном уровне.

Конструкция необычная. Жаль, что на фотке видно неотчетливо, где верх... icon_smile.gif
Перевернём.

Но все-таки смущают те яркие пятна на контакторе.

Попросим отозваться тех, у кого есть опыт расшифровки тепловизорных картинок.


Цитата
Я заменил провод: вместо 1х35кв. взял 2х16кв. К сожалению, ничего не изменилось (контактор новый, я его поставил 2 недели назад.



Может, стоило попробовать большее сечение? Понятно, что надо лечить не симптом, а болезнь; на все-таки? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 31.5.2010, 6:37


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 1.6.2010, 6:23
Сообщение #48





Гости






Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) *
стоило попробовать большее сечение?
Куда уж больше: 1х35 – 100А, 2х16 - 130А, а, с учетом длины (30см: я немного удлинил), значения допустимого тока можно увеличить, как min % на 50. А 2х25 я просто не воткну: слишком толстые. Если бы понять, в чем причина. Во всяком случае, не в плохом контакте в местах подключения к пускателю и предохранителю- там асе затянуто до предела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.6.2010, 17:44
Сообщение #49


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ВВ @ 1.6.2010, 5:23) *
Если бы понять, в чем причина.

Да, тайна мадридского двора, @#%&&!
Все-таки надо брать мост постоянного тока и пытаться звонить переходные сопротивления. На катушки контакторов подать напряжение и пытнуть их тоже, а то мало ли... Может, напряжения им мало и слабо притягиваются?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения