Перегрузочная способность сухого трансформатора , Выбор сухого трансформатора на прямой пуск АД.

Efgen
сообщение 27.5.2010, 9:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 12484



Здравствуйте. Имеется насосная. Категория электроснабжения 3-я. Из электроприемников один насос 590 кВт 380В + собственные нужды ~20кВт. Насос включен по схеме ПЧ-АД, но предусмотрен байпасный контактор на случай выхода из строя ПЧ (т.е возможен прямой пуск). Каким образом необходимо выбрать сухой трансформатор. Я так понимаю необходимо проверить трансформатор на перегрузочную способность и к тому же обеспечить уровень напряжения во время запуска насоса выше минимально допустимого ( кстати какими документами определяется этот уровень).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 12:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Интересно, какова мощность вашего трансформатора? Сами-то пробовали произвести прямой пуск этого электродвигателя? Если прменяется обычный контактор (без защёлки), то вполне может статься, что при пуске напряжение просядет до значения ниже напряжения отпускания контактора. Пусковой режим, ввиду его скоротечности, не учитывается при выборе трансформатора, как перегрузка. Перегрузочная способность - способность трансформатора работать в течение длительного времени с током, превышающим его номинальный.
По перегрузке трансформаторов п. 2.1.21 ПТЭЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Efgen
сообщение 27.5.2010, 14:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 12484



В том то и дело, что надо выбрать трансформатор. Указанный пункт ПТЭЭП изучен вдоль и поперек плюс рекомендации производителя, но везде рекомендации начинаются от 5 минут в то время как продолжительность пуска составляет не более 15 секунд. Укрупненно прикинул - просадка при пуске двигателя при выборе трансформатора на 800 кВА составит ~60В. Может существуют какие либо НТД для таких случаев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 14:36
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Efgen @ 27.5.2010, 15:11) *
Укрупненно прикинул - просадка при пуске двигателя при выборе трансформатора на 800 кВА составит ~60В. Может существуют какие либо НТД для таких случаев.

Что-то крепко сомневаюсь я в правильности ваших расчётов. Пусковой ток электродвигателя мощностью 590кВт составит порядка 7-8кА, и при таком токе просадка напряжения составит всего 60в? Хотелось бы ознакомится с вашей методикой расчёта.
НЕ могу сейчас вспомнить документ, но помнится, что рекомендуемое соотношение мощностей трансформатор/двигатель - 3/1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Efgen
сообщение 3.6.2010, 10:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 12484



Взял сопротивление трансформатора 8,7мОм, пусковой ток 7кА. Закон Ома U=I*R получаем 61В падение в обмотках.
Вопрос остается открытым. Какой выбрать трансформатор и какими НД руководствоваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri Yurchenko
сообщение 3.6.2010, 11:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 16499



а нельзя организовать пуск двигателя звезда - треугольник - это значительно снизит пусковые токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 3.6.2010, 12:02
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Efgen @ 3.6.2010, 11:23) *
Взял сопротивление трансформатора 8,7мОм, пусковой ток 7кА. Закон Ома U=I*R получаем 61В падение в обмотках.

ошибаетесь в расчетах. необходимо учитывать составляющие потерь напряжения от активного и реактивного токов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Efgen
сообщение 3.6.2010, 12:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 12484



Цитата(Efgen @ 3.6.2010, 12:23) *
Взял сопротивление трансформатора 8,7мОм, пусковой ток 7кА.

Конечно же 8.7мОм- это полное сопротивление, а формула U=I*z, просто по привычке нписал.
Вариант с переключением звезда-треугольник тоже исключен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Efgen
сообщение 10.6.2010, 10:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.11.2008
Пользователь №: 12484



Отвечу сам себе. Задал вопрос на подольский завод трансформаторов. Конструкторы сказали что на пуск двигателя при времени пуска до 15сек можно брать в номинал.