Крепление кабеля , Крепление кабеля к металлоконструкции и контакная часть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Крепление кабеля , Крепление кабеля к металлоконструкции и контакная часть |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.5.2010, 11:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано? Заранее благодарю!!! |
|
|
|
27.5.2010, 11:50
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
однозначно, нет
|
|
|
27.5.2010, 11:57
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.5.2010, 12:11
Сообщение
#4
|
Гости |
я знаю, что нет!!! а где это написано????
|
|
|
|
27.5.2010, 12:19
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
|
|
|
27.5.2010, 18:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.5.2010, 19:22
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
|
Гость_11_* |
27.5.2010, 19:39
Сообщение
#8
|
Гости |
СНиП 3.05.06-85 В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий. Далеко ушли. Смотрите ПУЭ. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. |
|
|
27.5.2010, 20:34
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
То, что выделено относится к проводам.
|
|
|
27.5.2010, 22:43
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.5.2010, 3:25
Сообщение
#11
|
Гости |
Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!! Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо! Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 3:54 |
|