Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Крепление кабеля , Крепление кабеля к металлоконструкции и контакная часть

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.5.2010, 11:46
Сообщение #1





Гости






Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано?

Заранее благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.5.2010, 11:50
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



однозначно, нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 11:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 12:46) *
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?

Не понял, как это вы крепите кабель к изолятору? Кабельные наконечники обычно присоединяют к контактам разъединителей, которые крепятся к изоляторам. Что вы делаете, опишите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.5.2010, 12:11
Сообщение #4





Гости






я знаю, что нет!!! а где это написано????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 12:19
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11) *
я знаю, что нет!!! а где это написано????

Правильно заданный вопрос на 80% облегчает помощь (С)
С чем связан ваш вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2010, 18:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 27.5.2010, 12:50) *
однозначно, нет

а почему нет? без правил - просто почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.5.2010, 19:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11) *
я знаю, что нет!!! а где это написано????



СНиП 3.05.06-85

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_11_*
сообщение 27.5.2010, 19:39
Сообщение #8





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 27.5.2010, 19:22) *
СНиП 3.05.06-85

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

Далеко ушли. Смотрите ПУЭ.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.5.2010, 20:34
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



То, что выделено относится к проводам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2010, 22:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.5.2010, 3:25
Сообщение #11





Гости






Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!!
Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо!

Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 3:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены