Max88
сообщение 26.5.2010, 13:31
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Здравствуйте Господа Электрики и Энергетики.
Делаю дипломный проект "Электроснабжение инструментального завода"
Общая мощность 11000 кВт, на ГПП приходит 110 кВ, затем 10 кВ распределяеться на цеховые ТП 10/0,4.
Некоторое оборудование работает на 10 кВ, например 2 компрессора по 600 кВт.
Завод представляет собой один большой корпус, разделенный перегородками на цеха
Вопросы следующие:
1. кабелями какой марки лучше прокладывать в земле 10 кВ (сечения в районе от 3х50 до 3х120)
2. можно ли прокладывать 10 кВ в производственных помещениях и как (например в лотках можно) или не желательно, я уже начертил кабели 10 кВ проходящие в помещении и переделывать не хотелось бы, там длины поменяются, и сам проект исправлять придется.
рисунок прилагаю...
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
2383 x 3288 (469.62 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.5.2010, 13:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Max88 @ 26.5.2010, 15:31) *
1. кабелями какой марки лучше прокладывать в земле 10 кВ (сечения в районе от 3х50 до 3х120)

Да выбирай любой:ААБл, АСБ, ААШв... их дофига разных.
Цитата(Max88 @ 26.5.2010, 15:31) *
2. можно ли прокладывать 10 кВ в производственных помещениях и как (например в лотках можно) или не желательно, я уже начертил кабели 10 кВ проходящие в помещении и переделывать не хотелось бы, там длины поменяются, и сам проект исправлять придется.

Можно, только не вали все кабели в 1 лоток. 10кВ пусть отдельно от 0,4кВ идут. По высоте лотки раздели: 0,4кВ выше, чем 10кВ.
Там конечно есть нюансы, но для диплома они не существенны. А если что- см. ПУЭ 2 главу.

ПС. У тебя вроде КЛ 10кВ кабелем АВВГ проложена. Этот кабель тока на 0,6 и 1кВ выпускается, выше нельзя, замени.


Сообщение отредактировал RomanNV - 26.5.2010, 14:01


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 26.5.2010, 14:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Спасибо!
С АВВГ ошибку понял, исправлю.
Мне нужно узнать по поводу кабеля, какие сейчас в целом чаще всего используют, и вообще есть ли такие марки, которым отдают большее предпочтение чем другим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.5.2010, 14:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Чаще всего используются те, которые у монтажников с предыдущих сторек остались.
Не парься с типом кабеля, главное чтоб по току/напряжению проходил и по условиям прокладки/эксплуатации.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 26.5.2010, 18:18
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



ОК, убедил icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 26.5.2010, 20:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Max88 @ 26.5.2010, 15:31) *
Мне нужно узнать по поводу кабеля, какие сейчас в целом чаще всего используют, и вообще есть ли такие марки, которым отдают большее предпочтение чем другим?

шитый полиэтилен в последнее время используют...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 27.5.2010, 19:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(RomanNV @ 26.5.2010, 18:56) *
Да выбирай любой:ААБл, АСБ, ААШв... их дофига разных
Для прокладки в земле я рекомендовал бы АСБ; хоть он и дороже, но надежнее, ибо защищен свинцовой оболочкой, что особенно полезно при весенних "качаниях" грунта...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.5.2010, 22:59
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



не помню точной формулировки но кабели проходящие или расположенные на подстанции должны быть бронированными да и в землю лучше тоже положить броню так что замени
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PLU)-(A
сообщение 29.5.2010, 15:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 18458



Здравствуйте Господа Электрики
Делаю диплом, использую двигатель АИР355S10. Не могу найти значения сопротивлений статора ротора и их индуктивности, а так же момент инерции. Кто знает адрес в интернете или значения, напишите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 29.5.2010, 15:18
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Всем спасибо за ответы!
А кто-нибудь знает сколько стоит прокладка кабеля по стенам (за 1метр) мне для экономической части нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PLU)-(A
сообщение 29.5.2010, 20:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 18458



Цитата(Max88 @ 29.5.2010, 19:18) *
Всем спасибо за ответы!
А кто-нибудь знает сколько стоит прокладка кабеля по стенам (за 1метр) мне для экономической части нужно



Да придумай сам, сколько разумно будет взять. Пусть 10р. за метр. Они (экономисты) все равно ничего не понимают в этом. Главное чтоб подписано было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения