Здравствуйте Господа Электрики и Энергетики.
Делаю дипломный проект "Электроснабжение инструментального завода" Общая мощность 11000 кВт, на ГПП приходит 110 кВ, затем 10 кВ распределяеться на цеховые ТП 10/0,4. Некоторое оборудование работает на 10 кВ, например 2 компрессора по 600 кВт. Завод представляет собой один большой корпус, разделенный перегородками на цеха Вопросы следующие: 1. кабелями какой марки лучше прокладывать в земле 10 кВ (сечения в районе от 3х50 до 3х120) 2. можно ли прокладывать 10 кВ в производственных помещениях и как (например в лотках можно) или не желательно, я уже начертил кабели 10 кВ проходящие в помещении и переделывать не хотелось бы, там длины поменяются, и сам проект исправлять придется. рисунок прилагаю... Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
1. кабелями какой марки лучше прокладывать в земле 10 кВ (сечения в районе от 3х50 до 3х120) Да выбирай любой:ААБл, АСБ, ААШв... их дофига разных. 2. можно ли прокладывать 10 кВ в производственных помещениях и как (например в лотках можно) или не желательно, я уже начертил кабели 10 кВ проходящие в помещении и переделывать не хотелось бы, там длины поменяются, и сам проект исправлять придется. Можно, только не вали все кабели в 1 лоток. 10кВ пусть отдельно от 0,4кВ идут. По высоте лотки раздели: 0,4кВ выше, чем 10кВ. Там конечно есть нюансы, но для диплома они не существенны. А если что- см. ПУЭ 2 главу. ПС. У тебя вроде КЛ 10кВ кабелем АВВГ проложена. Этот кабель тока на 0,6 и 1кВ выпускается, выше нельзя, замени. Сообщение отредактировал RomanNV - 26.5.2010, 14:01 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Спасибо!
С АВВГ ошибку понял, исправлю. Мне нужно узнать по поводу кабеля, какие сейчас в целом чаще всего используют, и вообще есть ли такие марки, которым отдают большее предпочтение чем другим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Чаще всего используются те, которые у монтажников с предыдущих сторек остались.
Не парься с типом кабеля, главное чтоб по току/напряжению проходил и по условиям прокладки/эксплуатации. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
ОК, убедил
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Мне нужно узнать по поводу кабеля, какие сейчас в целом чаще всего используют, и вообще есть ли такие марки, которым отдают большее предпочтение чем другим? шитый полиэтилен в последнее время используют... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
не помню точной формулировки но кабели проходящие или расположенные на подстанции должны быть бронированными да и в землю лучше тоже положить броню так что замени
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 18458 ![]() |
Здравствуйте Господа Электрики
Делаю диплом, использую двигатель АИР355S10. Не могу найти значения сопротивлений статора ротора и их индуктивности, а так же момент инерции. Кто знает адрес в интернете или значения, напишите пожалуйста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Всем спасибо за ответы!
А кто-нибудь знает сколько стоит прокладка кабеля по стенам (за 1метр) мне для экономической части нужно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 18458 ![]() |
Всем спасибо за ответы! А кто-нибудь знает сколько стоит прокладка кабеля по стенам (за 1метр) мне для экономической части нужно Да придумай сам, сколько разумно будет взять. Пусть 10р. за метр. Они (экономисты) все равно ничего не понимают в этом. Главное чтоб подписано было. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |