Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Изоляторы для загородного дома

Гость_Гость_Denis_*_*
сообщение 31.3.2008, 14:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста...Хочу на даче переделать ввод питания в дом со столба...Так вот, я так понимаю нужны новые изоляторы (белые керамические чтоли) и какая-то коробка соединительная через которую в дом ввести кабель... Так вот не подскажете ли марки этого оборудования и как их подбирать? и еще...Мне сказали, что будет по воздушке от столба идти три провода...Фаза, земля и ноль? Просто раньше было всего два конца фаза и ноль...Спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 1.4.2008, 13:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Обратитесь к электрику. Вам все купят и сделают как надо . Это не дорого, поверьте. Пойдете на рынок сами продавцы впарят какой нибудь хлам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 1.4.2008, 13:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



вероятно изоляторы могут уже и не понадобиться , если Вы для ввода в дом будете использовать СИП (Самонесущие Изолированные Проводники) icon_smile.gif другие варианты ВЛ ( Воздушных Линий) сейчас уже как правило не приветствуются icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.4.2008, 19:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Мне сказали, что будет по воздушке от столба идти три провода..."
Нешто деление PENа стали на столбе делать? Отстал я.. icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 1.4.2008, 21:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
"Мне сказали, что будет по воздушке от столба идти три провода..."
Нешто деление PENа стали на столбе делать? Отстал я..

Согласен.
Возможен вариант от столба кабелем. А вот голые на изоляторах у нас давно не ставят, в ТУ не пишут, а старые энергосбыт за свой счёт переделывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ринат К._*
сообщение 2.4.2008, 6:39
Сообщение #6





Гости






Покупайте СИП провода (самонесущие изолированные) и к нему специально есть натяжители и скобы для подключения к существующим проводам (на столбе), никакие изоляторы не нужны и к электрику , а лучше всего сразу к электрику с деньгами и пузырем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 3.4.2008, 0:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
а лучше всего сразу к электрику с деньгами и пузырем.

Может там где ... каждый электрик и знает, как с СИПом обращаться, а у нас, тем более те что с пузырями дружат таких названий не знают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Denis_*_*
сообщение 7.4.2008, 18:34
Сообщение #8





Гости






В случае, если вести СИП`ом, то как в дом заводить, тоже через распредкоробку? Или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.4.2008, 19:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Например, так
Или же с СИПа делаются отводы через сжимы "орех"
Или на вводной автомат, если он расположен на фасаде дома в защитном кожухе. А с него уже в дом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2010, 15:11
Сообщение #10





Гости






А СИП двухпроводный в Ниледовском зажиме зажимать в одном клине или в разных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.5.2010, 19:35
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 18.5.2010, 15:11) *
А СИП двухпроводный в Ниледовском зажиме зажимать в одном клине или в разных?

А в разных клиньях - это как?
Есть, вроде бы двухручьёвые клинья и четырёхручьёвые. Если СИП 2х16 или 2х25, зажимается в двух ручьях симметрично. Или вопрос про СИП, где нулевой проводник - несущий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 20.5.2010, 15:56
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Гость @ 18.5.2010, 16:11) *
А СИП двухпроводный в Ниледовском зажиме зажимать в одном клине или в разных?

В одном.

Цитата(ZavGar @ 19.5.2010, 20:35) *
А в разных клиньях - это как?
Есть, вроде бы двухручьёвые клинья и четырёхручьёвые. Если СИП 2х16 или 2х25, зажимается в двух ручьях симметрично. Или вопрос про СИП, где нулевой проводник - несущий?

У ниледовских РАС-25 имеется 2 клина: по левой и по правой стороне (или по нижней и по верхней, как удобно). Двухпроводной СИП-4 зажимается только одним клином, т.е. 2 жилы провода укладываются в 2 ячейки на одном и том же клине. Четырехпроводной СИП-4 зажимается двумя клиньями по 2 жилы на клин соответственно. У симелевских РА-25 один сдвоенный клин, в нем уже 4 ячейки. Там жилы двужильного СИП-4 зажимаются обязательно сииметрично относительно перегородки, разделяющей части клина, причем жилы должны быть уложены в верхние ячейки клина (т.е. те, что ближе к "спине" зажима).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены