![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Коллеги возник вопрос с размещением АВР!
Разрешается ли устанавливать АВР в одном помещении с ДГ? Как к этому относятся органы надзора? Какие должны быть требования к АВР? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
конечно можно, например в контейнерах они стоят вместе с ДЭС, а не снаружи
про требования что имеете ввиду? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Исполнение корпуса АВР! Я считаю что помещение ДГ относится к помещениям взрывоопасным. По ПУЭ 7.3.68. Помещение ДГ должно быть разделено на взрывоопасные зоны. Какую категорию вам присвоили? При наличии принудительной общеобменной вентиляции уровень взрывоопасности может быть понижен. Существуют оболочки щитов для установки в взрывоопасных зонах/помещениях. Если есть возможность выносите РУ в смежное помещение с учетом таблицы 7.3.9 ПУЭ Был опыт по установке РУ в помещении газовой котельной с газогенератором. Помещение ГГ было невзрыво и непожароопасным. Помещения для установки газового оборудования не могут быть взрывоопасны по определению. Была предусмотрена принудительная общеобменка. Все было смонтировано и допущено. У надзора и лаборатории вопросов не было. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 19.5.2010, 16:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Помещение ДГ должно быть разделено на взрывоопасные зоны. Какую категорию вам присвоили? Кто должен присваивать категории? Прочитав СП 12.13130.2009. думаю что А или Б. Тут по надежности я счетаю что в случае возникновения пожара, в том случае когда АВР будет находиться в ДГ, я останусь без питания, как резервного, так и основного! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Кто должен присваивать категории? Прочитав СП 12.13130.2009. думаю что А или Б. В идеале категорию должен присвоить пожарник или технолог основываясь на тех. характеристиках дизеля, наличия или отсутствия вентиляции и систем пожарной сигнализации в данном помещении. Тут по надежности я счетаю что в случае возникновения пожара, в том случае когда АВР будет находиться в ДГ, я останусь без питания, как резервного, так и основного! В таком случае вынос РУ вас не спасет, кабель какойто своей частью до РУ идет по помещению ДГ. Если есть сомнения и возможность вынести РУ в смежное помещение так и делайте. Объект общественный или жилой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Если есть сомнения и возможность вынести РУ в смежное помещение так и делайте. Объект общественный или жилой? У меня ВРУ находится в электрощитовой, в отдельном помещении. ГИП настаивает на расположении АВР в помещении ДГ !Я ищу аргументы для переноса АВР в помещение электрощитовой ВРУ. Дом жилой-котедж. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата Я ищу аргументы для переноса АВР в помещение электрощитовой ВРУ 1. Убоство обслуживания. Для манипуляций с ДГУ удобней, когда сеть не заведена в ДГУ. Потому что обычно АВР и размещен в одном шкафу со щитом управления, и чтоб поковырятся в щиточке, надо снять напряженеи со всего дома . 2. Удобство монтажа. Питающий кабель не надо перезаводить в помещение ДГУ. 3. Категорийность объекта сохранится если АВР будет на вводе объекта, а не в каком то другом месте. От ДГУ до ВРУ 1-кабель - категория сразу 3-я. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |