![]() Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню... Ну что касается электротехнического плинтуса - это уже слишком тонкое решение проблемы, т.к. при укладке такого плинтуса нужны углы уж достаточно ровные. У нас таких нет. Так над обычным плинтусом можно пустить кабель-канал. Ограничений никаких нет по высоте прокладки кабеля в дер. доме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво. если кабель канал крепить руками и малость подумав, то получается весьма ровно и красиво! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво. А есть фото как это выглядит в собранном виде? Интересно как эти трубки стыкуются с коробками. Ну и на клипсах непонятно они от стены на расстоянии что ли крепятся? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Да на расстоянии, с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими. Фоток нет к сожалению.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер электрик. Првавда мы делали переход из трубы в выкл. гофрой, получал нормально. Но мы все-таки делали курятник новому русскому. Если заинтересовался купи себе одну трубу,розетку,коробку попробуй смонтировать где-нибудь.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2010 Пользователь №: 18432 ![]() |
А лучше ВВГнг-FRLS его крысы жрать не станут
![]() -------------------- Официальный партнер ОАО Электрокабель Кольчугинский завод
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и накладки на стыки для обычных прямоугольных кабель-каналов 25х16мм? Где можно купить в Питере? В крупных строймаркетах говорят, что у них нет.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторный), там на стендах выставлены образцы. Про типоразмеры и наличие не скажу, не было интереса... и без них получается не плохо.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Загляните в офис Минимакса Спасибо. Уже нашёл их в интернете. В их каталоге много рассказано про миниканалы, указаны типоразмеры.Единственный вопрос (если с ними работаете) а они частникам то продают продукцию или только юрлицам и оптом? Еще вопрос... Обычно все советуют и в литературе рекомендуют разделять проводку на "для освещения" и на проводку "для розеток". Т.е. по использованию. А можно ли делить её по помещениям? Т.е. кухня - один провод (от него и свет и розетки), гостиная - другой (тоже свет и розетки) и т.п.... Не запрещается ли это? В городской квартире электрики сделано именно так. Т.е. все таки больше обращать внимание на распределение мощности а не на принцип (розетки/освещение)? Единственное, что наверно правильно - это разделить свет и розетки следует на кухне, где мощность подключаемых электроприборов высокая(чайник + электроплитка). Очень уж не хочется тащить через весь дом два провода. Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставить более разумные на прочие помещения.Что скажете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный провод со щитка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставить более разумные на прочие помещения.Что скажете?
Скажем, что это типичное заблуждение чайника. Есть нормы розетки-2,5кв автомат 16А, свет 1,5кв автомат 10А -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный провод со щитка Так в том то и дело, что хочется один провод тянуть в одну комнату. но и для розетки и для лампочки, а не наоборот для каждой лампочки и для каждой розетки свой провод... Скажем, что это типичное заблуждение чайника. Попрошу чайников не обижать... Они, т.е. мы и сами знаем кто мы такие... ![]() Есть нормы розетки-2,5кв автомат 16А, свет 1,5кв автомат 10А А вот за "чёткий и вразумительный ответ" (как требуется правилами форума) ответ искреннее спасибо... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Единственный вопрос (если с ними работаете) а они частникам то продают продукцию или только юрлицам и оптом? На Лиговке розничный отдел за углом, на Лабораторном прямо в офисе. Также магазинов Электрик (от Минимакса) целая сеть в Питере. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 ![]() |
еще вариант в трубе металлической, металлорукаве и металлическом коробе в полу. год назад делал такой дом. очень интересно. по желанию заказчика розетки и выключатели были внутренней установки. по пректу дома такого не предусматриволось. поэтому пришлось высверливать отверстия для проводки. внутренние стены дома не предполагались для обшивки другимми материалами.
Вот щит, стоит в доме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста... Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения? Ну и кто чего скажет? Или опытные мастера все в отпусках? |
![]() |
|
Гость_Гость_с2н5он_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
не встречал таких ограничений, разве что помещение например сырое или улица
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Есть такое правило: Если кабель прокладывается открыто, на высоту до 2 метров от пола он должен быть проложен в стальной трубе или защищен металлическим коробом (если прокладывается от пола). Насчёт расстояний от потолка и углов прокладка к.канала не нормируется .
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 5:44 |
|
![]() |