Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.

StAlex
сообщение 18.5.2010, 20:14
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(savelij @ 18.5.2010, 20:59) *
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...


Ну что касается электротехнического плинтуса - это уже слишком тонкое решение проблемы, т.к. при укладке такого плинтуса нужны углы уж достаточно ровные. У нас таких нет. Так над обычным плинтусом можно пустить кабель-канал. Ограничений никаких нет по высоте прокладки кабеля в дер. доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 19.5.2010, 13:50
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14:50) *
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.

если кабель канал крепить руками и малость подумав, то получается весьма ровно и красиво!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 19.5.2010, 19:37
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14:50) *
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.


А есть фото как это выглядит в собранном виде? Интересно как эти трубки стыкуются с коробками. Ну и на клипсах непонятно они от стены на расстоянии что ли крепятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да на расстоянии, с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими. Фоток нет к сожалению.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 23.5.2010, 8:49
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20:32) *
...с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими.


А с розетками и выключателями? Они тоже должны быть особенными?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.5.2010, 20:42
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер электрик. Првавда мы делали переход из трубы в выкл. гофрой, получал нормально. Но мы все-таки делали курятник новому русскому. Если заинтересовался купи себе одну трубу,розетку,коробку попробуй смонтировать где-нибудь.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 26.5.2010, 20:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.5.2010
Пользователь №: 18432



А лучше ВВГнг-FRLS его крысы жрать не станут bebebe.gif


--------------------
Официальный партнер ОАО Электрокабель Кольчугинский завод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 1.6.2010, 19:21
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и накладки на стыки для обычных прямоугольных кабель-каналов 25х16мм? Где можно купить в Питере? В крупных строймаркетах говорят, что у них нет. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2010, 19:43
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторный), там на стендах выставлены образцы. Про типоразмеры и наличие не скажу, не было интереса... и без них получается не плохо. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 1.6.2010, 22:53
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(savelij @ 1.6.2010, 19:43) *
Загляните в офис Минимакса


Спасибо. Уже нашёл их в интернете. В их каталоге много рассказано про миниканалы, указаны типоразмеры.Единственный вопрос (если с ними работаете) а они частникам то продают продукцию или только юрлицам и оптом?

Еще вопрос... Обычно все советуют и в литературе рекомендуют разделять проводку на "для освещения" и на проводку "для розеток". Т.е. по использованию. А можно ли делить её по помещениям? Т.е. кухня - один провод (от него и свет и розетки), гостиная - другой (тоже свет и розетки) и т.п.... Не запрещается ли это? В городской квартире электрики сделано именно так. Т.е. все таки больше обращать внимание на распределение мощности а не на принцип (розетки/освещение)? Единственное, что наверно правильно - это разделить свет и розетки следует на кухне, где мощность подключаемых электроприборов высокая(чайник + электроплитка). Очень уж не хочется тащить через весь дом два провода. Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставить более разумные на прочие помещения.Что скажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2010, 23:00
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный провод со щитка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 1.6.2010, 23:12
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставить более разумные на прочие помещения.Что скажете?
Скажем, что это типичное заблуждение чайника. Есть нормы розетки-2,5кв автомат 16А, свет 1,5кв автомат 10А


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 1.6.2010, 23:31
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 0:00) *
можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный провод со щитка


Так в том то и дело, что хочется один провод тянуть в одну комнату. но и для розетки и для лампочки, а не наоборот для каждой лампочки и для каждой розетки свой провод...

Цитата(220v-elektrik @ 2.6.2010, 0:12) *
Скажем, что это типичное заблуждение чайника.


Попрошу чайников не обижать... Они, т.е. мы и сами знаем кто мы такие... icon_smile.gif))

Цитата(220v-elektrik @ 2.6.2010, 0:12) *
Есть нормы розетки-2,5кв автомат 16А, свет 1,5кв автомат 10А


А вот за "чёткий и вразумительный ответ" (как требуется правилами форума) ответ искреннее спасибо... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.6.2010, 0:07
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(StAlex @ 1.6.2010, 23:53) *
Единственный вопрос (если с ними работаете) а они частникам то продают продукцию или только юрлицам и оптом?

На Лиговке розничный отдел за углом, на Лабораторном прямо в офисе. Также магазинов Электрик (от Минимакса) целая сеть в Питере.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 10.6.2010, 11:02
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



еще вариант в трубе металлической, металлорукаве и металлическом коробе в полу. год назад делал такой дом. очень интересно. по желанию заказчика розетки и выключатели были внутренней установки. по пректу дома такого не предусматриволось. поэтому пришлось высверливать отверстия для проводки. внутренние стены дома не предполагались для обшивки другимми материалами.

Вот щит, стоит в доме.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 24.7.2010, 6:52
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста... Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StAlex
сообщение 26.7.2010, 7:50
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 6:52) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста... Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения?


Ну и кто чего скажет? Или опытные мастера все в отпусках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_с2н5он_*_*
сообщение 26.7.2010, 9:08
Сообщение #39





Гости






не встречал таких ограничений, разве что помещение например сырое или улица
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 26.7.2010, 9:23
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Есть такое правило: Если кабель прокладывается открыто, на высоту до 2 метров от пола он должен быть проложен в стальной трубе или защищен металлическим коробом (если прокладывается от пола). Насчёт расстояний от потолка и углов прокладка к.канала не нормируется .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения